Spørgsmål vedr. Baxi samt det tilbehør der laves til Baxi stokerfyr
Yannick

Baxi Multiheat 2.5 - Fejl A3

Indlæg af Yannick » 03 jan 2015 01:43

Hej folkens

Jeg har et Baxi Multiheat 2.5 fra 2010 - Mig bekendt er der kun fyret med piller i det, omend jeg ikke skal kunne sige hvad de tidligere ejere ellers har gjort ved det.

Efter at have googlet fejl A3 er jeg nået frem til en del forskellige ting der kan være galt. Nu er mit spørgsmål så om I kan hjælpe med at indgrænse hvad problemet kan være?

Jeg stod med fejl A3 her til aften (omkring kl 1, lørdag nat) - Motoren kunne ikke køre hvorfor jeg tænkte at det nok var en sikring i fyret der var slået ud. Jeg slukkede på HFI relæet og tændte igen med det resultat at motoren igen kunne køre.

Jeg har startet fyret igen og venter spændt på om der er fejl igen i morgen.
Halløj,
Fejl A3 betyder grundlæggende at sneglemotoren bliver overbelastet, og det kan der være mange årsager til, så du bør prøve at gå systematisk frem :
1) Check at der ikke sidder noget og klemmer ved sneglen.
Kan godt læse du skriver det gør der ikke, men det kunne evt. være slagge rundt om sneglen.
Sneglekanalen på 2.5 er firkantet, og det er før set der danner sig en ring af slagge lige hvor sneglekanalen
munder ud i brændkammeret, sådan sneglekanalen ser ud som om den er rund. Slagge kan specielt sidde lige
under sneglen, så det kan være lidt svært at se. ( Du skriver ikke hvad du fyrer med. Noget specielt ? )
2) Check du har alle faser ind til Baxi'en
Kan godt se du har automat sikringer, men derfor kan en hel fase jo godt mangle
3) Check du har 3 x 400 V på selve sneglens gearmotor, her kan du nemlig også mangle en fase
4) Check røggas føleren, ved at se om den viser en 'ædruelig' røg temperatur i displayet
5) Prøv at se om relæet til termosikringen kan justeres til højere motoreffekt, og i så fald prøv at skrue lidt op
6) Slidt relæ til sneglemotor. ( Du skriver ikke hvor gammel din Baxi er )
7) Defekt powerprint
Punkterne på checklisten er jo ikke lige sandsynlige alle sammen, men til gengæld er de 5 første punkter jo gratis at kontrollere, inden man kaster sig ud i reparation og udskiftning af dyre dele 8)
Ovenstående er hvad der er skrevet i et andet topic, hvorfor jeg tænkte at en genstart måske kunne løse problemet.

Når nu I ser fejlen og løsningen; kan I så hjælpe med at indspore om det er fyret den er gal med eller strømmen i det hele taget?

Eller kan det stadig være begge dele?

Det skal siges at jeg er 100% på at genstarten løste problemet (midlertidigt, omend ikke andet), for jeg rensede sneglen hvor der i øvrigt ikke var slagger, men det var først da jeg tog HFI relæet, at det kom til at virke. Desværre når man ikke langt uden måleværktøjer!

Det skal også siges at lige da fejlen kom var fremløbstemperaturen nede på 45 grader, selvom den plejer at ligge på de 80.

Venlig hilsen
Yannick


Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10371
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Baxi Multiheat 2.5 - Fejl A3

Indlæg af thy » 03 jan 2015 02:50

4) Check røggas føleren, ved at se om den viser en 'ædruelig' røg temperatur i displayet... har vi desværre set flere af på det sidste så hold lidt øje med røgtemp for at se om den viser unormale tal/værdier
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

Yannick

Baxi Multiheat 2.5 - Fejl A3

Indlæg af Yannick » 03 jan 2015 09:51

den stod på 40 grader efter at fyret havde været slukket så længe at den temperaturændring. Det lyder lidt voldsomt i forhold til mængden at varme i kammeret, men jeg kender det ikke nok til at vide hvad den bør stå på

Brugeravatar
Brandsen
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 3485
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Mit fyr: Baxi Multi Heat 2.5 + Scotte BS1016 Mini
Areal: 425 m2
Brændsel: Spildkorn - Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4300
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 136 gange

Baxi Multiheat 2.5 - Fejl A3

Indlæg af Brandsen » 03 jan 2015 09:54

Halløj i forum,

Ja, hvis sneglen kan køre frit, både frem og tilbage, efter du har taget HPFI relæet,
så er det ikke en 'ægte' A3 fejl, altså overbelastning af motorværnet, f.eks på grund
af slagge eller at der sidder noget i klemme mellem snegl og tank.

Derfor er det mest sandsynlige røggas føleren, som Dr. Thy netop påpeger.

Røggas temp i normal drift er ca 110 grader ved nyrenset kedel, og op til 140
når Baxi virkelig skal bestille noget på en dag med pingvin vejr, så det er det
interval du skal ligge på.
__________________________________________________________________
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )

sundvej
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 39
Tilmeldt: 05 jan 2011 15:24
Geografisk sted: Sønderjylland

Baxi Multiheat 2.5 - Fejl A3

Indlæg af sundvej » 03 jan 2015 10:07

Ta røggasføleren ud af røgrøret , og se efter et stykke tid
hvor temperaturen ligger . (bør vise rumtemperatur).
Næste du kan prøve , at prøve med en lighter og varme føleren
forsigtigt op . Røgtemperaturen skulle stige .
Jeg har også set ,at kontaktsættet i relæet er dårligt at den kan
give en periodisk fejl . Hvis din termorelæ står på automatisk
indkobling , vil den koble ind efter et styk tid .
Men prøv og tjekke føleren først.


Yannick

Baxi Multiheat 2.5 - Fejl A3

Indlæg af Yannick » 03 jan 2015 10:28

kan føleren renses eller skal den så skiftes helt ?

Brugeravatar
T-mek
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1653
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Mit fyr: Scotte 10kw, V.7, semi-rens, 160L VVB.
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4990
Årligt forbrug: 5500 til 6000 kg.
Geografisk sted: 4990 Sakskøbing
Givet likes: 43 gange
Modtaget likes: 86 gange

Baxi Multiheat 2.5 - Fejl A3

Indlæg af T-mek » 03 jan 2015 10:36

Yannick skrev:kan føleren renses eller skal den så skiftes helt ?
Føleren udskiftes.
/ Christian

Har gerne lidt dele til NBE / Baxi + diverse pumper på hylden.

sundvej
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 39
Tilmeldt: 05 jan 2011 15:24
Geografisk sted: Sønderjylland

Baxi Multiheat 2.5 - Fejl A3

Indlæg af sundvej » 03 jan 2015 10:42

Man kan godt prøve at rense føleren ,
og hvis det ikke hjælper skal føleren skiftes .
Men om føleren er i stykker kan man finde ud af ,
hvad at måle modstand på selve føleren .
Så hvis du har mulighed for at låne en multimeter
og måle ohm , så skal multimeteren vise ved 20 grader
ca .1080 ohm .

gpsmedie
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 4
Tilmeldt: 10 jan 2015 20:47
Mit fyr: MGM
Areal: 150
Brændsel: Svenske 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 7200
Årligt forbrug: 6ton
Geografisk sted: Grindsted

Baxi Multiheat 2.5 - Fejl A3

Indlæg af gpsmedie » 11 jan 2015 10:57

Kan i sige mig hvor langt tændbuestenen skal sedeinde i en baxi2,5

Brugeravatar
Brandsen
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 3485
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Mit fyr: Baxi Multi Heat 2.5 + Scotte BS1016 Mini
Areal: 425 m2
Brændsel: Spildkorn - Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4300
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 136 gange

Baxi Multiheat 2.5 - Fejl A3

Indlæg af Brandsen » 11 jan 2015 11:31

Halløj i forum,

Tændbuestenen skal så langt ind mod bagvægen som muligt.
__________________________________________________________________
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )


Besvar