Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
Varmetab på frem og retur
- jhjorsal
- Stoker XII
- Indlæg: 786
- Tilmeldt: 03 apr 2007 11:02
- Mit fyr: Metroair I20
- Areal: 240
- Brændsel: Strøm
- Geografisk sted: Stouby v/Vejle
- Givet likes: 29 gange
- Modtaget likes: 5 gange
Varmetab på frem og retur
Ved et tilfælde fik jeg sat stokeren til at vise retur temp fast, og blev opmærksom på at den, når det blev koldt, ofte lå under 60 grader - selvom at jeg har shunt ventil på, jeg satte cirkulationspumpen fra auto til trin 3, også kører det, fyret er 7-8 år gammel - gad vide om det har taget skade af det ? Men i den forbindelse er jeg kommet til at tænke, jeg kører frem med 80 grader, taber 20 grader over gårdspladsen, for der er kun 60 grader frem i teknikskabet lige før VVB, og det er da egentligt et kæmpe tab tænker jeg, og den må jo også tabe noget på returvejen. Jeg har sådan nogle ca. 100mm enkelt rør i jorden mellem stuehus og fyrrum, hvoraf det meste selvføgelig er isolering, og det er ikke fordi jeg, når vi har sne, kan se hvor rørene løber. Men er det bare et varmetab jeg må acceptere, eller er det noget jeg bør gøre noget ved, og spiller hastigheden på cirkulationspumpen nogen rolle her?
Godt nytår
Johnny
Godt nytår
Johnny
Varmepumpe MetroAir I20 med en 750l buffertank
Solcelleanlæg 30 stk. paneler a 200W og 2x3.3KW Delta
Yndlingscitater: Ingen vind er gunstig, for et sejlskib uden mål.
Solcelleanlæg 30 stk. paneler a 200W og 2x3.3KW Delta
Yndlingscitater: Ingen vind er gunstig, for et sejlskib uden mål.
-
- Stoker XVIII
- Indlæg: 4479
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Mit fyr: Scotte 16kW V. 10, Blackstar semirens
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8830
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Givet likes: 22 gange
- Modtaget likes: 12 gange
Varmetab på frem og retur
Det lyder af meget.... Men hvad måler du det med? Du skal jo være sikker på at hvad du end måler med at det er nøjagtigt... Der kan jo være ret store fejlvisninger....
Hvor langt er det mellem fyr og teknikskab?
Hvor langt er det mellem fyr og teknikskab?
- jhjorsal
- Stoker XII
- Indlæg: 786
- Tilmeldt: 03 apr 2007 11:02
- Mit fyr: Metroair I20
- Areal: 240
- Brændsel: Strøm
- Geografisk sted: Stouby v/Vejle
- Givet likes: 29 gange
- Modtaget likes: 5 gange
Varmetab på frem og retur
Fyret viser jo frem temp og jeg har en føler de er monteret på røret til at sidde i teknik skabet.
Der er ca. 20 m mellem fyrrum og teknikskab
Der er ca. 20 m mellem fyrrum og teknikskab
Varmepumpe MetroAir I20 med en 750l buffertank
Solcelleanlæg 30 stk. paneler a 200W og 2x3.3KW Delta
Yndlingscitater: Ingen vind er gunstig, for et sejlskib uden mål.
Solcelleanlæg 30 stk. paneler a 200W og 2x3.3KW Delta
Yndlingscitater: Ingen vind er gunstig, for et sejlskib uden mål.
-
- Stoker XVIII
- Indlæg: 4479
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Mit fyr: Scotte 16kW V. 10, Blackstar semirens
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8830
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Givet likes: 22 gange
- Modtaget likes: 12 gange
Varmetab på frem og retur
Tror du lig skal prøve at måle med det samme termometer..... For taber du så meget på så kort et stykke er det helt galt.....
- Bigfoot
- Stoker XIX
- Indlæg: 5099
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Mit fyr: Clivet 8,3kw luft-vand
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Fremviser gerne i postnummer: 6818
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Givet likes: 9 gange
- Modtaget likes: 200 gange
Varmetab på frem og retur
hold hold.... de der termometre der sidder på rørene, altså ikke i en dyklomme, de viser altså voldsomt forkert. Jeg har tjekket dem med helt op til 20 graders fejlvisning.
Ang returtemp, så sker der altså ikke det store ved at den er f.eks 50grader istedet for 60. Ingen grund til panik der (igen elsker jeg min kuglehane....)
Varmetabet lyder voldsomt, men jeg tror altså det er dit termometer den er gal med.
Ang returtemp, så sker der altså ikke det store ved at den er f.eks 50grader istedet for 60. Ingen grund til panik der (igen elsker jeg min kuglehane....)
Varmetabet lyder voldsomt, men jeg tror altså det er dit termometer den er gal med.
"omdrejningstal, kølevandstemperatur, og turbotryk, er alt sammen totalt ligegyldige parametre, som man egentlig ikke skal gå så højt op i."
citat Bigfoot, herning pullingarena.
citat Bigfoot, herning pullingarena.
- jhjorsal
- Stoker XII
- Indlæg: 786
- Tilmeldt: 03 apr 2007 11:02
- Mit fyr: Metroair I20
- Areal: 240
- Brændsel: Strøm
- Geografisk sted: Stouby v/Vejle
- Givet likes: 29 gange
- Modtaget likes: 5 gange
Varmetab på frem og retur
Den i teknikskabet er netop sådan en der er påmonteret røret, har en lasermåler på arbejde, skulle måske prøve med den, vender tilbage når det bliver arbejdsdag igen.
Varmepumpe MetroAir I20 med en 750l buffertank
Solcelleanlæg 30 stk. paneler a 200W og 2x3.3KW Delta
Yndlingscitater: Ingen vind er gunstig, for et sejlskib uden mål.
Solcelleanlæg 30 stk. paneler a 200W og 2x3.3KW Delta
Yndlingscitater: Ingen vind er gunstig, for et sejlskib uden mål.
- jhjorsal
- Stoker XII
- Indlæg: 786
- Tilmeldt: 03 apr 2007 11:02
- Mit fyr: Metroair I20
- Areal: 240
- Brændsel: Strøm
- Geografisk sted: Stouby v/Vejle
- Givet likes: 29 gange
- Modtaget likes: 5 gange
Varmetab på frem og retur
Iøvrigt rart at hører at den lidt kolde retur i perioder ikke betyder det store i forhold til tærring. Men hvordan skal min Alpha pumpe egentlig helst stå?
Varmepumpe MetroAir I20 med en 750l buffertank
Solcelleanlæg 30 stk. paneler a 200W og 2x3.3KW Delta
Yndlingscitater: Ingen vind er gunstig, for et sejlskib uden mål.
Solcelleanlæg 30 stk. paneler a 200W og 2x3.3KW Delta
Yndlingscitater: Ingen vind er gunstig, for et sejlskib uden mål.
-
- Stoker XVIII
- Indlæg: 4479
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Mit fyr: Scotte 16kW V. 10, Blackstar semirens
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8830
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Givet likes: 22 gange
- Modtaget likes: 12 gange
Varmetab på frem og retur
Så har du nok fejlen.... Men husk at sådan en lasermåler også kan svinge ret meget afhængigt af vinklen og overfladen....jhjorsal skrev:Den i teknikskabet er netop sådan en der er påmonteret røret, har en lasermåler på arbejde, skulle måske prøve med den, vender tilbage når det bliver arbejdsdag igen.
auto helst.. hvis det giver nok varme frem...
-
- Stoker XVI
- Indlæg: 1713
- Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
- Mit fyr: MGM15 Årg 2007
- Areal: 150+kælder
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9870
- Dagligt forbrug: For stort men kræves
- Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
- Geografisk sted: Nordjylland/Hørmested
- Givet likes: 35 gange
- Modtaget likes: 13 gange
Varmetab på frem og retur
Pumpe kan ikke give nok på auto. Har en bekendt der som dig har en snes meter fra fyr til hus. Han har ingen varme hvis pumpe står på auto=for lille cirkulation.Hvis du vil begrænse dit tab (teoretisk) kan du jo montere en shunt på gremløb og sætte den til f.eks 65¤. Så vil der jo være en lille besparelse i mimdre stråletab.