jhjorsal skrev:Ved et tilfælde fik jeg sat stokeren til at vise retur temp fast, og blev opmærksom på at den, når det blev koldt, ofte lå under 60 grader - selvom at jeg har shunt ventil på, jeg satte cirkulationspumpen fra auto til trin 3, også kører det, fyret er 7-8 år gammel - gad vide om det har taget skade af det ? Men i den forbindelse er jeg kommet til at tænke, jeg kører frem med 80 grader, taber 20 grader over gårdspladsen, for der er kun 60 grader frem i teknikskabet lige før VVB, og det er da egentligt et kæmpe tab tænker jeg, og den må jo også tabe noget på returvejen. Jeg har sådan nogle ca. 100mm enkelt rør i jorden mellem stuehus og fyrrum, hvoraf det meste selvføgelig er isolering, og det er ikke fordi jeg, når vi har sne, kan se hvor rørene løber. Men er det bare et varmetab jeg må acceptere, eller er det noget jeg bør gøre noget ved, og spiller hastigheden på cirkulationspumpen nogen rolle her?
Godt nytår
Johnny
du må godt have 15gr i differens på indlø/udløb, før der opstår kondensdensproblemer
NBE anbefaler en by-pass shunt, hvilket i 90% af tilfældene er ok. falder din retur kraftigt, så vil dit fremløb også gøre det, og du holder de 15gr i diff. en væsentlig dyre løsning er at monterer en en 3vejs ventil der sikre min. temp på kedel. dette er ikke nødvendigt, men jeg fandt det billigt på e-bay. derudover burde din pumpestyrring være justeret korrekt, således at den stopper ved for stor diff.
Landlyst skrev:.......Så har du nok fejlen.... Men husk at sådan en lasermåler også kan svinge ret meget afhængigt af vinklen og overfladen....
auto helst.. hvis det giver nok varme frem...
det er noget sludder. lasermåler måler meget korrekt uanset vinklen. mon ikke du mener en IR (infrared) måler, der passer din beskrivelse meget godt på