Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Baxi Multi-Heat 1.5 indstillinger

Spørgsmål vedr. Baxi samt det tilbehør der laves til Baxi stokerfyr
Kaerager
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 23
Tilmeldt: 27 nov 2014 08:13
Mit fyr: Baxi Multi-Heat 1.5 instal. Januar 2011
Areal: 230 m2
Brændsel: 8mm Södra træpellets
Fremviser gerne i postnummer: 4653
Årligt forbrug: 6-7 ton
Geografisk sted: Karise

Baxi Multi-Heat 1.5 indstillinger

Indlæg af Kaerager » 29 nov 2014 20:35

Blot for at undgå misforståelser så har jeg lige gennemgået fyrets indstillinger igen og de er som følger:

-20
H1,4
L0,5
P05
No

Høj
Sek 15
25%

Lav
Sek 20
10%

Pause
15


Brugeravatar
Brandsen
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 3485
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Mit fyr: Baxi Multi Heat 2.5 + Scotte BS1016 Mini
Areal: 425 m2
Brændsel: Spildkorn - Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4300
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 136 gange

Baxi Multi-Heat 1.5 indstillinger

Indlæg af Brandsen » 29 nov 2014 21:12

Halløj i forum,

Hvad ?? Røg temp på 320 grader er helt vildt.

Jeg startede min Baxi 2.5 i dag, da der er lovet frost i nat, og den bankede kedeltemp
op fra 47 grader til 70 grader på 25 minutter i høj last, så den kørte altså fuld skrue,
og røg temp kom kun op på 130 grader, så 320 er bare helt vildt for meget.

Kunne lige foreslå, at kontrollere indstillingerne fra begge menuer igen, for det er før set,
at man ikke har fået dem gemt korrekt i prommen når man har ændret dem.

Kunne også foreslå at kontrollere du ikke har 'tabt' et par huller i luftkamrene.
Det er før set, at hullerne i luftkamrene er stoppet til af slagge, sådan der ikke
kommer den rigtige underluft, eller hullerne til overluften er lukket af sod.
Prøv at tælle alle rækker af lufthuller efter, og evt lige et 5mm eller 6mm bor igennem,
for de er ikke lige store. Jeg har selv en 2.5, så kan ikke lige sige hvormange og hvor store
hullerne på din 1.5 skal være.
__________________________________________________________________
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )

Kaerager
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 23
Tilmeldt: 27 nov 2014 08:13
Mit fyr: Baxi Multi-Heat 1.5 instal. Januar 2011
Areal: 230 m2
Brændsel: 8mm Södra træpellets
Fremviser gerne i postnummer: 4653
Årligt forbrug: 6-7 ton
Geografisk sted: Karise

Baxi Multi-Heat 1.5 indstillinger

Indlæg af Kaerager » 29 nov 2014 21:50

Ok, jeg vil prøve at gå overluften efter. De andre havde jeg ude og rense før jeg startede op med de nye indstillinger. De 320 grader var mens fyret var slukket og fremkom af alt det sod og aske der havde sat sig i askeskuffen og skorstenen som glødede op da jeg tog turbolatorerne ud og der kom fuld luft gennemstrømning.

Nogen der kan anbefale en god montør på sjælland der har forstand på en Baxi 1.5? Overvejer at få en professionel ud der kan se om nogle af blæserne evt. skulle være defekte og som måske kan indstille fyret "on the spot"? Der må jo være et eller andet helt galt når de soder så meget til med de "optimale indstillinger". :roll:

Kaerager
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 23
Tilmeldt: 27 nov 2014 08:13
Mit fyr: Baxi Multi-Heat 1.5 instal. Januar 2011
Areal: 230 m2
Brændsel: 8mm Södra træpellets
Fremviser gerne i postnummer: 4653
Årligt forbrug: 6-7 ton
Geografisk sted: Karise

Baxi Multi-Heat 1.5 indstillinger

Indlæg af Kaerager » 29 nov 2014 21:56

Har lige gennemgået lufthullerne. De ser alle fine ud.

Brugeravatar
Brandsen
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 3485
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Mit fyr: Baxi Multi Heat 2.5 + Scotte BS1016 Mini
Areal: 425 m2
Brændsel: Spildkorn - Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4300
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 136 gange

Baxi Multi-Heat 1.5 indstillinger

Indlæg af Brandsen » 29 nov 2014 22:53

Halløj i forum,

Det lyder nærmest som en 'skorstensbrand' i kedlen, da den fik noget luft, og
dermed futtede en masse sod af.

Kunne foreslå et kontrollere hele luft flowet gennem kedlen.

1 ) Giv blæseren en god gang trykluft, gennem de huller der er i den metalkasse
som blæseren er monteret i. Før set at blæserens 'vinger' i tidens løb er blevet
fulde af skidt og møg, så den ikke giver tilstrækkeligt luft.
2 ) Ud med aftapningsskruen, og et stykke ståltråd igennem, sådan det er 100%
sikkert ,der ikke står vand i luftkamrene. Kan komme af utæt SYR ventil, kondens,
eller tilbagebrand.
3 ) Tæl alle huller i både under- og overluft, og kontroller ved at køre et 5mm eller
6mm bor igennem dem alle sammen,
4 ) Ud med turbolatorerne og rens turbolator rørene, gardinbørste på boremaskine.
5 ) Sikre at røgkassen er tømt for aske
6 ) Kontroller de første 20-30 cm af røgrøret er ordentligt renset. ( Det lille stykke hedder faktisk røgtuden )
7 ) Kontroller at trækstabilisatoren står og vipper lidt hele tiden, selv i stille vejr.
8 ) Kontroller at skorstenen ikke er stoppet, alliker elsker at fylde skorstene med kviste,
og fugle kan af vanvare falde ned i skorstenen.
__________________________________________________________________
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )


Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10371
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Baxi Multi-Heat 1.5 indstillinger

Indlæg af thy » 30 nov 2014 00:17

Noget er helt galt ....

Den giver ikke luft nok,eller kan ikke komme af med røgen...

Sidste mulighed der til føres ikke luft nok til rummet hvor baxien står,er der ændret noget i rummet,isoleret tætnet noget eller lignede ...

Alle punkter brandsen nævner bør tjækkes...

Lyder det som om blæser kører som den skal... Kommer den rimelig hurtig op i omdrejninger,hvis det varer længe med at komme op i omdrejninger kan konensator eller hvad den hedder være stået af...
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

Kaerager
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 23
Tilmeldt: 27 nov 2014 08:13
Mit fyr: Baxi Multi-Heat 1.5 instal. Januar 2011
Areal: 230 m2
Brændsel: 8mm Södra træpellets
Fremviser gerne i postnummer: 4653
Årligt forbrug: 6-7 ton
Geografisk sted: Karise

Baxi Multi-Heat 1.5 indstillinger

Indlæg af Kaerager » 30 nov 2014 06:20

Jeg er gået igang med at løbe spisesedlen igennem og tænkte at jeg ville starte med 2), da jeg aldrig har haft tilbagebrand. Når jeg åbner her vælter det ud med vand. Det er helt klart og jeg har tappet et par liter indtil videre og det bliver ved med at komme. Skyldes det så en utæt ventil?

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10371
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Baxi Multi-Heat 1.5 indstillinger

Indlæg af thy » 30 nov 2014 08:58

Kaerager skrev:Jeg er gået igang med at løbe spisesedlen igennem og tænkte at jeg ville starte med 2), da jeg aldrig har haft tilbagebrand. Når jeg åbner her vælter det ud med vand. Det er helt klart og jeg har tappet et par liter indtil videre og det bliver ved med at komme. Skyldes det så en utæt ventil?
En tilbage brand kan ikke altid ses...
Da det sometider sker lige i slutning af en pausefyring og derfor har den nået at få de våde piller kørt ud inden bålet,er gået helt ud..

Der kan faktisk være ret mange litter vand der inde...
Hvis du har slukket baxien ,kan du ved tryk på begge blæsersymboler samtidigt få blæser til at køre fuld tryk,så kommer vandet ud,ca 5-10 min så burde det blive tørt..

Tjæk om piller virker våde hvis du kører nogle frem, er de det kan det saktens være ok igen..

Vi glemte at nævne at typisk tegn på vand i bunden er at underblæs i siderne ikke giver noget særlig luft og er sværer at tænde op...

Godt at fejlen er lokaliseret :great:
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10371
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Baxi Multi-Heat 1.5 indstillinger

Indlæg af thy » 30 nov 2014 09:01

Der kan komme op til 10-20 liter,så bør der ikke komme mere..men det ser ud af meget..
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

Brugeravatar
Brandsen
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 3485
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Mit fyr: Baxi Multi Heat 2.5 + Scotte BS1016 Mini
Areal: 425 m2
Brændsel: Spildkorn - Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4300
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 136 gange

Baxi Multi-Heat 1.5 indstillinger

Indlæg af Brandsen » 30 nov 2014 09:49

Halløj i forum,

Med lidt held kommer den Baxi til at køre rigtigt fint, når der er tømt for vand,
og den har fået en god grundig rensning for den mega mængde sod.

Rigtigt møgarbejde her en søndag morgen, men så tænk på hvad det ville koste at
få en VVS'er ud her i en weekend, så går arbejdet lidt nemmere 8)

Jeg vil dog foreslå, nu du har fyret stoppet, så lige prøve at kalibrere
iltsonden inden du starter fyret igen, for jeg kan ikke rigtigt lidt at din
røg temp kom over 320 grader. Sonden skal kalibrere til et sluttal over 180.
__________________________________________________________________
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )


Besvar