A3 fejl Baxi 1.5 - vand i relæ

Spørgsmål vedr. Baxi samt det tilbehør der laves til Baxi stokerfyr
Besvar
Brugeravatar
Solmex
Stoker I
Stoker I
13
Indlæg: 4
Tilmeldt: 17 dec 2010 15:44
Mit fyr: Baxi 1,5 multiheat / 350 L
Areal: 150
Brændsel: Kun træpiller
Årligt forbrug: ca. 10 - 12 tons

A3 fejl Baxi 1.5 - vand i relæ

Indlæg af Solmex »

Har netop konstateret en A3 fejl - snegl kan kun bakke. Ved nærmere eftersyn ser jeg at der vand i og omkring relæerne. Der er masser af kondensdråber i højre side over de to relæer. Jeg har fjernet lidt rockwool for, at se om jeg kunne lokalisere, hvor det vand kom fra uden resultat.

Kan jeg evt bytte frem og tilbage relæet? De ser ens ud!
Ole Solmer - Haderslev - mob.: 61335461 - BAXI 1.5 Multiheat

Brugeravatar
Brandsen
Stoker XVII
Stoker XVII
14
Indlæg: 3485
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Mit fyr: Baxi Multi Heat 2.5 + Scotte BS1016 Mini
Areal: 425 m2
Brændsel: Spildkorn - Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4300
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Har takket: 1 gang
Blevet takket: 136 gange

A3 fejl Baxi 1.5 - vand i relæ

Indlæg af Brandsen »

Halløj i forum,

Ja, du kan udmærket bytte om på henholdsvis 'snegl frem' og 'snegl tilbage' relæerne,
dem der hedder K1 og K2 på el-diagrammet.

Men hey, det er jo nødvendigt at finde ud af hvor det vand kommer fra
__________________________________________________________________
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )
Anders G
Stoker III
Stoker III
16
Indlæg: 94
Tilmeldt: 03 dec 2007 20:17
Mit fyr: Baxi MH 1.5 /350 ltr. u. ilt
Areal: 250 m2 i 2 plan
Brændsel: 8mm Træpiller svenske
Fremviser gerne i postnummer: 4700
Dagligt forbrug: ca 20-25 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Geografisk sted: Næstved
Blevet takket: 3 gange

A3 fejl Baxi 1.5 - vand i relæ

Indlæg af Anders G »

utæt skorsten har desværre set det på min egen =:-(
Brugeravatar
Solmex
Stoker I
Stoker I
13
Indlæg: 4
Tilmeldt: 17 dec 2010 15:44
Mit fyr: Baxi 1,5 multiheat / 350 L
Areal: 150
Brændsel: Kun træpiller
Årligt forbrug: ca. 10 - 12 tons

A3 fejl Baxi 1.5 - vand i relæ

Indlæg af Solmex »

Fejl fundet og rettet - den store kvadratiske gummipakning på fronten af vandtanken var utæt og forudsagde damp, som kondenserede sig over releerne! Måtte bytte de to releer og fabrikere en ny pakning :)
Ole Solmer - Haderslev - mob.: 61335461 - BAXI 1.5 Multiheat
Brugeravatar
Brandsen
Stoker XVII
Stoker XVII
14
Indlæg: 3485
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Mit fyr: Baxi Multi Heat 2.5 + Scotte BS1016 Mini
Areal: 425 m2
Brændsel: Spildkorn - Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4300
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Har takket: 1 gang
Blevet takket: 136 gange

A3 fejl Baxi 1.5 - vand i relæ

Indlæg af Brandsen »

Halløj i forum,

Jeg formoder du mener én af de 3 plader der sidder på fronten, lige under
panlet, er blevet utæt ? Den ene er beregnet til at montere en el-patron,
sådan men ikke behøver at køre med Baxi om sommeren.

Det er desværre set før, at de over tid bliver utætte, men kan fixes ved lige
at stramme møtrikkerne endnu en gang.

På min egen Baxi fra 2005 ser pladerne ud som sprit nye, men på andre og selv meget yngre,
har pladerne ikke været spændt ordentligt ab fabrik.
__________________________________________________________________
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )