Fejlmelding A11

: 20 nov 2014 08:34
af kjelde
Jeg får pludselig fejlmeldingen A11 på min multiheat 1,5. med iltstyring. Jeg har calibreret men fejlen bliver ved med at komme. På displayet viser iltmålingen 0. Hvad kan fejlen være?

Fejlmelding A11

: 20 nov 2014 08:46
af Brandsen
Halløj i forum,

Hvilket sluttal viser displayet ved kalibrering ?
Sluttal med ny iltsonde er 209, som gradvist bliver lavere og lavere
med årene, og når sluttallet kommer under 180 er sonden slidt op.

A11 er kommet pludseligt, dvs du har kørt med din Baxi et stykke tid,
og altså ikke starter op efter en lange sommerpause ?

Fejlmelding A11

: 20 nov 2014 08:59
af kjelde
nej fyret har kørt upåklageligt de sidste par måneder

Fejlmelding A11

: 20 nov 2014 15:31
af thy
Lyder som sonden er færdig..
Bliver den varm som den skal?

Fejlmelding A11

: 20 nov 2014 15:59
af kjelde
ja tror også sonden er færdig. Jeg prøvede at calibrerer den manuel og da fik jeg en fejl hvor der stod sonden måske er defekt. Nu har jeg bestilt en ny og kører uden iltstyren indtil.

Fejlmelding A11

: 20 nov 2014 16:05
af Brandsen
Halløj i forum,

Håber du har set, at nogle brugere her på Stoker Pro sælger Bosch iltsonder til priser
mellem kr 600-700 incl moms og fragt.

Du burde også overveje at udfylde din profil, blandt andet hvor i landet du bor,
det kunne jo være der er en Stoker Pro frænde i nærheden, der lige har en ny
iltsonde på lager, så du kunne kontrollere om det faktisk er sonden der er defekt.