Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Baxi Multiheat 2.5

Spørgsmål vedr. Baxi samt det tilbehør der laves til Baxi stokerfyr
DaaL
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 17
Tilmeldt: 27 okt 2014 21:44
Mit fyr: Baxi Multiheat 2.5
Areal: 181
Brændsel: Træpiller 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 5792
Geografisk sted: Årslev - Fyn

Baxi Multiheat 2.5

Indlæg af DaaL » 09 nov 2014 18:56

Hej,

Vi har lige købt et hus på 181 kvm med 44 kvm garage med gulvvarme, hvor der står et Baxi Multiheat 2.5 fyr med iltstyring, men iltstyringen er defekt, når jeg prøver at kalibrere den kommer den med en A-7 fejl.
Problemet er at fyret soder helt vildt til både i røgkanalerne, bag røgkanalerne og i brændkammeret. Det er slet ikke til at rense da det er sådan noget tjære agtigt noget.
Jeg har fået af vide at fyret er for stort til huset, men kan det virkelig passe at vi ikke kan få det til at kører ordentligt?

Håber der er en der kan hjælpe :)


snubbi
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1575
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Fremviser gerne i postnummer: 4400
Dagligt forbrug: 40 -60 kg flis
Årligt forbrug: 7t piller/40 m3 flis
Geografisk sted: kalundborg
Modtaget likes: 1 gang

Baxi Multiheat 2.5

Indlæg af snubbi » 09 nov 2014 19:32

Hej velkommen til
Det kan godt køre uden ilt styring ,men den køre bedst med
Det er ikke din lamba sonde der er defekt .?
Det kunne også være at fin sekringen til ilt styringen der er sprunge er før set.
Hvis du tage fronten af skal du slukke for strømme først for der ikke langt fra spændingførende dele til din finger eller stel
1) Har du en manual til fyret ellers kan den down loades. ( alarm rest + menu)og skriv tal ind ,derefter( driftform+ alarm rest)
Du blader med pil tasterne
Hvis du skriver talene ind her kommer doktor "thy" på banen han har sort bælte i baxi styring

DaaL
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 17
Tilmeldt: 27 okt 2014 21:44
Mit fyr: Baxi Multiheat 2.5
Areal: 181
Brændsel: Træpiller 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 5792
Geografisk sted: Årslev - Fyn

Baxi Multiheat 2.5

Indlæg af DaaL » 09 nov 2014 20:10

Tak :)
Okay, jeg ved ikke om lamba sonden er defekt, hvordan finder jeg ud af det? Når jeg prøver at kalibrere iltstyringen, så bliver den varm, men den kommer med A-7 fejl hver gang jeg prøver.
alarm reset + menu :
104.
P 15.
690.

driftform + alarm reset :
-20
H 0.3
L 0.1
P 06

Brugeravatar
Brandsen
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 3485
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Mit fyr: Baxi Multi Heat 2.5 + Scotte BS1016 Mini
Areal: 425 m2
Brændsel: Spildkorn - Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4300
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 136 gange

Baxi Multiheat 2.5

Indlæg af Brandsen » 09 nov 2014 21:19

Halløj i forum,

Velkommen er på Blå Stue i Stoker Pro !

Det var da godt nok en gammel Baxi fætter du har fået fat i, jeg kører selv med
en Baxi 2.5 stoker, fra 2005, og den har en prom version 108, men ser du har 104 !

Den er så gammel, at jeg ikke skal kloge mig på dine indstillinger.

Men, en A-7 fejl siger at iltsonden er defekt.

I den forbindelste er iltstyring = iltsonde = lambdasonde = oxygensensor,
kært barn har mange navne,

En ny iltsonde koster snildt over kr 2.000 hos diverse leverandører, men hvis du søger
på Boscah iltsonde her på Stoker Pro, så finder du nogen der sælger dem til omkring kr 600,-

Men hey, det burde være nemt at kontrollere om det er iltsonden der er defekt, du skal
bare prøve at kalibrere den, og så skal det sluttal der står i displayet være over 180, for at din
sonde er fit for fight. En ny sonde kalibrerer til 209 - 210 som sluttal, og bliver gradvist ringere og
ringere efterhånden den bliver slidt, og kommer sluttallet under 180, så er det tid til udskiftning.
__________________________________________________________________
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )

snubbi
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1575
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Fremviser gerne i postnummer: 4400
Dagligt forbrug: 40 -60 kg flis
Årligt forbrug: 7t piller/40 m3 flis
Geografisk sted: kalundborg
Modtaget likes: 1 gang

Baxi Multiheat 2.5

Indlæg af snubbi » 09 nov 2014 21:26

Hej
når du kalalibrer husker du at tage røg tempertur føler ud og vendte til røgtempertur er under 40 grader ,lambasonden skal også ud i det fri og når den skriver cal i displayet må du ikke røre nået før den er færdig ,hvis slut tallet skulle helst. Være over 170 så er den ok .hvis jeg husker rigtig
Hvor i landet bor udfyld din profil lidt mere,så kunne det være at der var en i nærheden der hade en resevedel du kunne evt.låne .
Hvis lamba sonden er defekt


Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Baxi Multiheat 2.5

Indlæg af thy » 09 nov 2014 21:34

DaaL skrev:Tak :)
Okay, jeg ved ikke om lamba sonden er defekt, hvordan finder jeg ud af det? Når jeg prøver at kalibrere iltstyringen, så bliver den varm, men den kommer med A-7 fejl hver gang jeg prøver.
alarm reset + menu :
104.
P 15.
690. det er et B for blæs og b50

driftform + alarm reset :
-20******** skulle være -40 ved iltstyring
H 0.3
L 0.1
P 06
mangler cal..
H7,0
L7,0
Au for automatisk... no for normal

er der kun de værdier du skriver eller?

skifter du sonden eller vil du prøve uden,for så er det andre steder der skal justeres..
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

DaaL
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 17
Tilmeldt: 27 okt 2014 21:44
Mit fyr: Baxi Multiheat 2.5
Areal: 181
Brændsel: Træpiller 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 5792
Geografisk sted: Årslev - Fyn

Baxi Multiheat 2.5

Indlæg af DaaL » 09 nov 2014 21:35

Brandsen skrev:Halløj i forum,

Velkommen er på Blå Stue i Stoker Pro !

Det var da godt nok en gammel Baxi fætter du har fået fat i, jeg kører selv med
en Baxi 2.5 stoker, fra 2005, og den har en prom version 108, men ser du har 104 !

Den er så gammel, at jeg ikke skal kloge mig på dine indstillinger.

Men, en A-7 fejl siger at iltsonden er defekt.

I den forbindelste er iltstyring = iltsonde = lambdasonde = oxygensensor,
kært barn har mange navne,

En ny iltsonde koster snildt over kr 2.000 hos diverse leverandører, men hvis du søger
på Boscah iltsonde her på Stoker Pro, så finder du nogen der sælger dem til omkring kr 600,-

Men hey, det burde være nemt at kontrollere om det er iltsonden der er defekt, du skal
bare prøve at kalibrere den, og så skal det sluttal der står i displayet være over 180, for at din
sonde er fit for fight. En ny sonde kalibrerer til 209 - 210 som sluttal, og bliver gradvist ringere og
ringere efterhånden den bliver slidt, og kommer sluttallet under 180, så er det tid til udskiftning.
Hej, og tak :)

Mit fyr er fra 1999, så det er ved at være gammelt :)

Jeg har prøvet at kalibrere den, men der kommer slet ikke noget tal, den kommer bare med en A-7 fejl. så er ret sikker på den er defekt.
Jeg har kigget lidt efter en ny iltstyring, men kan ikke rigtige finde noget billigere end 3.500 - 4.000 kr.

DaaL
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 17
Tilmeldt: 27 okt 2014 21:44
Mit fyr: Baxi Multiheat 2.5
Areal: 181
Brændsel: Træpiller 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 5792
Geografisk sted: Årslev - Fyn

Baxi Multiheat 2.5

Indlæg af DaaL » 09 nov 2014 21:36

snubbi skrev:Hej
når du kalalibrer husker du at tage røg tempertur føler ud og vendte til røgtempertur er under 40 grader ,lambasonden skal også ud i det fri og når den skriver cal i displayet må du ikke røre nået før den er færdig ,hvis slut tallet skulle helst. Være over 170 så er den ok .hvis jeg husker rigtig
Hvor i landet bor udfyld din profil lidt mere,så kunne det være at der var en i nærheden der hade en resevedel du kunne evt.låne .
Hvis lamba sonden er defekt
Ja det har jeg husket når jeg har kalibreret.
Jeg har udfyldt lidt mere i min profil nu :)

DaaL
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 17
Tilmeldt: 27 okt 2014 21:44
Mit fyr: Baxi Multiheat 2.5
Areal: 181
Brændsel: Træpiller 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 5792
Geografisk sted: Årslev - Fyn

Baxi Multiheat 2.5

Indlæg af DaaL » 09 nov 2014 21:37

thy skrev:
er der kun de værdier du skriver eller?

skifter du sonden eller vil du prøve uden,for så er det andre steder der skal justeres..
Ja det er de eneste tal der kommer frem?
Jeg vil gerne prøve at få det til at køre uden at skifte sonden.

snubbi
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1575
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Fremviser gerne i postnummer: 4400
Dagligt forbrug: 40 -60 kg flis
Årligt forbrug: 7t piller/40 m3 flis
Geografisk sted: kalundborg
Modtaget likes: 1 gang

Baxi Multiheat 2.5

Indlæg af snubbi » 09 nov 2014 21:42

Hej
Så skal du ind i menuen og skift fra au til no


Besvar