Baxi mh 2,5

: 09 nov 2014 18:00
af Thomas Nielsen
Halløjsa.

Jeg ville lige høre om 22mm kobberrør er nok som frem og retur, fra en baxi multiheat 2,5??

Baxi mh 2,5

: 09 nov 2014 21:02
af Brandsen
Halløj i forum,

Ja, 22 mm er normal fint nok til en Baxi 2.5, den laver mindst 7.5 KW og max 25kw,
så 22 mm er tilstrækkeligt til at komme af med varmen, selv i fuld last.

Det forudsætter naturligvis, at au har tilstrækkeligt med cirkulationspumper på dit
anlæg, jeg har selv 3 stk til 325m3, én til huset, én til værkstedet, og én til længen.

Jeg har Danfoss pumper med auto-adapt, så de regulerer selv, alt efter forbruget i radiatorer og
gulvvarme shunts. Hvis du har ældre pumper, så overvej om ikke de skal skiftes, selv ved ret
nye cirkulationspumper på over 5 år, er der ret mange penge i at udskifte til nyeste teknologi,
men ellers skal du måske skrue et eller to trin op på de manuelle pumper.

Baxi mh 2,5

: 09 nov 2014 21:11
af Thomas Nielsen
Ok. Der er en laddomat med 25-70 pumpe, ved fyr og over til akku tank( 800 ltr)
Der kommer kun lunkent vand rundt. Det er samme problem med min brændekedel.
Efter akku tank er der en ny alpha2 25-40 pumpe.
Huset er 350 kwm.

Baxi mh 2,5

: 09 nov 2014 21:31
af Brandsen
Halløj i forum,

Der er jo noget piv galt her. Jeg har en Baxi 2.5, og selv om jeg kun har 325m2, så kan det lave
varm vand så man kan brænde fingerene, og ikke mindst, så kører den altid i lav last, altid !

Nå du burde have mere end rigeligt kapacitet, specielt da jeg ser du også har et brændefyr.

Jeg ville lige starte med at kontrollere laddomaten, herunder især hvornår den lukker op og i.

Med 800l accu-tank, burde der jo være alt det varme vand du og alle teenage tøserne kan tygge i sig,
selv ved timelange bade.

To stk pumper, på hhv 25/70 og 25/40 burde også være langt tilstrækkeligt for de sølle 350m3.
Jeg har godt nok 3 stk, men det er mere af praktiske årsager, sådan laden ikke kommer med om sommeren,
det er trods alt 115m2 der ikke behøver varme om sommeren, bare godt og vel frostfrit om vinteren,

Er det et nyt fænomen ?

Har du påfyldt mere vand for nylig ?

Kunne faktisk godt lyde som du har en luft lomme ét eller andet sted.

Baxi mh 2,5

: 09 nov 2014 21:37
af thy
Thomas Nielsen skrev:Ok. Der er en laddomat med 25-70 pumpe, ved fyr og over til akku tank( 800 ltr)
Der kommer kun lunkent vand rundt. Det er samme problem med min brændekedel.
Efter akku tank er der en ny alpha2 25-40 pumpe.
Huset er 350 kwm.
hvis der er monteret en termisk shunt sker der jo ikke noget før kedel temp er over 65-70 grader...så hvad er set på baxien

Baxi mh 2,5

: 09 nov 2014 21:42
af Thomas Nielsen
Set er 80 grader.

Baxi mh 2,5

: 09 nov 2014 21:54
af thy
Thomas Nielsen skrev:Set er 80 grader.
hvad ligger fyret så på i grader....den må jo som sådan godt køre med højere efekt end normalt på den høje nå der er sådan en tank der lige skal op i temp...hvordan ligger det med temp i tanken...

Baxi mh 2,5

: 09 nov 2014 21:59
af Brandsen
Halløj i forum,

Ja, faktisk enig med spørgsmålet fra Dr. Thy, du burde jo have temp følere på både her og der
i sådan et anlæg med accu tank, og hvis ikke, så har andre Stker Pro frænder lige sneget sig
til at låne konens elektroniske stegetermometer, og lige tapet det fast på rørene med Gaffa,
sådan bare lige for at måle sig frem til problemet.

Baxi mh 2,5

: 09 nov 2014 22:01
af snubbi
Hej
Kan baxien heller ikke komme op i temp.
Det kunne være din themostaten i ladomaten stå piv åben . Du kunne evt. Slukke pumpen et stykke tid under opsyn og se om den så kunne komme op i tempertur.

Baxi mh 2,5

: 09 nov 2014 22:38
af Thomas Nielsen
Baxi er varm og holder 78-80 grader og indgang i tank er kun 60 grader. Tanken er kun 30 grader.