Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
Ny med baxi multi heat 1.5
-
- Stoker I
- Indlæg: 17
- Tilmeldt: 06 nov 2014 15:16
- Mit fyr: Baxi Multi Heat 1.5
- Areal: 215
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4892
- Geografisk sted: Lolland
-
- Stoker XVIII
- Indlæg: 4479
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Mit fyr: Scotte 16kW V. 10, Blackstar semirens
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8830
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Givet likes: 22 gange
- Modtaget likes: 12 gange
-
- Stoker I
- Indlæg: 17
- Tilmeldt: 06 nov 2014 15:16
- Mit fyr: Baxi Multi Heat 1.5
- Areal: 215
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4892
- Geografisk sted: Lolland
Ny med baxi multi heat 1.5
Thy, er du her? Jeg ved godt du siger jeg skal gi den tid, men det ser altså ikke godt ud...
for 7 timer siden efter 12 timers brænding var der intet slagger, nu har jeg lige været ude og fjerne en kæmpe klump som desværre lægger sig lige foran sneglen og dermed bliver fodret med nye piller.. Asken der ligger der er koksgrå...
for 7 timer siden efter 12 timers brænding var der intet slagger, nu har jeg lige været ude og fjerne en kæmpe klump som desværre lægger sig lige foran sneglen og dermed bliver fodret med nye piller.. Asken der ligger der er koksgrå...
-
- Stoker I
- Indlæg: 17
- Tilmeldt: 06 nov 2014 15:16
- Mit fyr: Baxi Multi Heat 1.5
- Areal: 215
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4892
- Geografisk sted: Lolland
Ny med baxi multi heat 1.5
Så er jeg her igen.
Fyret har kørt på 30-100% de sidste mange timer og fremløb kommer ikke over 80 grader nu.
Hvad pokker sker der???
Fyret har kørt på 30-100% de sidste mange timer og fremløb kommer ikke over 80 grader nu.
Hvad pokker sker der???
- thy
- Supporter
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Givet likes: 101 gange
- Modtaget likes: 269 gange
- Kontakt:
Ny med baxi multi heat 1.5
Har du tjekket om driftformsknap lyser det må den ikke..
Så kan den ikke gå over på høj..
Så kan den ikke gå over på høj..
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
-
- Stoker I
- Indlæg: 17
- Tilmeldt: 06 nov 2014 15:16
- Mit fyr: Baxi Multi Heat 1.5
- Areal: 215
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4892
- Geografisk sted: Lolland
- thy
- Supporter
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Givet likes: 101 gange
- Modtaget likes: 269 gange
- Kontakt:
Ny med baxi multi heat 1.5
Ok misforstod den skal nødvendigvis ikke over 80 grader men skal kunne holde 77 på den 30/100 kan den ikke det går den på høj og det er sådan det skal virke når der er lidt forbrug
Når den kommer noget over 80 ca 84 vil den pausefyre og det undgår du ved den ligger og netop ikke kan følge med på lav.
Snakker er jo urenheder i pillerne og det kan man ikke altid undgå ved nogle piller.
List lige indstillingerne for en sikkerheds skyld
Sek høj og lav
Blæs høj og lav
30/100 er lav
100 er høj.
Det er uden iltstyring ikke.
Husker du at tømme rummet bag turbolatorrørene ?
Den kommer du indtil på siden af fyret lige inden tanken er der en plade der kan tages af og der inde er der en lille klap der kan tages af.
Men det har du nok gjort.
PS måske bliver du nød til at holde øje med den slakker periodisk.
Når den kommer noget over 80 ca 84 vil den pausefyre og det undgår du ved den ligger og netop ikke kan følge med på lav.
Snakker er jo urenheder i pillerne og det kan man ikke altid undgå ved nogle piller.
List lige indstillingerne for en sikkerheds skyld
Sek høj og lav
Blæs høj og lav
30/100 er lav
100 er høj.
Det er uden iltstyring ikke.
Husker du at tømme rummet bag turbolatorrørene ?
Den kommer du indtil på siden af fyret lige inden tanken er der en plade der kan tages af og der inde er der en lille klap der kan tages af.
Men det har du nok gjort.
PS måske bliver du nød til at holde øje med den slakker periodisk.
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
-
- Stoker I
- Indlæg: 17
- Tilmeldt: 06 nov 2014 15:16
- Mit fyr: Baxi Multi Heat 1.5
- Areal: 215
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4892
- Geografisk sted: Lolland
Ny med baxi multi heat 1.5
Sek høj 15, lav 20
Blæs høj 25, lav 10
Det er uden ilt og jo jeg renser der hvor du skriver. Har dog ikke renset siden jeg startede på de nye piller, så det gør jeg lige.
Blæs høj 25, lav 10
Det er uden ilt og jo jeg renser der hvor du skriver. Har dog ikke renset siden jeg startede på de nye piller, så det gør jeg lige.
-
- Stoker I
- Indlæg: 17
- Tilmeldt: 06 nov 2014 15:16
- Mit fyr: Baxi Multi Heat 1.5
- Areal: 215
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4892
- Geografisk sted: Lolland
-
- Stoker XV
- Indlæg: 1078
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Mit fyr: MGM 15 Comfort + Passat Atmos m. akku.
- Areal: 275
- Brændsel: Træpiller + brænde i Atmos'en
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: 6 t + brænde
- Geografisk sted: Sydvestjylland
- Givet likes: 75 gange
- Modtaget likes: 60 gange
Ny med baxi multi heat 1.5
JA, det optimale er når fyret kun lige kan følge med.Helene skrev:Skal lige høre, er det godt den ikke pausefyre?
Pausefyring er et nødvendigt onde på fyr, der ikke kan tænde selv. Formålet er kun at holde liv i bålet/gløderne indtil der igen er brug for mere varme.
Ved pausefyring sker der en mere ufuldstændig forbrænding, hvilket giver dårligere udnyttelsesgrad og større risiko for tilsodning af kedel og skorsten.
Mvh Jens
Hvis du ikke ændre kurs, - så risikere du at ende der, hvor du er på vej hen !
Hvis du ikke ændre kurs, - så risikere du at ende der, hvor du er på vej hen !