Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Ny med baxi multi heat 1.5

Spørgsmål vedr. Baxi samt det tilbehør der laves til Baxi stokerfyr
Helene
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 17
Tilmeldt: 06 nov 2014 15:16
Mit fyr: Baxi Multi Heat 1.5
Areal: 215
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4892
Geografisk sted: Lolland

Ny med baxi multi heat 1.5

Indlæg af Helene » 06 nov 2014 15:41

Hej herinde.

Åh nu er jeg nødt til at bede om hjælp, googlede og faldt over denne side...

Jeg har lejet et hus hvor varmekilden er træpiller. Min udlejer hjalp med at starte dette op, jeg fyrede i starten med 8mm piller fra harald nyborg, dette synes jeg virkede ret godt.

Nu har jeg købt 6mm af en lokal træpille-leverandør som selv laver disse piller, de skulle bestå af ren bøg.

Jeg har læst med herinde på sidelinjen, og har forsøgt mig frem med at finde rundt i displayet, og jeg kan ikke finde denne:
-20
H 1.7
L 1.7
P05
no

Kan nogle hjælpe? Hvordan finder jeg frem til denne, så jeg kan se hvad de indstillinger står på..
Jeg har prøvet at slukke fyret, trykke på alarm/reset knappen og så menu, men der sker intet.

Dernæst, efter jeg har skiftet til disse nye træpiller, er der begyndt at komme store slagger-klumper, og jeg tænker at jeg måske ikke har fået indstillet fyret korrekt...

Nu har jeg rodet rundt med blæser og snegltid, så hvis I ligger inde med nogle indstillinger på dem ved de der 30-100% vil jeg være lykkelig...

Hilsen Helene


Landlyst
Stoker XVIII
Stoker XVIII
Indlæg: 4479
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Mit fyr: Scotte 16kW V. 10, Blackstar semirens
Areal: 200kvm+ 60kvm
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8830
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 12 gange

Ny med baxi multi heat 1.5

Indlæg af Landlyst » 06 nov 2014 16:12

Tror at Baxi Doktor @Thy kigger ind her og hjælper dig... For hvis ikke han kan, så kan ingen.... :great:

Brugeravatar
Brandsen
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 3485
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Mit fyr: Baxi Multi Heat 2.5 + Scotte BS1016 Mini
Areal: 425 m2
Brændsel: Spildkorn - Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4300
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 136 gange

Ny med baxi multi heat 1.5

Indlæg af Brandsen » 06 nov 2014 16:18

Halløj i forum,

Velkommen her på Blå Stue i Stoker Pro 8)

Der er to menuer på din Baxi, og du skal lige skrive værdierne ind i denne tråd,
og vel at mærke værdierne fra begge menuer.

Indstillinger fra brugermenu, den kommer du ind i ved at trykke på knap E = On/Off,
og dernæst trykke på Alarm Reset(F) og driftsform (C) på én gang i 3 sekunder.

Installatør menu, kommer du ind i ved at trykke på knap E = on/off,
og dernæst Alarm Reset ( F) og Menu (B) på én gang i 3 sekunder.

Bemærk : du skal trykke samtidigt på nogle af knapperne, og holde dem inde i 3 sekunder.
__________________________________________________________________
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )

Helene
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 17
Tilmeldt: 06 nov 2014 15:16
Mit fyr: Baxi Multi Heat 1.5
Areal: 215
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4892
Geografisk sted: Lolland

Ny med baxi multi heat 1.5

Indlæg af Helene » 06 nov 2014 18:59

Hvor er denne "og driftsform (C)" henne?

Jeg har nu taget bærbar, papir, kuglepen, smøger og varmt tøj med i fyrrummet så jeg er lidt hurtigere på tasterne...

Anders G
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 94
Tilmeldt: 03 dec 2007 20:17
Mit fyr: Baxi MH 1.5 /350 ltr. u. ilt
Areal: 250 m2 i 2 plan
Brændsel: 8mm Træpiller svenske
Fremviser gerne i postnummer: 4700
Dagligt forbrug: ca 20-25 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Geografisk sted: Næstved
Modtaget likes: 3 gange

Ny med baxi multi heat 1.5

Indlæg af Anders G » 06 nov 2014 19:05

Det er knappen der ligner en terning der er driftsform C.
Der ligger en Baxi manual her:
http://www.hstarm.dk/media/69631/137344 ... edning.pdf

God læsning 8)


Helene
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 17
Tilmeldt: 06 nov 2014 15:16
Mit fyr: Baxi Multi Heat 1.5
Areal: 215
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4892
Geografisk sted: Lolland

Ny med baxi multi heat 1.5

Indlæg af Helene » 06 nov 2014 19:08

Jeg fandt manualen, så fandt C'et.. ;)

Brugermenuen siger

-20
h: 1.7
l: 1.7
p: 05

Installatørmenuen kan jeg ikke få frem ved at trykke som der står her...

Helene
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 17
Tilmeldt: 06 nov 2014 15:16
Mit fyr: Baxi Multi Heat 1.5
Areal: 215
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4892
Geografisk sted: Lolland

Ny med baxi multi heat 1.5

Indlæg af Helene » 06 nov 2014 19:24

Nu bliver jeg helt i tvivl om fyret har iltstyring eller ej.... :( På siden af skorstenen, sidder der sådan en klap, men det er måske ikke det... Oh my, sikke noget jeg har rodet mig ud i....

Helene
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 17
Tilmeldt: 06 nov 2014 15:16
Mit fyr: Baxi Multi Heat 1.5
Areal: 215
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4892
Geografisk sted: Lolland

Ny med baxi multi heat 1.5

Indlæg af Helene » 06 nov 2014 19:32

Så fandt jeg ud af det, ingen ilt... Jeg beklager..

Brugeravatar
MichaelK
Stoker XVIII
Stoker XVIII
Indlæg: 4674
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Fremviser gerne i postnummer: 8410
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Geografisk sted: Feldballe-Djursland
Givet likes: 334 gange
Modtaget likes: 333 gange

Ny med baxi multi heat 1.5

Indlæg af MichaelK » 06 nov 2014 19:37

Helene skrev:Nu bliver jeg helt i tvivl om fyret har iltstyring eller ej.... :( På siden af skorstenen, sidder der sådan en klap, men det er måske ikke det... Oh my, sikke noget jeg har rodet mig ud i....
Den klap på siden af skorstenen, er sikkert et Trækstabilisator? Den er god at have, for
den er med til at forbedre forbrændingen i kedlen.


Mvh.

»Jo mere Jeg lære om mennesker, jo mere elsker Jeg min hund«

Citat: Mark Twain

Helene
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 17
Tilmeldt: 06 nov 2014 15:16
Mit fyr: Baxi Multi Heat 1.5
Areal: 215
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4892
Geografisk sted: Lolland

Ny med baxi multi heat 1.5

Indlæg af Helene » 06 nov 2014 19:47

Ja det er en trækstabilisator..

Jeg har nu læst et opslag fra Thy som havde skrevet om de korrekte indstillinger.. Lister dem lige op for jer

- 20
H 1.4
L 0,6
P05
No

Hvis det er uden iltstyring

Sek høj 15
Blæs høj 25

Sek lav 20
Blæs lav 10

Min 10

Set 80

Den trådstarter som Thy svarede med dette, har et areal på 175, mit er på 215. Har det meget at sige i forhold til de indstillinger her?


Besvar