Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Indstillinger af 1.5

Spørgsmål vedr. Baxi samt det tilbehør der laves til Baxi stokerfyr
Besvar
Cci
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 4
Tilmeldt: 29 okt 2014 14:10
Mit fyr: Baxi 1.5 årg 2009
Areal: 130m2 + 40m2 garage
Brændsel: Heatlets 8mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 6500
Dagligt forbrug: ca. 12 kg om dagen
Årligt forbrug: er lige flyttet ind
Geografisk sted: Vedsted Sønderjylland

Indstillinger af 1.5

Indlæg af Cci » 29 okt 2014 14:26

Hej herinde

Jeg er også blevet en ejer af et baxi 1.5 og er i fasen hvor jeg lige har startet det op.

Jeg bøvler lidt med det går ud på alarm A1, nok fordi det er på pause så meget, det er uden ilt styring.
huset er 130m2 plus 40m2 garage hvor fyret står.
det varmer gulvvarme og varmtvandsbeholder 60 - 80 l vil jeg tro, der er elpatron i varmtvands beholder så fyret bliver kun brugt om vinteren.
kører med standad instillinger, ved lav forbrug 56\8 og høj 18\25
setpunkt 66
røg temp når det kører ca 90-105 ellers 65-70 når det gører så meget i pause.

jeg har set nogle indstillinger i har beskrevet i andre inlæg med at snegle indkøringen bliver sænket, til 0,6 i lav og 1.2 i høj er det vejen frem ?

Hvad kan i ellers anbefale af indstillinger til de andre værdier, vil mene min aske er grå, men synes flammen er helt op af skruen i pausefyring.
Hilsen Claus


Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Indstillinger af 1.5

Indlæg af thy » 29 okt 2014 21:12

Cci skrev:Hej herinde

Jeg er også blevet en ejer af et baxi 1.5 og er i fasen hvor jeg lige har startet det op.

Jeg bøvler lidt med det går ud på alarm A1, nok fordi det er på pause så meget, det er uden ilt styring.
huset er 130m2 plus 40m2 garage hvor fyret står.
det varmer gulvvarme og varmtvandsbeholder 60 - 80 l vil jeg tro, der er elpatron i varmtvands beholder så fyret bliver kun brugt om vinteren.
kører med standad instillinger, ved lav forbrug 56\8 og høj 18\25
setpunkt 66
røg temp når det kører ca 90-105 ellers 65-70 når det gører så meget i pause.

jeg har set nogle indstillinger i har beskrevet i andre inlæg med at snegle indkøringen bliver sænket, til 0,6 i lav og 1.2 i høj er det vejen frem ?

Hvad kan i ellers anbefale af indstillinger til de andre værdier, vil mene min aske er grå, men synes flammen er helt op af skruen i pausefyring.
Hilsen Claus
med de m2 skal der justeres ret meget ned..

gidder du liste alt ned så retter vi lige til.. :great:
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

Brugeravatar
Brandsen
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 3485
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Mit fyr: Baxi Multi Heat 2.5 + Scotte BS1016 Mini
Areal: 425 m2
Brændsel: Spildkorn - Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4300
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 136 gange

Indstillinger af 1.5

Indlæg af Brandsen » 29 okt 2014 21:14

Halløj i forum,

Velkommen her på Blå Stue i Stoker Pro, det er os med der blå skjolde, og os der altid har varme på 8)

Først udfylder du lige dine indstillinger, vel at mærke fra begge menuer, så kommer der én med sort bælte
i Baxi 1.5 forbi denne tråd, og giver dig nogle bedre instillinger.

Dernæst udfylder du din profil , om du har iltstyring på, trækstabilisator, antal m2 du opvarmer, hvilket
brændsel du kører med, osv osv. jo flere detaljer, jo mere kvalificerede svar.
__________________________________________________________________
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )


Besvar