Side 2 af 5

a-2 fejl, sikring springer

: 31 aug 2014 20:42
af Brandsen
Halløj i forum,

Four-eye approach is always good !

På en dårlig dag kunne jeg mistænke alle genvordighederne skyldes et helt generet
strøm problem, manglende fase, manglende jord, 'stikkere' fra kabler, ledninger
der er gnavet af mus eller slid, støv og møg på print kortene, .....s

a-2 fejl, sikring springer

: 31 aug 2014 22:17
af pretrida
Hej Thy

Meget gerne regner med at være hjemme ca. 1600, kan træffes på 41382275

mvh.

Preben

a-2 fejl, sikring springer

: 31 aug 2014 22:23
af thy
pretrida skrev:Hej Thy

Meget gerne regner med at være hjemme ca. 1600, kan træffes på 41382275

mvh.

Preben
Vender lige tilbage til dig i morgen :great:

a-2 fejl, sikring springer

: 01 sep 2014 16:07
af thy
Kan vi se på det ved ca 19 tiden

a-2 fejl, sikring springer

: 01 sep 2014 22:02
af thy
forløbig status...

kørte højere end standart på lav.... tænker det kunne få den til at ræse i overkog her uden særligt varmebehov.....

måske sikring springer.. fordi at overkogs dimsen ikke afbryder det vil sige kan trykkes ind og popper ud med det samme MEN FYRET kører alligevel...

styring har uoplyst prom version og går på pausefyring allerede ved 2 grader over set plejer det ikke at være 3 grader uden iltstyring

håber den kører i nu... den kom i hvertfald ikke mere end 2-4 grader over set da jeg så på dyret..

a-2 fejl, sikring springer

: 02 sep 2014 08:29
af pretrida
Efter justering som Thy var så venlig at hjælpe med og har beskrevet, kørte fyret fint i ca. 3 timer, men herefter standsede den igen med A-2 fejl. Jeg vil nu prøve at få fat i en ny overkogssikringl og udskifte den. Når man læser manualen ser det ud som om den lille hvide knap på sikringen springer ud ved overkog og derefter skal kunne skubbes ind igen og blive inde, men den bliver ikke inde på mit fyr - ved ikke om det har noget at sige, men nu prøver jeg ihvertfald at skifte sikringen.

Preben

a-2 fejl, sikring springer

: 02 sep 2014 10:10
af Brandsen
Halløj i forum,

Hmm, jeg kunne lige foreslå, at du først prøver at trykke stiften i overkogssikringen
helt ind, brug gerne en tynd skruetrækker, og tryk hårdt !

a-2 fejl, sikring springer

: 02 sep 2014 10:12
af thy
Brandsen skrev:Halløj i forum,

Hmm, jeg kunne lige foreslå, at du først prøver at trykke stiften i overkogssikringen
helt ind, brug gerne en tynd skruetrækker, og tryk hårdt !
Det skøre er jo den kører med den ude i nogle timer

a-2 fejl, sikring springer

: 02 sep 2014 12:23
af Brandsen
Halløj i forum,

Ja præcis, og da det jo før er set at overkogssikringer kan hænge lidt, så kunne en
gang massage eller eventuelt silicone spray måske løse problemet. Det koster jo gratis
lige at lave den kontrol.

Også før set, at stiften kan være svær at trykke helt ind, så det kunne være
forklaringen på at selve stiften hopper ud igen med det samme, mens den bagvedliggende
kontakt jo godt kan være sluttet ?

Læser man tråden fra start, kunne man også mistænke et generelt strøm problem.
På el-diagrammet ser jeg kun 2 ledninger til overkogssikringen, men synes at huske
den har 3 ben, så mangler der en god jordforbindelse, der kan give de periodiske udfald ?
Kunne man jo også nemt kontrollere, ved lige at trække en almindelig ledning midlertidigt,
til f.eks et vandrør, for at få ordentlig jord.

a-2 fejl, sikring springer

: 02 sep 2014 15:00
af T-mek
Brandsen skrev:Halløj i forum,

Ja præcis, og da det jo før er set at overkogssikringer kan hænge lidt, så kunne en
gang massage eller eventuelt silicone spray måske løse problemet. Det koster jo gratis
lige at lave den kontrol.

Også før set, at stiften kan være svær at trykke helt ind, så det kunne være
forklaringen på at selve stiften hopper ud igen med det samme, mens den bagvedliggende
kontakt jo godt kan være sluttet ?

Læser man tråden fra start, kunne man også mistænke et generelt strøm problem.
På el-diagrammet ser jeg kun 2 ledninger til overkogssikringen, men synes at huske
den har 3 ben, så mangler der en god jordforbindelse, der kan give de periodiske udfald ?
Kunne man jo også nemt kontrollere, ved lige at trække en almindelig ledning midlertidigt,
til f.eks et vandrør, for at få ordentlig jord.
Om jordforbindelse er god eller dårlig er overkogssikring helt ligeglad med, da den er mekanisk.
(god jordforbindelse opnår man ikke på et vandrør)