a-2 fejl, sikring springer
-
- Stoker I
- 9
- Indlæg: 12
- Tilmeldt: 30 aug 2014 09:35
a-2 fejl, sikring springer
Så har jeg fået de rigtige sikringer fra Sky og fyret er netop startet op igen, så bliver der spændende at se, hvor lang tid det kører denne gang.
- J-B
- Stoker XVI
- 12
- Indlæg: 1548
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Mit fyr: HS Tarm Woody 10kw V10 pt.
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 7950
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Geografisk sted: Thorup Mors
- Har takket: 50 gange
- Blevet takket: 39 gange
a-2 fejl, sikring springer
Jeg har været ude for noget lignende med en KSM stoker.
Cirkulationspumpen var dog ikke koblet til i styringen på den, men i den samme CE stik.
Når begge dele var sat til, så gik der kort tid og HFI relæet slog fra og sikring i styring sprang.
Fejlen var at cirkulationspumpen var fuld af vand i eldåsen og der manglede jord i kraftstikket, så prøv lige at tage låget af pumpen og tjekke for fugt/vand, derefter om fyret er jordforbundet.
Cirkulationspumpen var dog ikke koblet til i styringen på den, men i den samme CE stik.
Når begge dele var sat til, så gik der kort tid og HFI relæet slog fra og sikring i styring sprang.
Fejlen var at cirkulationspumpen var fuld af vand i eldåsen og der manglede jord i kraftstikket, så prøv lige at tage låget af pumpen og tjekke for fugt/vand, derefter om fyret er jordforbundet.
-
- Stoker I
- 9
- Indlæg: 12
- Tilmeldt: 30 aug 2014 09:35
-
- Stoker I
- 9
- Indlæg: 12
- Tilmeldt: 30 aug 2014 09:35
a-2 fejl, sikring springer
Fyret har nu kørt i 22 timer og gør det fortsat Jeg satte en 1,6 A sikring i, så lige nu tyder alt på at fejlen var noget så tåbeligt, som en for lille sikring. (det er da virkelig en "fejl 40" der vil noget) Jeg bygger lige strømforsyningen tilbage til fyret og ser hvad der sker.
Foreløbig mange tak til alle for indput og særlig tak til Sky for besøgene og hjælpen.
Foreløbig mange tak til alle for indput og særlig tak til Sky for besøgene og hjælpen.
- thy
- Supporter
- 17
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
a-2 fejl, sikring springer
dejligt at det kører..og helt tilfældig at vi så det var 1A sikringer du havde fået..pretrida skrev:Fyret har nu kørt i 22 timer og gør det fortsat Jeg satte en 1,6 A sikring i, så lige nu tyder alt på at fejlen var noget så tåbeligt, som en for lille sikring. (det er da virkelig en "fejl 40" der vil noget) Jeg bygger lige strømforsyningen tilbage til fyret og ser hvad der sker.
Foreløbig mange tak til alle for indput og særlig tak til Sky for besøgene og hjælpen.
ps har faktisk fået fat i sandfyldt 1,6A sikring,når jeg får hentet den ved naboen...der er sku ikke noget som godt nabo hjælp/forum hjælp..
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen