Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

a-2 fejl, sikring springer

Spørgsmål vedr. Baxi samt det tilbehør der laves til Baxi stokerfyr
Brugeravatar
Brandsen
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 3485
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Mit fyr: Baxi Multi Heat 2.5 + Scotte BS1016 Mini
Areal: 425 m2
Brændsel: Spildkorn - Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4300
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 136 gange

a-2 fejl, sikring springer

Indlæg af Brandsen » 02 sep 2014 17:58

Halløj i forum,

@T-mek, du har sikkert ret, men på Baxi er overkogsskringen ikke en integreret enhed,
som f.eks på min Scotte, men har derimod ledninger til temp føleren, og synes for min død
jeg engang har set sikringen have 3 ben, men husker måske forkert.....

Nej, en extra ledning til et vandrør er ikke en permanent løsning for god jordforbindelse,
men før set en quick & dirty kontrol af, om skidket kan holdes kørende ved en lidt
bedre jordforbindelse.
__________________________________________________________________
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )


Brugeravatar
T-mek
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1654
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Mit fyr: Scotte 10kw, V.7, semi-rens, 160L VVB.
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4990
Årligt forbrug: 5500 til 6000 kg.
Geografisk sted: 4990 Sakskøbing
Givet likes: 43 gange
Modtaget likes: 86 gange

a-2 fejl, sikring springer

Indlæg af T-mek » 02 sep 2014 21:07

Brandsen skrev:Halløj i forum,

@T-mek, du har sikkert ret, men på Baxi er overkogsskringen ikke en integreret enhed,
som f.eks på min Scotte, men har derimod ledninger til temp føleren, og synes for min død
jeg engang har set sikringen have 3 ben, men husker måske forkert.....

Nej, en extra ledning til et vandrør er ikke en permanent løsning for god jordforbindelse,
men før set en quick & dirty kontrol af, om skidket kan holdes kørende ved en lidt
bedre jordforbindelse.
Hmmm... icon_cheesygrin.gif
Overkogssikring har ikke elektrisk føler.....
Der går 2 ledninger til den som er forbundet til strømforsyning klemrække J2, klemme 3+4, men selve overkogssikringen kan godt have 3 ben.
/ Christian

Har gerne lidt dele til NBE / Baxi + diverse pumper på hylden.

pretrida
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 12
Tilmeldt: 30 aug 2014 09:35

a-2 fejl, sikring springer

Indlæg af pretrida » 12 sep 2014 08:49

Så har jeg monteret en ny overkogstermostat og startet fyret op igen. Efter ca. 3 timer sprang sikringen igen og a-2 alarm. ØV Jeg tænker nu på det jeg skrev i første indlæg, med at den store grønne enhed bag på printpladen bliver så varm, at man næsten ikke kan holde på den med hånden. Er det normalt at den bliver SÅ varm - nogle gode ideer. Har ikke lige lyst til også at købe en nyt printplade, hvis det ikke er den alligevel.

Preben

xkfc

a-2 fejl, sikring springer

Indlæg af xkfc » 12 sep 2014 09:31

En ide var måske at måle strømmen i kredsen for at finde ud af om strømmen generelt er høj, eller om det er en kortslutning der finder sted på et tidspunkt.
Man kan måske få andre Baxi ejere til at måle hvor meget strøm deres print tager. Så er der lidt at sammenligne med.

Hvis styringen generelt ligger omkring sikringsstørrelsen 1,6A så forsvinder der jo små 8kw/h i døgnet, det lyder lidt dyrt.

Kenneth

Brugeravatar
T-mek
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1654
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Mit fyr: Scotte 10kw, V.7, semi-rens, 160L VVB.
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4990
Årligt forbrug: 5500 til 6000 kg.
Geografisk sted: 4990 Sakskøbing
Givet likes: 43 gange
Modtaget likes: 86 gange

a-2 fejl, sikring springer

Indlæg af T-mek » 12 sep 2014 09:45

Det må være transformatoren på printet du mener og den er normalt godt lun.

Du kunne prøve at forsyne din cirkulationspumpe med strøm direkte uden om fyret og så se om sikring stadig springer eller ej ?
Bare for at udelukke den da den får strøm via den sikring som bliver ved med at springe og dermed A2 fejl.

Jeg har begge print liggende, så hvis alt andet svigter kan du låne dem og fejlsøge videre.
/ Christian

Har gerne lidt dele til NBE / Baxi + diverse pumper på hylden.


Brugeravatar
T-mek
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1654
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Mit fyr: Scotte 10kw, V.7, semi-rens, 160L VVB.
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4990
Årligt forbrug: 5500 til 6000 kg.
Geografisk sted: 4990 Sakskøbing
Givet likes: 43 gange
Modtaget likes: 86 gange

a-2 fejl, sikring springer

Indlæg af T-mek » 12 sep 2014 19:47

Strømmen gennem F1, den er nem.
For der løber kun den strøm som du bruger på pumpe-udgang.
Derfor lugter det lidt af fejl på intern ledningsforbindelse fra print til bagside af pumpestik på panel, ledning fra stik til pumpe eller selve pumpen.

Men prøv først som beskrevet ovenfor at forsyne pumpe med strøm et andet sted fra.
Eller alternativt, forbind pumpe med en stump frisk ledning direkte til klemmerække J2 klemme 9+10 helt uden om gamle ledninger og stik.
(HUSK at slukke for strømmen når du roder med det)

Havde det været i nærheden ville jeg gerne køre forbi og se på det.
/ Christian

Har gerne lidt dele til NBE / Baxi + diverse pumper på hylden.

Brugeravatar
T-mek
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1654
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Mit fyr: Scotte 10kw, V.7, semi-rens, 160L VVB.
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4990
Årligt forbrug: 5500 til 6000 kg.
Geografisk sted: 4990 Sakskøbing
Givet likes: 43 gange
Modtaget likes: 86 gange

a-2 fejl, sikring springer

Indlæg af T-mek » 12 sep 2014 19:58

Og lidt bonus info:
Så bruger selve styringen (uden iltstyring) 40mA vedvarende.
Hvilket er lige under 10W, så det er vel OK set i forhold til hvad der ellers er af belastninger rundt omkring i huset.
/ Christian

Har gerne lidt dele til NBE / Baxi + diverse pumper på hylden.

pretrida
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 12
Tilmeldt: 30 aug 2014 09:35

a-2 fejl, sikring springer

Indlæg af pretrida » 12 sep 2014 20:13

Hej t-mek

Mange tak for dine input. Jeg er ikke særlig skrap/modig med el, men jeg kan vel nok følge dine anvisninger, så jeg prøver at bikse videre med det og melder tilbage, når der er nyt. :roll:

Brugeravatar
Brandsen
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 3485
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Mit fyr: Baxi Multi Heat 2.5 + Scotte BS1016 Mini
Areal: 425 m2
Brændsel: Spildkorn - Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4300
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 136 gange

a-2 fejl, sikring springer

Indlæg af Brandsen » 12 sep 2014 20:18

Halløj i forum,

Prøv først at gøre som @T-mek foreslår.

Dernæst får jeg, efter at have læst hele tråden forfra, den vanvittige ide, at overkogssikringen
går fordi den rent faktisk skal gå !

Hvis din Baxi har været slukket eller stoppet i mange timer, så er fremløbs temp naturligt meget lav,
og hvis du har en høj set temp, så vil Baxi buldre afsted for fuld skrue for at indhente den manglende varme,
og hvis du har en høj set temp, så vil Baxi skyde lidt over målet, og overkogssikringen aktiveres fordi den
aktiverer inden Baxi når at stoppe.

Sagt på en anden måde, er din set temp for tæt på overkogssikringens cut-off temp ?

Så, kunne du ikke lige liste dine indstillinger, herunder især set temp, og fra begge menuer, tak !
__________________________________________________________________
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )

Brugeravatar
T-mek
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1654
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Mit fyr: Scotte 10kw, V.7, semi-rens, 160L VVB.
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4990
Årligt forbrug: 5500 til 6000 kg.
Geografisk sted: 4990 Sakskøbing
Givet likes: 43 gange
Modtaget likes: 86 gange

a-2 fejl, sikring springer

Indlæg af T-mek » 12 sep 2014 20:27

pretrida skrev:Så har jeg monteret en ny overkogstermostat og startet fyret op igen. Efter ca. 3 timer sprang sikringen igen og a-2 alarm. ØV Jeg tænker nu på det jeg skrev i første indlæg, med at den store grønne enhed bag på printpladen bliver så varm, at man næsten ikke kan holde på den med hånden. Er det normalt at den bliver SÅ varm - nogle gode ideer. Har ikke lige lyst til også at købe en nyt printplade, hvis det ikke er den alligevel.

Preben
Jeg antog at når du skriver at sikringen sprang, så er det sikring F1 vi snakker om.
Eller har jeg misforstået så det er overkogssikring vi snakker ?
/ Christian

Har gerne lidt dele til NBE / Baxi + diverse pumper på hylden.