Hjælp - oversvømmelse
-
- Stoker V
- 11
- Indlæg: 159
- Tilmeldt: 10 okt 2012 11:23
- Mit fyr: Baxi multiheat 1,5
- Areal: 165
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6560
- Årligt forbrug: ca. 10-12
- Geografisk sted: 6560 Sommersted
- Kontakt:
- Jobak
- Stoker Pro Sponsor
- 17
- Indlæg: 873
- Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
- Mit fyr: Baxi 1.5/350 uden iltstyr
- Areal: 180
- Brændsel: Silva 8mm
- Årligt forbrug: ca. 6t
- Geografisk sted: Hjerm
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 2 gange
Hjælp - oversvømmelse
Hvis man afmonterer syrventilen som sidder ned oven i sneglerøret, vil det ikke tømme sikkerheds tanken så?Brandsen skrev:Halløj i forum,
Det er før set, at hvis SYR ventilen har udløst ved tilbagebrand, så kan pillerne i sneglekanalen
svulme så kraftigt op, at de presser på spidsen af SYR venliten, så når den prøver at lukke igen,
så kommer der muld med, sådan den ikke kan lukke tæt.
Det er nemt at kontrollere om dette skulle være dit problem, ved simpelthen at afmontere
SYR ventilen, der sidder oven på sneglekanalen, og kontrollere at den ikke drypper.
Eller hvordan fungerer det?
Med venlig hilsen
Jobak
Det brænder først, som er nærmest ved ilden.
- Brandsen
- Stoker XVII
- 14
- Indlæg: 3485
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Mit fyr: Baxi Multi Heat 2.5 + Scotte BS1016 Mini
- Areal: 425 m2
- Brændsel: Spildkorn - Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4300
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
Hjælp - oversvømmelse
Halløj i forum,
Jo, og da der ikke må være en afspærringsventil foran trykbeholderen, så er man nødt
til at lukke ovedhanen på matriklen, mens operationen foregår.
Jo, og da der ikke må være en afspærringsventil foran trykbeholderen, så er man nødt
til at lukke ovedhanen på matriklen, mens operationen foregår.
__________________________________________________________________
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )
-
- Stoker V
- 11
- Indlæg: 159
- Tilmeldt: 10 okt 2012 11:23
- Mit fyr: Baxi multiheat 1,5
- Areal: 165
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6560
- Årligt forbrug: ca. 10-12
- Geografisk sted: 6560 Sommersted
- Kontakt:
Hjælp - oversvømmelse
For at kunne få varme til huset og brugsvand er fyret sat i gang UDEN sikring for tilbagebrand. Har så nu her til aften fået mulighed for at checke ventilen for utætheder ved at udsætte den for vandtryk fra en vandhane. Det viste sig ikke at være nogen utætheder og da fittings er tømt for rester af savsmuld går jeg næsten ud fra at den smule drypvand der kom ned i kanalen for pillefremførsel må have haft passage fordi fittings ikke har været skruet 100%. Prøver at benytte mig af noget pakgarn for at se om det kunne afhjælpe problemet. Ellers kan jeg virkelig ikke se hvordan vandet skulle kunne få lov at passere ventilsystemet.
PS: Kan der komme falsk luft ind i brandkammeret fordi disse fittings som sidder nede i fremførselskanalen for piller jo ikke er påmonteret en modpart?
PS: Kan der komme falsk luft ind i brandkammeret fordi disse fittings som sidder nede i fremførselskanalen for piller jo ikke er påmonteret en modpart?
- Brandsen
- Stoker XVII
- 14
- Indlæg: 3485
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Mit fyr: Baxi Multi Heat 2.5 + Scotte BS1016 Mini
- Areal: 425 m2
- Brændsel: Spildkorn - Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4300
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
Hjælp - oversvømmelse
Halløj i forum,
Der er vel kun én 'fitting' der sidder på sneglekanalen, og det er SYR ventilen ?
Og ja, den skal pakkes ved montering.
Der er vel kun én 'fitting' der sidder på sneglekanalen, og det er SYR ventilen ?
Og ja, den skal pakkes ved montering.
__________________________________________________________________
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )
-
- Stoker V
- 11
- Indlæg: 159
- Tilmeldt: 10 okt 2012 11:23
- Mit fyr: Baxi multiheat 1,5
- Areal: 165
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6560
- Årligt forbrug: ca. 10-12
- Geografisk sted: 6560 Sommersted
- Kontakt:
Hjælp - oversvømmelse
Hej brandsen. Måske udtrykker jeg mig forkert men billedet her viser http://peecee.dk/upload/view/438308/fullBrandsen skrev:Halløj i forum,
Der er vel kun én 'fitting' der sidder på sneglekanalen, og det er SYR ventilen ?
Og ja, den skal pakkes ved montering.
at der fra syrventilen går et "forlængerrør rør" op til sneglekanalen hvor denne bliver låst fast med nogle kobber fittings (rør + vinkel). Måske er det tydeligere at se på den her http://peecee.dk/upload/view/438307. Der hvor jeg mener der næsten kun kan være en utæthed er hvor det meget lille kobberrør bliver skruet fast til sneglekanalen. Og det er så her jeg vil forsøge mig med noget pakgarn frem for det hvide tætningstape (som kan ses på billedet) og som bliver brugt nu. En vvs mand har fortalt mig at det skulle være noget bedre at tætte med pakgarn.
Men lige nu er der i princippet åben lige ned til sneglerøret og er derfor bekymret for om der kan komme falsk luft ind i brændkammeret indtil jeg får monteret syrventilen igen, hvilket jeg ikke når før om nogle dage.
- Brandsen
- Stoker XVII
- 14
- Indlæg: 3485
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Mit fyr: Baxi Multi Heat 2.5 + Scotte BS1016 Mini
- Areal: 425 m2
- Brændsel: Spildkorn - Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4300
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
Hjælp - oversvømmelse
Halløj i forum,
Ja, nu forstår jeg vist hvad du mener, men kan kun sige, at det før er set en del gange,
at en SYR ventil giver sig til at dryppe, efter den har været udløst.
Ja, normalt er pakgarn klart bedre end det tape nogen ynder at bruge, specielt hvis man
lige er nødt til at køre lidt 'baglæns' under monteringen.
UPS ! Det er skidt at køre uden SYR ventil, for så kører du jo faktisk uden brandsikring,
så den bør monteres igen hurtigst muligt. Ja, falsk luft øger risiko for tilbagebrand,
så giv i det mindste hullet en metal prop, om ikke andet en gang gaffa tape.
Ja, nu forstår jeg vist hvad du mener, men kan kun sige, at det før er set en del gange,
at en SYR ventil giver sig til at dryppe, efter den har været udløst.
Ja, normalt er pakgarn klart bedre end det tape nogen ynder at bruge, specielt hvis man
lige er nødt til at køre lidt 'baglæns' under monteringen.
UPS ! Det er skidt at køre uden SYR ventil, for så kører du jo faktisk uden brandsikring,
så den bør monteres igen hurtigst muligt. Ja, falsk luft øger risiko for tilbagebrand,
så giv i det mindste hullet en metal prop, om ikke andet en gang gaffa tape.
__________________________________________________________________
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )
-
- Stoker V
- 11
- Indlæg: 159
- Tilmeldt: 10 okt 2012 11:23
- Mit fyr: Baxi multiheat 1,5
- Areal: 165
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6560
- Årligt forbrug: ca. 10-12
- Geografisk sted: 6560 Sommersted
- Kontakt:
Hjælp - oversvømmelse
Jeg tænkte det nok - med risikoen for falsk luft og propper omgående hullet til. Får en ny metro 110L vandvarmer/elpatron (har overskudsproduktion af el via solceller i forvejen) om få dage som udelukkende skal bruges til opvarmning af gulv i badeværelse og brugsvand. Herefter lader jeg fyret stå stille indtil efteråret igen melder sig.Brandsen skrev:Halløj i forum,
Ja, nu forstår jeg vist hvad du mener, men kan kun sige, at det før er set en del gange,
at en SYR ventil giver sig til at dryppe, efter den har været udløst.
Ja, normalt er pakgarn klart bedre end det tape nogen ynder at bruge, specielt hvis man
lige er nødt til at køre lidt 'baglæns' under monteringen.
UPS ! Det er skidt at køre uden SYR ventil, for så kører du jo faktisk uden brandsikring,
så den bør monteres igen hurtigst muligt. Ja, falsk luft øger risiko for tilbagebrand,
så giv i det mindste hullet en metal prop, om ikke andet en gang gaffa tape.
Hvis du har gode råd i den forbindelse er du meget velkommen. Synes du svarer godt på mange spørgsmål herinde:)
-
- Stoker XIV
- 15
- Indlæg: 909
- Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
- Mit fyr: Jordvarme
- Areal: 250
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 25-30000
- Geografisk sted: sdrj
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 3 gange
Hjælp - oversvømmelse
Nu du siger den ikke var utæt kan det så ikke være fordi den efterfølgende har skyllet skidt ud?
Er det ikke muligt at samle det hele og sætte tryk på inden du skruer ventilen i fyret? Så er det da tydeligt om der er noget der ikke er som det skal være.
Du kan proppe hullet med ventilen uden vand på så er du fri for falsk luft.
Mvh.
Er det ikke muligt at samle det hele og sætte tryk på inden du skruer ventilen i fyret? Så er det da tydeligt om der er noget der ikke er som det skal være.
Du kan proppe hullet med ventilen uden vand på så er du fri for falsk luft.
Mvh.
Når du taler kan du kun sige noget du allerede ved. Når du lytter kan du lære hvad andre ved.
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
- Brandsen
- Stoker XVII
- 14
- Indlæg: 3485
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Mit fyr: Baxi Multi Heat 2.5 + Scotte BS1016 Mini
- Areal: 425 m2
- Brændsel: Spildkorn - Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4300
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
Hjælp - oversvømmelse
Halløj i forum,
En VVB med el-patron til at tage overskudsproduktion af støm fra dine solceller er
sikkert det bedste valg. Men, din Baxi har faktisk også plads til en el-patron,
så du kunne jo lige undersøge om det kunne være en nemmere og billigere løsning.
Hvis du alligevel skal have en ny VVB, er det næppe billigere at sætte en patron i din Baxi,
men det kunne jo være......for jeg ved ikke hvad en Baxi patron koster.
Der er ikke så mange der ved det, men faktisk sidder der 3 små dæksler øverst i fronten af en Baxi,
som du kommer ind til ved simpelthen bare at trække i det øverste blå skjold, som sidder lige under
kontrolpanelet. Det sidder bare med pres-clips, så der skal bare trækkes i det.
Inden under skjoldet er der rockwool isolering som du lige fjerner, og voila, 3 dæksler, hvoraf det ene
er bestemt til eftermontering af el-patron.
Ved samme lejlighed kan du lige efterspænde møtrikkerne, for det er før set en Baxi har været utæt ved
dækslerne, fordi de ikke har været spændt ordentligt.
En VVB med el-patron til at tage overskudsproduktion af støm fra dine solceller er
sikkert det bedste valg. Men, din Baxi har faktisk også plads til en el-patron,
så du kunne jo lige undersøge om det kunne være en nemmere og billigere løsning.
Hvis du alligevel skal have en ny VVB, er det næppe billigere at sætte en patron i din Baxi,
men det kunne jo være......for jeg ved ikke hvad en Baxi patron koster.
Der er ikke så mange der ved det, men faktisk sidder der 3 små dæksler øverst i fronten af en Baxi,
som du kommer ind til ved simpelthen bare at trække i det øverste blå skjold, som sidder lige under
kontrolpanelet. Det sidder bare med pres-clips, så der skal bare trækkes i det.
Inden under skjoldet er der rockwool isolering som du lige fjerner, og voila, 3 dæksler, hvoraf det ene
er bestemt til eftermontering af el-patron.
Ved samme lejlighed kan du lige efterspænde møtrikkerne, for det er før set en Baxi har været utæt ved
dækslerne, fordi de ikke har været spændt ordentligt.
__________________________________________________________________
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )