hjælp til reset baxi multiheat 2.5

Spørgsmål vedr. Baxi samt det tilbehør der laves til Baxi stokerfyr
Henriklykkekyed
Stoker I
Stoker I
10
Indlæg: 8
Tilmeldt: 02 maj 2014 20:05

hjælp til reset baxi multiheat 2.5

Indlæg af Henriklykkekyed »

Hej forum
jeg søger hjælp.
mit fyr har lukket vand ind i brændkammert. Jeg har fået renset alle piller ud af snegl og magasinet.
Men når jeg starter og luften bliver blæst ind i højt blus så sender den vand ind igen.
der kommer ikke nogen fejl melding.

Det blev udløst af at jeg dummede mig og slukkede for fyret uden at fjerne rest piller og gløder.. den blev nok for varm da den var slukket.

Når jeg vil reset overkogs knappen som er ude. Så bliver den ikke inde.. men skal den det??

snubbi
Stoker XVI
Stoker XVI
13
Indlæg: 1575
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Fremviser gerne i postnummer: 4400
Dagligt forbrug: 40 -60 kg flis
Årligt forbrug: 7t piller/40 m3 flis
Geografisk sted: kalundborg
Blevet takket: 1 gang

hjælp til reset baxi multiheat 2.5

Indlæg af snubbi »

hej
Du har nok lidt vand luft kanalerne i fyret, der sider en aftapning skrue nederst i vensterhjørne (umbacko) set forfra.
Når du har taget den ud så fuld knald på blæseren i et halv min tid til der kun kommer luft ud af huller hvor skruen har sidet .
Du kan nok blive nød til at kontrolere syr ventilen ikke stå og drypper efter du har haft en tilbage brand .
Henriklykkekyed
Stoker I
Stoker I
10
Indlæg: 8
Tilmeldt: 02 maj 2014 20:05

hjælp til reset baxi multiheat 2.5

Indlæg af Henriklykkekyed »

Hej snubbi..
jeg fandt udluft skruen.. men der bliver ved at at komme vand ud selvom jeg kører blæserne i minutter...
er det så ventilen der er defekt???
Henriklykkekyed
Stoker I
Stoker I
10
Indlæg: 8
Tilmeldt: 02 maj 2014 20:05

hjælp til reset baxi multiheat 2.5

Indlæg af Henriklykkekyed »

Jeg skulle vist bare vente. .. der kommer mindre og mindre vand ud
Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
17
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
Kontakt:

hjælp til reset baxi multiheat 2.5

Indlæg af thy »

:great: ja det tar lidt tid
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

snubbi
Stoker XVI
Stoker XVI
13
Indlæg: 1575
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Fremviser gerne i postnummer: 4400
Dagligt forbrug: 40 -60 kg flis
Årligt forbrug: 7t piller/40 m3 flis
Geografisk sted: kalundborg
Blevet takket: 1 gang

hjælp til reset baxi multiheat 2.5

Indlæg af snubbi »

hej
der kan være meget vand i luft kanalerne.ja den skrue er gemt godt .
der sider en union oven på senglekanale hvor syr ventilen er monteret (ind mellem kedelen og siloen )
luk for vandet og løsnene unionen ,så tørrer jeg den lige ventilen med en klud ,og så åbener jeg for vandet til syr ventilen .hvis den forbliver tør
er der igen grund til at skille den ad .

har du ikke trækstabiliator på ?
For efter jeg har monteret trækstabilisator har jeg ikke haft tilbage brand . dog skal låge pakningen være ok.
hvis du har haft tilbage brand lidt tit kan det være en god ide at prøve at efter spænde de 4 boltene hvor sneglekanalen er spændt på kedelen evt. give den lidt varme fast silicone .min var gået løs efter 5-6 års brug med hypi tilbage brand til følge.
Henriklykkekyed
Stoker I
Stoker I
10
Indlæg: 8
Tilmeldt: 02 maj 2014 20:05

hjælp til reset baxi multiheat 2.5

Indlæg af Henriklykkekyed »

Jeg tror sg det virkede.. jeg skylder dig en pils hvis du kommer i nærheden af kjellerup :-)
Henriklykkekyed
Stoker I
Stoker I
10
Indlæg: 8
Tilmeldt: 02 maj 2014 20:05

hjælp til reset baxi multiheat 2.5

Indlæg af Henriklykkekyed »

Den tidlige ejer af egendommen har vist haft tilbage brand tit. Men der er det fagpersoner som har fikset det.
Jeg tror ikke jeg har trækstabilisator.. Jeg har overtaget egendommen på tvang så har intet info
Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
17
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
Kontakt:

hjælp til reset baxi multiheat 2.5

Indlæg af thy »

hvis du skal have den justeret så langt ned som den kan køre siger du bare til..
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
Henriklykkekyed
Stoker I
Stoker I
10
Indlæg: 8
Tilmeldt: 02 maj 2014 20:05

hjælp til reset baxi multiheat 2.5

Indlæg af Henriklykkekyed »

Jamen det tror jeg bestemt gerne jeg vil hører mere om.
p.t tænder jeg om aftenen og slukker om morgenen.

Besvar