Høj røggas temp efter skifte af cirkulationspumpe

Spørgsmål vedr. Baxi samt det tilbehør der laves til Baxi stokerfyr
Besvar
bager73
Stoker I
Stoker I
11
Indlæg: 5
Tilmeldt: 24 feb 2013 11:17
Mit fyr: baxi multiheat 1,5
Areal: 160
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 5350
Årligt forbrug: ca 6 ton

Høj røggas temp efter skifte af cirkulationspumpe

Indlæg af bager73 »

Hejsa Jeg har lige fået skiftet min gamle cirkulations pumpe med en a pumpe fra smedegaarden.
Efter det er sket har fyret meget mere besvær med at holde temp. oppe på de 80 grader hvilke også betyder at røggas temp. ligger oppe omkring de 200 hvor den før lå fint på 120. Jeg har med samråd med en vvs er købt en pumpe der er lidt kraftigere da jeg har meget gulvvarme. og en anden ting er at pumpen køre konstant med 50w og den er sat til auto det syntes jeg heller lyder helt rigtig.

Håber nogen kan hjælpe.

Brugeravatar
Aaen
Stoker XV
Stoker XV
12
Indlæg: 1392
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
Areal: 200
Fremviser gerne i postnummer: 9330
Geografisk sted: 9330 Dronninglund
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 3 gange
Kontakt:

Høj røggas temp efter skifte af cirkulationspumpe

Indlæg af Aaen »

Det kan jo kun betyde en ting, at det bliver pumpet mere varmt vand i huset. Har i fået det varmere? Manglede i varme før? Hvor længe er der gået siden at du startede op med den nye pumpe?
bager73
Stoker I
Stoker I
11
Indlæg: 5
Tilmeldt: 24 feb 2013 11:17
Mit fyr: baxi multiheat 1,5
Areal: 160
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 5350
Årligt forbrug: ca 6 ton

Høj røggas temp efter skifte af cirkulationspumpe

Indlæg af bager73 »

Vi har fået en anden slags varme så jo måske lidt varmere. Ja vi har kæmpet noget med at få gang i gulv varmen især i år men pumpen har jo heller ikke køre ordenligt. men ellers har det kørt fint de tideligere år. vi fik pumpen sat på i lørdags og da var der varme i huset og gulve.
GoDaw
Stoker I
Stoker I
13
Indlæg: 21
Tilmeldt: 21 feb 2011 16:50

Høj røggas temp efter skifte af cirkulationspumpe

Indlæg af GoDaw »

Kan der være luft i kedlen?
Høj røgtemperatur og lav vandtemperatur tyder på at varmen ikke kommer over i vandet...
Brugeravatar
Ugelvig
Stoker XV
Stoker XV
11
Indlæg: 1354
Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
Mit fyr: Atmos D14P/Iwabo Villa S2
Areal: 212+70
Brændsel: Stampemøllen
Dagligt forbrug: 16 kg pr. døgn
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: Sønderjylland
Kontakt:

Høj røggas temp efter skifte af cirkulationspumpe

Indlæg af Ugelvig »

Angående det der "auto adapt" eller hvad det nu hedder på en Smedegaard, så tager det jo tid, før den bliver "klog". Se tiden an!

Angående forbruget, tyder det jo på at varmen nu bliver flyttet rundt og fyret nu skal bestille noget.

Omkring luft, er der jo ikke andet at gøre, end lufte systemet ud. Flere dage i træk, pumper tændt/slukket, ventiler åbent/lukket. Altså motionere systemet!
/AJU

Atmos D14P med påmonteret Iwabo Villa S2 og 750l træpiller i Mafa Midi silo fremvises gerne :)

Brugeravatar
Aaen
Stoker XV
Stoker XV
12
Indlæg: 1392
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
Areal: 200
Fremviser gerne i postnummer: 9330
Geografisk sted: 9330 Dronninglund
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 3 gange
Kontakt:

Høj røggas temp efter skifte af cirkulationspumpe

Indlæg af Aaen »

Nemlig se tiden an. Det tyder på at huset aftager meget varme. Men for en god orden skyld, kunne det være at du skulle liste dine indstillinger på fyret, så tænker jeg at doktoren kommer rendende med gode råd. Det kunne jo være at dit fyr ikke er indstillet til at kunne køre på ret høj effekt.
Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
17
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
Kontakt:

Høj røggas temp efter skifte af cirkulationspumpe

Indlæg af thy »

tja røgtemp er jo tit en indikation af forbruget...
iltstyring eller uden?
hvad kører du med af indstillinger gerne alle du kan finde..

driftformsknap må ikke lyse..

tænker den lige nøjaktig tvinges til at køre højt efter skift af pumpe,så måske lidt mere effekt på lav..
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
bager73
Stoker I
Stoker I
11
Indlæg: 5
Tilmeldt: 24 feb 2013 11:17
Mit fyr: baxi multiheat 1,5
Areal: 160
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 5350
Årligt forbrug: ca 6 ton

Høj røggas temp efter skifte af cirkulationspumpe

Indlæg af bager73 »

Jeg har prøvet at stille pumpen over på manuel og skruet ned for pumpen og det hjalp på røggas temp.
Men hvor længe skal men da regne med at pumpen skal køre inden den selv stille ind?
ang. indstillinger på fyret.
-30
h 1.2
l 0.6
ilt 7.5 høj og lav
au

Høj 15
lav 40
blæs 30
Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
17
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
Kontakt:

Høj røggas temp efter skifte af cirkulationspumpe

Indlæg af thy »

bager73 skrev:Jeg har prøvet at stille pumpen over på manuel og skruet ned for pumpen og det hjalp på røggas temp.
Men hvor længe skal men da regne med at pumpen skal køre inden den selv stille ind?
ang. indstillinger på fyret.
-30
h 1.2
l 0.6
ilt 7.5 høj og lav 7 burde være nok på begge
au

Høj 15
lav 40
blæs 30
Talene ser fine ud går den på 100% når røgtemp kommer helt der op så kan der hentes noget..

Hvordan med vvb er den med termostat..

Du kunne lige trække op på de ting...

Se hvad det gør...

Og så et forsøg du kan prøve bagefter hæv til 0,8 snegletid på lav for at sikre der kan sendes varme nok rundt.det er for at se om den kunne falde mere til ro med mere konstant temp,men risikoen for pausefyring følger med,men kan omgås hvis det er en bedre løsning med 0,8
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

Besvar