Halløjtaler.
Jeg har lige skiftet til nogle nye piller (barlinek) men jeg lavede en fejl 40 så jeg kom til at bestille 6mm istedet for 8mm
Så nu står jeg i den situation at mine piller bliver blæst væk inden de er brændt ordentligt samt at der er en del tilbagebrænding.
Mit umiddelbare gæt er at det er fremføringstid og blæsemængde der er off, men hvilke værdier der skal rettes er jeg ikke helt sikker på
De nedenstående indstillinger kørte perfekt til 8mm piller. Det er nogle indstillinger jeg har tyvstjålet her på forum, det var nogle Thy smed i en anden tråd om et baxi 2,5 som skulle varme tilsvarende kvadratmeter op.
Bonusinfo:
Baxi 2,5
181 m2 bolig
Ingen iltstyring
1 røgstabilisator
-40
H0,3
L0,1
P0,5
no-
110
H15
L40
b50
r0,0
Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
Pilleskift (fejlkøb)
-
- Stoker I
- Indlæg: 7
- Tilmeldt: 27 jan 2014 14:13
- Mit fyr: Baxi multiheat 2,5
- Areal: 181
- Brændsel: Piller
- Dagligt forbrug: 33
- Årligt forbrug: Ukendt
- Brandsen
- Stoker XVII
- Indlæg: 3485
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Mit fyr: Baxi Multi Heat 2.5 + Scotte BS1016 Mini
- Areal: 425 m2
- Brændsel: Spildkorn - Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4300
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 136 gange
Pilleskift (fejlkøb)
Halløj i forum,
Du skal bare lave en pillebremse, enten rustfrist stål, eller ildfast sten.
Prøv at søge på pille bremse her i Baxi delen af Stoker Pro.
Du skal bare lave en pillebremse, enten rustfrist stål, eller ildfast sten.
Prøv at søge på pille bremse her i Baxi delen af Stoker Pro.
__________________________________________________________________
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )
- thy
- Supporter
- Indlæg: 10375
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Givet likes: 101 gange
- Modtaget likes: 269 gange
- Kontakt:
Pilleskift (fejlkøb)
100%HansFogh skrev:Halløjtaler.
Jeg har lige skiftet til nogle nye piller (barlinek) men jeg lavede en fejl 40 så jeg kom til at bestille 6mm istedet for 8mm
Så nu står jeg i den situation at mine piller bliver blæst væk inden de er brændt ordentligt samt at der er en del tilbagebrænding.
Mit umiddelbare gæt er at det er fremføringstid og blæsemængde der er off, men hvilke værdier der skal rettes er jeg ikke helt sikker på
De nedenstående indstillinger kørte perfekt til 8mm piller. Det er nogle indstillinger jeg har tyvstjålet her på forum, det var nogle Thy smed i en anden tråd om et baxi 2,5 som skulle varme tilsvarende kvadratmeter op.
Bonusinfo:
Baxi 2,5
181 m2 bolig
Ingen iltstyring
1 røgstabilisator
-40 uden iltstyring -20
H0,3 ned på 0,2
L0,1
P0,5
no-
uden iltstyring er neden for uinterasant
110
H15
L40
b50
r0,0
sek høj 20
blæs 22
30/100%
sek 20
blæs 10
spørg hvis du er i tvivl
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
-
- Stoker I
- Indlæg: 7
- Tilmeldt: 27 jan 2014 14:13
- Mit fyr: Baxi multiheat 2,5
- Areal: 181
- Brændsel: Piller
- Dagligt forbrug: 33
- Årligt forbrug: Ukendt
Pilleskift (fejlkøb)
Mange tak for forslaget Brandsen.
Men da jeg står og skal arbejde offshore i et par uger er det ikke lige muligt at trylle en pillebremse frem
Og mange tak for de foreslåede indstillinger Thy.
Jeg satte dem til omkring middag i dag og det var lige det der skulle til. Pillerne bliver nu pænt liggende i bålet til de er blevet til aske og den brænder ikke så meget tilbage.
Men da jeg står og skal arbejde offshore i et par uger er det ikke lige muligt at trylle en pillebremse frem
Og mange tak for de foreslåede indstillinger Thy.
Jeg satte dem til omkring middag i dag og det var lige det der skulle til. Pillerne bliver nu pænt liggende i bålet til de er blevet til aske og den brænder ikke så meget tilbage.