Side 1 af 1

For lav retur

: 03 feb 2014 11:06
af jhjorsal
Jeg har en Baxi 1.5 som stort set altid kører upåklageligt, jeg har dog måtte slå over på Thy vinterindstillinger her de sidste 14 dage og i den forbindelse lagde jeg mærke til at min retur aldrig kom over 50 grader, jeg har shunt ventil på, endda med termostat, så den røg langsomt opad men lige meget hjalp det den står nu på 5 og jeg har stadig 50 grader retur.
Jeg har endda ændret fra 15 til 12 i menu nummer 2. Er den lave retur noget jeg skal bekymre mig om, min frem som ligger som den skal på 80.
Mvh
Johnny

For lav retur

: 03 feb 2014 12:11
af thy
det er ikke baxiens skyld shunten kan bare ikke blande nok freløbsvand i returen..

er shunten helt åben/skruet på max..

termostaten kan jo hænge tag den af og maser stiften lige som på en radiator der hænger..skal bevæge sig ca 5mm ud hver gang du trykker den i bund..

baxien klarer saktens en måned hvor shunten ikke kan være med..

For lav retur

: 03 feb 2014 12:47
af jhjorsal
[Hej Thy

Jeg følger lige op på det når jeg kommer hjem.
Når jeg nu har dig i røret, jeg spurte for noget tid siden om det var et problem at min ildsten var revnet, og det svarede du vist aldrig tilbage på
iphonr%20005%20(Medium).JPG
iphonr%20005%20(Medium).JPG (23.51 KiB) Vist 1104 gange
iphonr%20004%20(Medium).JPG
iphonr%20004%20(Medium).JPG (19.62 KiB) Vist 1104 gange

For lav retur

: 03 feb 2014 13:18
af thy
der burde vel en ny sten til ved lejlighed...

du kunne måsk tage den ud og prøve at bore et par huller til noget rundjern som når man samler noget med dyvler..
og så lade være med at tage den ud under rensning(det gør jeg meget sjældent)
en ny koster ca 400kr

For lav retur

: 05 feb 2014 09:06
af jhjorsal
Hej Thy
Det var vist stiften i termostaten, for efter at have pillet regulatoren af og masseret den lidt steg returen til 60 grader uden regulator på. Det der undre mig er bare at det plejer at være nok at den står på 3 for at holde en tilbageløb på 60 men når jeg så sætter regulatoren på igen og sætter den på 3, har jeg en retur på 50 men hvis jeg hæver den til 5 for jeg en retur på 60. Og nu må jeg jo indrømme at returen ikke en jeg har gået og kontrolleret, jeg plejer at have min til at vise røgtemperaturen, så guderene må vide hvad ten har lagt på gennem tiden, hmmm.

For lav retur

: 05 feb 2014 11:49
af thy
jhjorsal skrev:Hej Thy
Det var vist stiften i termostaten, for efter at have pillet regulatoren af og masseret den lidt steg returen til 60 grader uden regulator på. Det der undre mig er bare at det plejer at være nok at den står på 3 for at holde en tilbageløb på 60 men når jeg så sætter regulatoren på igen og sætter den på 3, har jeg en retur på 50 men hvis jeg hæver den til 5 for jeg en retur på 60. Og nu må jeg jo indrømme at returen ikke en jeg har gået og kontrolleret, jeg plejer at have min til at vise røgtemperaturen, så guderene må vide hvad ten har lagt på gennem tiden, hmmm.
det vigtigste er at den i hvert fald er hævet...

den må gerne stå højer end 60 også da det jo kun er ind i fyret der er 60 det op varmes så til fremløbs temp..hvis det nu var feks 70 skulle det jo bare varmes mindre op...

hvis du har kikket om sommer så er returen fra huset betyderliger varmere og der ved nemmere at holde 60 der så.