hejså jeg har lige få ilt styring min baxi 2.5 vil høre om den er et der har gode indstilling
bjarne
Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
baxi 2.5 med ilt styring
-
- Stoker I
- Indlæg: 14
- Tilmeldt: 25 jan 2014 09:35
- Mit fyr: baxi 2.5 2006
- Areal: 180m2 hus+80+160=420
- Brændsel: pille stor 18 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 6880
- Geografisk sted: tarm
- Brandsen
- Stoker XVII
- Indlæg: 3485
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Mit fyr: Baxi Multi Heat 2.5 + Scotte BS1016 Mini
- Areal: 425 m2
- Brændsel: Spildkorn - Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4300
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 136 gange
baxi 2.5 med ilt styring
Halløj i forum,
Du kan med fordel starte med de indstillinger Dr Thy foreslår i denne tråd :
viewtopic.php?f=22&t=2071
Du kan med fordel starte med de indstillinger Dr Thy foreslår i denne tråd :
viewtopic.php?f=22&t=2071
__________________________________________________________________
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )
- thy
- Supporter
- Indlæg: 10371
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Givet likes: 101 gange
- Modtaget likes: 269 gange
- Kontakt:
baxi 2.5 med ilt styring
H15
L40
B50
R0,0
Den anden driftformsknap menu
-40
H0,2 med de m2 du har
L0,1
P05
7,0 høj og lav
Au for at slå iltstyring til...
Husk der ikke må være lys i driftformsknap under drift
L40
B50
R0,0
Den anden driftformsknap menu
-40
H0,2 med de m2 du har
L0,1
P05
7,0 høj og lav
Au for at slå iltstyring til...
Husk der ikke må være lys i driftformsknap under drift
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
-
- Stoker I
- Indlæg: 14
- Tilmeldt: 25 jan 2014 09:35
- Mit fyr: baxi 2.5 2006
- Areal: 180m2 hus+80+160=420
- Brændsel: pille stor 18 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 6880
- Geografisk sted: tarm
baxi 2.5 med ilt styring
hvad med pille er der forskel på indstillinger når jeg stor eller små pille og tak lndtil
- thy
- Supporter
- Indlæg: 10371
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Givet likes: 101 gange
- Modtaget likes: 269 gange
- Kontakt:
baxi 2.5 med ilt styring
6 mm kræver mindre mængde end 8mmbjarne78 skrev:hvad med pille er der forskel på indstillinger når jeg stor eller små pille og tak lndtil
Snakker vi flis skal der andre indstillinger til..
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen