Side 10 af 20

håbløs baxi multiheat 1,5?

: 31 jan 2014 20:21
af ino
Jeps Influenza eller ej @thy kan fixe en baxi i søvne, med den ene hånd på ryggen.

håbløs baxi multiheat 1,5?

: 31 jan 2014 21:59
af TommyT
Hejsa.
lige for at barber en ged.
sonden er den rigtige 17014 som jeg selv køre med på min baxi 2,5.

der er medkøbt dette hun stik for at gøre det nemmer " trode jeg" :D
IMG_20131028_085552.jpg

her kan i se den er åben i den pinke lås nede i stikket
IMAG0064.jpg
og her er den låst så spade sko ikke falder ud når man samler.
IMAG0063.jpg
det er samlingen af dette der driller lidt for trådstarteren
men jeg er på sagen da det bare skal virke når det kommer herfra.

vh
tommy

håbløs baxi multiheat 1,5?

: 31 jan 2014 22:06
af TommyT
jcr skrev:Stikkene er nu sat sammen og de 2 enheder er klar til at blive koblet sammen...........men jeg er i tvivl om det er det rigtige sæt jeg har modtaget. De kan ikke umiddelbart kobles sammen http://peecee.dk/upload/view/430677/full da den orange/lilla ring som sidder rundt om stikkene blokerer for at den anden del kan komme ned og låse. Spørgsmålet er om jeg bare kan fjerne den ring der eller er det en forkert del jeg har modtaget.?
hejsa.
kan godt se på dit billede at orange fugtspære er krøbet lidt op.
den oranges "fugtspære" del skal skubbes ned så den pinke lås kan låse.

kik på de bilder jeg har sat her ind og sent til dig.

og hvis ikke du kan få den ned så det virker så sig til så er der nyt stik med postmanden asap

vh
tommy

håbløs baxi multiheat 1,5?

: 01 feb 2014 00:16
af jcr
TommyT skrev:
hejsa.
kan godt se på dit billede at orange fugtspære er krøbet lidt op.
den oranges "fugtspære" del skal skubbes ned så den pinke lås kan låse.

kik på de bilder jeg har sat her ind og sent til dig.

og hvis ikke du kan få den ned så det virker så sig til så er der nyt stik med postmanden asap

vh
tommy
Så kører det. Der skulle "nørkles" en del med låsen men til sidst kom den :P

håbløs baxi multiheat 1,5?

: 01 feb 2014 00:19
af jcr
Jeg har nu til systemet på automatik og ændret på indstillingerne så de passer til automatisk styring. Eks. beholderen har holdt sit tryk siden sidst så nu lader vi den lige køre lørdagen igennem og så vender jeg tilbage i morgen aften med en status.

håbløs baxi multiheat 1,5?

: 01 feb 2014 00:24
af thy
super spændene hvad dagen bringer..

håbløs baxi multiheat 1,5?

: 01 feb 2014 00:50
af jcr
Vedrørende blæsehastigheden som skulle sættes ned fra 55 til 30. Den kan kun sættes ned til 40. Blot til orientering.
God nat til alle.

håbløs baxi multiheat 1,5?

: 01 feb 2014 01:05
af thy
jcr skrev:Vedrørende blæsehastigheden som skulle sættes ned fra 55 til 30. Den kan kun sættes ned til 40. Blot til orientering.
God nat til alle.
Det er helt korrekt på den prom du har..

håbløs baxi multiheat 1,5?

: 01 feb 2014 09:40
af jcr
Godmorgen.
Status klokken 09.15:
Den nye sonde blev koblet på systemet i går aftes (fyret blev kalibreret). Har derfor kørt på automatik siden.
Generel god varme i huset her til morgen - ikke helt i top men ok da det er vindstille og moderate temperaturer udenfor.
Har aflæst disse her data:
fremløb = 63
retur = 60
set = 75
røgtemp = 250
ilt % = 11,1
blæsehastighed = 0

Eks.beholder = 1,4 bar. Har tilført vand så den er oppe på de 2 bar.
Der er bestilt ny eks. beholder som jeg forventer kommer i første halvdel i næste uge.

Jeg er tilbage i aften.

håbløs baxi multiheat 1,5?

: 01 feb 2014 10:40
af thy
Brugermenu:
1) -40
2) H 1,4***1,5
3) L 0,8***1,0
4) P 0,5
5) au
ilt% høj og lav 7,0

Installatør menu:
1) version = 104
2) pause = 15 kan den komme ned på 12
3) blæsehastighed = 40

du har et meget højt forbrug til de m2 du har,prøv at ændre de ting her så vil der være overskud igen