Side 8 af 20

håbløs baxi multiheat 1,5?

: 30 jan 2014 22:30
af thy
jcr skrev:Får godt nok lidt af et chok her klokken 22.15.
Rigtig mange piller har passeret uden at være blevet brændt ordentlig igennem. Værre end tidligere. Til gengæld observerede jeg også noget positivt, nemlig at eks.beholderen holder trykket på de 2 bar. Jeg opdagede i eftermiddags at den faktisk sad lidt løs og jeg kunne skrue/dreje den ca. 4 gange så den "tog fat" i gevindet som toppen af beholderen sidder fast i. Så den er nu skruet ret godt fast.

Display viser her og nu:
fremløb = 76
returløb = 72
Set = 75
røgtemperatur = 240 (uha da)
Det bliver værre i nu du må nok op på 25 i blæs på høj...efter at have set billeder skal blæs ikke hæves men sænkes til 21...
Du mangler helt klart en pille bremse der kan holde piller inde i herden til det er brændt ud..


Får du sonden monteret så skal den over på iltstyring igen så skal den få lov at justere selv inden for de parameter vi sætter..

håbløs baxi multiheat 1,5?

: 30 jan 2014 23:50
af jcr
thy skrev: Det bliver værre i nu du må nok op på 25 i blæs på høj...efter at have set billeder skal blæs ikke hæves men sænkes til 21...
Du mangler helt klart en pille bremse der kan holde piller inde i herden til det er brændt ud..


Får du sonden monteret så skal den over på iltstyring igen så skal den få lov at justere selv inden for de parameter vi sætter..
1) Så forstår jeg dig ret Thy? Blæs 100% = sættes til 21
2) Pillebremse? Er det noget man normal skal ha` ???

håbløs baxi multiheat 1,5?

: 30 jan 2014 23:55
af jcr
Blæs stod på 22 - er nu sat ned til de 21.
Røgtemperaturen er nu nede på 150. Svinger godt nok meget frem og tilbage.

Eks.beholderen viser nu pludselig 1,4bar (hmmm)

håbløs baxi multiheat 1,5?

: 31 jan 2014 00:16
af thy
Er ret sikker på den er gået til den stiger igen næstegang fyret kører på høj...

Den kører lav nu derfor en røgtemp lavere det er ikke den store forvirring om..

håbløs baxi multiheat 1,5?

: 31 jan 2014 07:27
af jcr
Godmorgen.
Klokken 07.15 har jeg aflæst flg:

fremløb = 66
returløb = 62
set = 75
røgtemperatur = 225

eks.beholder = 1 bar
Pillerne er ikke brændt helt igennem men det er ikke blevet værre end ved sidste aflæsning i går aftes.

Det generelle pilleforbrug vurderes til at være ca. 30-35% højere end normal.

håbløs baxi multiheat 1,5?

: 31 jan 2014 07:29
af jcr
Vedrørende typer af eks.beholdere: Finder der flere typer I kan anbefale eller skal jeg bare gå efter den røde model?

håbløs baxi multiheat 1,5?

: 31 jan 2014 07:35
af thy
jcr skrev:Godmorgen.
Klokken 07.15 har jeg aflæst flg:

fremløb = 66
returløb = 62
set = 75
røgtemperatur = 225

eks.beholder = 1 bar
Pillerne er ikke brændt helt igennem men det er ikke blevet værre end ved sidste aflæsning i går aftes.

Det generelle pilleforbrug vurderes til at være ca. 30-35% højere end normal.
piller bliver blæst væk derfor ikke brænt helt... løsning pille bremse
farven er næsten altid rød,tror det er en 25liters

pilleforbruget tja det er forskelen mellem at fryse og have det varmt.

håbløs baxi multiheat 1,5?

: 31 jan 2014 07:39
af jcr
thy skrev:
piller bliver blæst væk derfor ikke brænt helt... løsning pille bremse
farven er næsten altid rød,tror det er en 25liters

pilleforbruget tja det er forskelen mellem at fryse og have det varmt.
Hehe ja det kan du have ret i icon_cheesygrin.gif
Jeg får bestilt en sådan beholder hurtigst muligt og forventer at få monteret sonden her omkring middag.

håbløs baxi multiheat 1,5?

: 31 jan 2014 07:43
af jcr
Fandt dette her gode tilbud http://www.billigvvs.dk/Varmesystemer-E ... 75666.html
måske andre kan få glæde af det :)

håbløs baxi multiheat 1,5?

: 31 jan 2014 08:11
af thy
DE her tal er til dit fyr på grund af specielt forbrug og gammel prom...når du får iltstyring monteret

Brugermenu:
1) -20****************-40
2) H 1,6*************1,4
3) L 1,0*************0,8
4) P 0,5
5) no*****au
ilt% høj og lav 7,0

Installatør menu:
1) version = 104
2) pause = 30******15
3) blæsehastighed = 55*******30

resten skal ikke ændres
P1030022 (Medium).JPG
P1030019 (Medium).JPG