håbløs baxi multiheat 1,5?
En gør det selv løsning koster ca 700kr og originalt 1800-2200kr
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
-
- Stoker V
- Indlæg: 159
- Tilmeldt: 10 okt 2012 11:23
- Mit fyr: Baxi multiheat 1,5
- Areal: 165
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6560
- Årligt forbrug: ca. 10-12
- Geografisk sted: 6560 Sommersted
- Kontakt:
håbløs baxi multiheat 1,5?
Uddyber du lige den Thy? Jeg har ikke vild meget check på VVs arbejde osv.thy skrev:En gør det selv løsning koster ca 700kr og originalt 1800-2200kr
- thy
- Supporter
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Givet likes: 101 gange
- Modtaget likes: 269 gange
- Kontakt:
håbløs baxi multiheat 1,5?
en 700kr model skal man samle ledningerne..uden at åbne til print skiller ledning på den gamle samler typisk 30cm fra sonden
orginal sonde er der et stik der bare monteres på print men prisen er så 18-2200
orginal sonde er der et stik der bare monteres på print men prisen er så 18-2200
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
-
- Stoker V
- Indlæg: 159
- Tilmeldt: 10 okt 2012 11:23
- Mit fyr: Baxi multiheat 1,5
- Areal: 165
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6560
- Årligt forbrug: ca. 10-12
- Geografisk sted: 6560 Sommersted
- Kontakt:
håbløs baxi multiheat 1,5?
Ok men har du en idè om hvor jeg kan købe et sådan sæt mon? Og er der udførlig brugsvejledning med? Eller måske kunne jeg få dig til at hjælpe mig via skype - selvfølgelig mod betaling?thy skrev:en 700kr model skal man samle ledningerne..uden at åbne til print skiller ledning på den gamle samler typisk 30cm fra sonden
orginal sonde er der et stik der bare monteres på print men prisen er så 18-2200
- thy
- Supporter
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Givet likes: 101 gange
- Modtaget likes: 269 gange
- Kontakt:
håbløs baxi multiheat 1,5?
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
-
- Stoker V
- Indlæg: 159
- Tilmeldt: 10 okt 2012 11:23
- Mit fyr: Baxi multiheat 1,5
- Areal: 165
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6560
- Årligt forbrug: ca. 10-12
- Geografisk sted: 6560 Sommersted
- Kontakt:
håbløs baxi multiheat 1,5?
Jeg har haft kontakt med Tommy og vi har fundet en god løsning, så jeg forventer at køre på automatik så snart jeg har modtaget sonden og fået den samlet.
Status d.d. her klokken 13.30: Manuel styring. Jeg remser lige tallene op for indstillingerne i displayet:
display:
1) fremløb = 75
2) returløb = 69
3) set = 75
4) røgtemperatur = 255 (sidst jeg aflæste den i går aftes lå den omkring 160-180)
5) ilt% = ingen
6) blæser = ingen
7a) ydelse: 100%: blæs = 28 + sek = 15
7b) ydelse: 30-100%: blæs = 13 + sek = 20
Brugermenu:
1) -20
2) H 1,6
3) L 1,0
4) P 0,5
5) no
Installatør menu:
1) version = 104
2) pause = 30
3) blæsehastighed = 55
Shuntventilen har jeg sat til 60 grader.
Eks. beholderen har jeg fyldt op med ca. ½ bar så den når trykket på de 2 bar.
Tråden her har været lang og lærerig og jeg kan afslutte den med at sige at vi aldrig har haft det mere varmt end vi har det nu så MANGE tak for hjælpen
Afslutningsvis ville jeg meget gerne bede om en oversigt over hvordan indstillingerne i forhold til overnævnte skal være når jeg sætter fyret til at køre automatik. Denne oplysninger vil være min bibel fremadrettet. Alternativet kunne være fabriksindstillingerne som indtil nu jo har vist sig ikke være særlig godt.
Jeg har i går og i dag bemærket at pillerne ikke ser ud til at blive brændt helt igennem. Normal ligger der en meget fin grålig aske men denne gang ser det anderledes ud. Prøv at se her: http://peecee.dk/upload/view/430544/full - http://peecee.dk/upload/view/430545/full. Det er samme type HP piller jeg altid kører med og fra samme leverandør.
Status d.d. her klokken 13.30: Manuel styring. Jeg remser lige tallene op for indstillingerne i displayet:
display:
1) fremløb = 75
2) returløb = 69
3) set = 75
4) røgtemperatur = 255 (sidst jeg aflæste den i går aftes lå den omkring 160-180)
5) ilt% = ingen
6) blæser = ingen
7a) ydelse: 100%: blæs = 28 + sek = 15
7b) ydelse: 30-100%: blæs = 13 + sek = 20
Brugermenu:
1) -20
2) H 1,6
3) L 1,0
4) P 0,5
5) no
Installatør menu:
1) version = 104
2) pause = 30
3) blæsehastighed = 55
Shuntventilen har jeg sat til 60 grader.
Eks. beholderen har jeg fyldt op med ca. ½ bar så den når trykket på de 2 bar.
Tråden her har været lang og lærerig og jeg kan afslutte den med at sige at vi aldrig har haft det mere varmt end vi har det nu så MANGE tak for hjælpen
Afslutningsvis ville jeg meget gerne bede om en oversigt over hvordan indstillingerne i forhold til overnævnte skal være når jeg sætter fyret til at køre automatik. Denne oplysninger vil være min bibel fremadrettet. Alternativet kunne være fabriksindstillingerne som indtil nu jo har vist sig ikke være særlig godt.
Jeg har i går og i dag bemærket at pillerne ikke ser ud til at blive brændt helt igennem. Normal ligger der en meget fin grålig aske men denne gang ser det anderledes ud. Prøv at se her: http://peecee.dk/upload/view/430544/full - http://peecee.dk/upload/view/430545/full. Det er samme type HP piller jeg altid kører med og fra samme leverandør.
- Bigfoot
- Stoker XIX
- Indlæg: 5100
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Mit fyr: Clivet 8,3kw luft-vand
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Fremviser gerne i postnummer: 6818
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Givet likes: 9 gange
- Modtaget likes: 200 gange
håbløs baxi multiheat 1,5?
ja nu begynder det at ligne noget. Jeg forstår dog stadig ikke det tryktab du havde tidligere, lad os håbe det bare var et sammenfald, og vi ikke hører mere til det.
Ang indstillingerne på iltstyring, så kan Thy hjælpe dig en del der. Jeg synes du kører med ret høje værdier for sneglen endnu, og din røgtemp afslører det også lidt.
Men alt det, det kommer på plads med rettelser fra Thy.
Som en sidste ting, bør du overveje et pillestop (ja det lyder nok mere fancy end det er), men det er en lille plade der blokerer en anelse imellem luftkanalerne, og som gør at dine piller bliver i bålet, i stedet for at blive blæst halvtbrændt ud. Thy har lavet et oplæg et sted, med mål og billeder, af sådan en satan.
Ang indstillingerne på iltstyring, så kan Thy hjælpe dig en del der. Jeg synes du kører med ret høje værdier for sneglen endnu, og din røgtemp afslører det også lidt.
Men alt det, det kommer på plads med rettelser fra Thy.
Som en sidste ting, bør du overveje et pillestop (ja det lyder nok mere fancy end det er), men det er en lille plade der blokerer en anelse imellem luftkanalerne, og som gør at dine piller bliver i bålet, i stedet for at blive blæst halvtbrændt ud. Thy har lavet et oplæg et sted, med mål og billeder, af sådan en satan.
"omdrejningstal, kølevandstemperatur, og turbotryk, er alt sammen totalt ligegyldige parametre, som man egentlig ikke skal gå så højt op i."
citat Bigfoot, herning pullingarena.
citat Bigfoot, herning pullingarena.
- thy
- Supporter
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Givet likes: 101 gange
- Modtaget likes: 269 gange
- Kontakt:
håbløs baxi multiheat 1,5?
har ændret et par ting oven over...vi skal nu have fundet grænsen mellem at være med og ikke med det bestemmer røgtemp(høj blæs =høj røgtemp)jcr skrev:Jeg har haft kontakt med Tommy og vi har fundet en god løsning, så jeg forventer at køre på automatik så snart jeg har modtaget sonden og fået den samlet.
Status d.d. her klokken 13.30: Manuel styring. Jeg remser lige tallene op for indstillingerne i displayet:
display:
1) fremløb = 75
2) returløb = 69
3) set = 75
4) røgtemperatur = 255 (sidst jeg aflæste den i går aftes lå den omkring 160-180)
5) ilt% = ingen
6) blæser = ingen
7a) ydelse: 100%: blæs = 28 + sek = 15 *****blæs ned på 24
7b) ydelse: 30-100%: blæs = 13 + sek = 20
Brugermenu:
1) -20
2) H 1,6********1,4
3) L 1,0
4) P 0,5
5) no
Installatør menu:
1) version = 104
2) pause = 30
3) blæsehastighed = 55
Shuntventilen har jeg sat til 60 grader.
Eks. beholderen har jeg fyldt op med ca. ½ bar så den når trykket på de 2 bar.
Tråden her har været lang og lærerig og jeg kan afslutte den med at sige at vi aldrig har haft det mere varmt end vi har det nu så MANGE tak for hjælpen
Afslutningsvis ville jeg meget gerne bede om en oversigt over hvordan indstillingerne i forhold til overnævnte skal være når jeg sætter fyret til at køre automatik. Denne oplysninger vil være min bibel fremadrettet. Alternativet kunne være fabriksindstillingerne som indtil nu jo har vist sig ikke være særlig godt.
Jeg har i går og i dag bemærket at pillerne ikke ser ud til at blive brændt helt igennem. Normal ligger der en meget fin grålig aske men denne gang ser det anderledes ud. Prøv at se her: http://peecee.dk/upload/view/430544/full - http://peecee.dk/upload/view/430545/full. Det er samme type HP piller jeg altid kører med og fra samme leverandør.
kører den meget højt eller lavt..
typisk tegn på billder den blæser piller væk der er en pille bremse sagen... prøv at kik efter det i baxi forum,ellers finder jeg link senere
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
-
- Stoker V
- Indlæg: 159
- Tilmeldt: 10 okt 2012 11:23
- Mit fyr: Baxi multiheat 1,5
- Areal: 165
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6560
- Årligt forbrug: ca. 10-12
- Geografisk sted: 6560 Sommersted
- Kontakt:
-
- Stoker V
- Indlæg: 159
- Tilmeldt: 10 okt 2012 11:23
- Mit fyr: Baxi multiheat 1,5
- Areal: 165
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6560
- Årligt forbrug: ca. 10-12
- Geografisk sted: 6560 Sommersted
- Kontakt:
håbløs baxi multiheat 1,5?
Her klokken 19.00 har jeg aflæst disse her indstillinger:
fremløb = 77
returløb = 72
set = 75
røgtemperatur = 185 (svinger hele tiden mellem 130 - 220)
Pillerne ser ud til at være blevet brændt en anelse bedre end i sidste tråd.
fremløb = 77
returløb = 72
set = 75
røgtemperatur = 185 (svinger hele tiden mellem 130 - 220)