Indlæg af thy » 01 feb 2014 15:03

jcr skrev:Status her klokken 14.55:
fremløb = 61
returløb = 58
Set = 75
Røgtemp = 200
Ilt% = 15.9
Blæsehast = 0

Pillerne bliver brændt relativ pænt igennem. Forbrug af piller virker ikke specielt stort. Eks.beholder holder stort set trykket. Guldvarmen i badeværelset er stort set forsvundet.
Brugermenu:
1) -40
2) H 1,5 skal op på 1,7
3) L 0,8***1,0
4) P 0,5
5) au
ilt% høj og lav 7,0

Installatør menu:
1) version = 104
2) pause = 15 kan den komme ned på 12 fik du den ned på 12?
3) blæsehastighed = 40

den skal have mere gas har du sat den som oven over her?
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen


jcr
Stoker V
Stoker V
Indlæg: 159
Tilmeldt: 10 okt 2012 11:23
Mit fyr: Baxi multiheat 1,5
Areal: 165
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 6560
Årligt forbrug: ca. 10-12
Geografisk sted: 6560 Sommersted
Kontakt:

håbløs baxi multiheat 1,5?

Indlæg af jcr » 01 feb 2014 15:07

thy skrev:
Brugermenu:
1) -40
2) H 1,5 skal op på 1,7
3) L 0,8***1,0
4) P 0,5
5) au
ilt% høj og lav 7,0

Installatør menu:
1) version = 104
2) pause = 15 kan den komme ned på 12 fik du den ned på 12?
3) blæsehastighed = 40

den skal have mere gas har du sat den som oven over her?

Ja jeg fik den ned på de 12. Også pkt 2 er fortsat ok.

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

håbløs baxi multiheat 1,5?

Indlæg af thy » 01 feb 2014 15:10

kik lige om 2 timer
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

jcr
Stoker V
Stoker V
Indlæg: 159
Tilmeldt: 10 okt 2012 11:23
Mit fyr: Baxi multiheat 1,5
Areal: 165
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 6560
Årligt forbrug: ca. 10-12
Geografisk sted: 6560 Sommersted
Kontakt:

håbløs baxi multiheat 1,5?

Indlæg af jcr » 01 feb 2014 15:23

ok

jcr
Stoker V
Stoker V
Indlæg: 159
Tilmeldt: 10 okt 2012 11:23
Mit fyr: Baxi multiheat 1,5
Areal: 165
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 6560
Årligt forbrug: ca. 10-12
Geografisk sted: 6560 Sommersted
Kontakt:

håbløs baxi multiheat 1,5?

Indlæg af jcr » 01 feb 2014 17:53

Status klokken 17.45:
fremløb = 64
returløb = 61
set = 75
røgtemp = 185
ilt% = 15,9
blæsehast = 0


Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

håbløs baxi multiheat 1,5?

Indlæg af thy » 01 feb 2014 18:22

Nu lyser driftformsknap vel ikke...
Hvis ikke må snegletid Høj op på 2.0
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

jcr
Stoker V
Stoker V
Indlæg: 159
Tilmeldt: 10 okt 2012 11:23
Mit fyr: Baxi multiheat 1,5
Areal: 165
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 6560
Årligt forbrug: ca. 10-12
Geografisk sted: 6560 Sommersted
Kontakt:

håbløs baxi multiheat 1,5?

Indlæg af jcr » 01 feb 2014 18:41

thy skrev:Nu lyser driftformsknap vel ikke...
Hvis ikke må snegletid Høj op på 2.0
Nej den lyste ikke. Har ændret høj fra 1,7 til 2,0.

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

håbløs baxi multiheat 1,5?

Indlæg af thy » 01 feb 2014 18:49

Utroligt at ilt% kan ligge på 15,9 med mængde piller.... Den skifter vel noget op og ned.
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

jcr
Stoker V
Stoker V
Indlæg: 159
Tilmeldt: 10 okt 2012 11:23
Mit fyr: Baxi multiheat 1,5
Areal: 165
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 6560
Årligt forbrug: ca. 10-12
Geografisk sted: 6560 Sommersted
Kontakt:

håbløs baxi multiheat 1,5?

Indlæg af jcr » 01 feb 2014 18:53

Tar et check hver 15. min frem til senere i aften.

jcr
Stoker V
Stoker V
Indlæg: 159
Tilmeldt: 10 okt 2012 11:23
Mit fyr: Baxi multiheat 1,5
Areal: 165
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 6560
Årligt forbrug: ca. 10-12
Geografisk sted: 6560 Sommersted
Kontakt:

håbløs baxi multiheat 1,5?

Indlæg af jcr » 01 feb 2014 20:13

Aflæst ilt %den sidste times tid:
klokken 19.00 = 7,9
klokken 19.15 = 12,3
klokken 20.00 = 13,0
klokken 20.15 = 0,00 (røgstemp = 260)