Spørgsmål vedr. Baxi samt det tilbehør der laves til Baxi stokerfyr
-
thy
- Supporter
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Givet likes: 101 gange
- Modtaget likes: 269 gange
-
Kontakt:
Indlæg
af thy » 01 feb 2014 15:03
jcr skrev:Status her klokken 14.55:
fremløb = 61
returløb = 58
Set = 75
Røgtemp = 200
Ilt% = 15.9
Blæsehast = 0
Pillerne bliver brændt relativ pænt igennem. Forbrug af piller virker ikke specielt stort. Eks.beholder holder stort set trykket. Guldvarmen i badeværelset er stort set forsvundet.
Brugermenu:
1) -40
2) H 1,5 skal op på 1,7
3) L 0,8***1,0
4) P 0,5
5) au
ilt% høj og lav 7,0
Installatør menu:
1) version = 104
2) pause = 15 kan den komme ned på 12 fik du den ned på 12?
3) blæsehastighed = 40
den skal have mere gas har du sat den som oven over her?
-
jcr
- Stoker V
- Indlæg: 159
- Tilmeldt: 10 okt 2012 11:23
- Mit fyr: Baxi multiheat 1,5
- Areal: 165
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6560
- Årligt forbrug: ca. 10-12
- Geografisk sted: 6560 Sommersted
-
Kontakt:
Indlæg
af jcr » 01 feb 2014 15:07
thy skrev:
Brugermenu:
1) -40
2) H 1,5 skal op på 1,7
3) L 0,8***1,0
4) P 0,5
5) au
ilt% høj og lav 7,0
Installatør menu:
1) version = 104
2) pause = 15 kan den komme ned på 12 fik du den ned på 12?
3) blæsehastighed = 40
den skal have mere gas har du sat den som oven over her?
Ja jeg fik den ned på de 12. Også pkt 2 er fortsat ok.
-
thy
- Supporter
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Givet likes: 101 gange
- Modtaget likes: 269 gange
-
Kontakt:
Indlæg
af thy » 01 feb 2014 15:10
kik lige om 2 timer
-
jcr
- Stoker V
- Indlæg: 159
- Tilmeldt: 10 okt 2012 11:23
- Mit fyr: Baxi multiheat 1,5
- Areal: 165
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6560
- Årligt forbrug: ca. 10-12
- Geografisk sted: 6560 Sommersted
-
Kontakt:
Indlæg
af jcr » 01 feb 2014 15:23
ok
-
jcr
- Stoker V
- Indlæg: 159
- Tilmeldt: 10 okt 2012 11:23
- Mit fyr: Baxi multiheat 1,5
- Areal: 165
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6560
- Årligt forbrug: ca. 10-12
- Geografisk sted: 6560 Sommersted
-
Kontakt:
Indlæg
af jcr » 01 feb 2014 17:53
Status klokken 17.45:
fremløb = 64
returløb = 61
set = 75
røgtemp = 185
ilt% = 15,9
blæsehast = 0
-
thy
- Supporter
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Givet likes: 101 gange
- Modtaget likes: 269 gange
-
Kontakt:
Indlæg
af thy » 01 feb 2014 18:22
Nu lyser driftformsknap vel ikke...
Hvis ikke må snegletid Høj op på 2.0
-
jcr
- Stoker V
- Indlæg: 159
- Tilmeldt: 10 okt 2012 11:23
- Mit fyr: Baxi multiheat 1,5
- Areal: 165
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6560
- Årligt forbrug: ca. 10-12
- Geografisk sted: 6560 Sommersted
-
Kontakt:
Indlæg
af jcr » 01 feb 2014 18:41
thy skrev:Nu lyser driftformsknap vel ikke...
Hvis ikke må snegletid Høj op på 2.0
Nej den lyste ikke. Har ændret høj fra 1,7 til 2,0.
-
thy
- Supporter
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Givet likes: 101 gange
- Modtaget likes: 269 gange
-
Kontakt:
Indlæg
af thy » 01 feb 2014 18:49
Utroligt at ilt% kan ligge på 15,9 med mængde piller.... Den skifter vel noget op og ned.
-
jcr
- Stoker V
- Indlæg: 159
- Tilmeldt: 10 okt 2012 11:23
- Mit fyr: Baxi multiheat 1,5
- Areal: 165
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6560
- Årligt forbrug: ca. 10-12
- Geografisk sted: 6560 Sommersted
-
Kontakt:
Indlæg
af jcr » 01 feb 2014 18:53
Tar et check hver 15. min frem til senere i aften.
-
jcr
- Stoker V
- Indlæg: 159
- Tilmeldt: 10 okt 2012 11:23
- Mit fyr: Baxi multiheat 1,5
- Areal: 165
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6560
- Årligt forbrug: ca. 10-12
- Geografisk sted: 6560 Sommersted
-
Kontakt:
Indlæg
af jcr » 01 feb 2014 20:13
Aflæst ilt %den sidste times tid:
klokken 19.00 = 7,9
klokken 19.15 = 12,3
klokken 20.00 = 13,0
klokken 20.15 = 0,00 (røgstemp = 260)