jeg tænker i, om det rør der går over gårdspladsen til huset, har sprunget læk, så trykket forsvinder der, og varmen forsvinder fordi kappen er sprunget på de rør.
Kan jeg have fat i noget der?
Ellers vil jeg mene der er noget helt galt her. For tryktabet, og den manglende varme er sku nok ikke ved fyret det ligger.
Men hvis iltstyringen slår fejl regelmæssigt, ville jeg da prøve at slå det helt fra. Dog vil en fast fyring på fuld hammer, vise en iltprocent på de 4% ca, og det passer også med røgtemp.
Så det vi er ude i her, er et tab af vand et sted, hvor isoleringen sikkert er gået fløjten også.
Så min første mistanke er rørene på tværs til huset. Hvordan er de lavet? Er det fjernvarmerør i jern eller plast?
håbløs baxi multiheat 1,5?
- Bigfoot
- Stoker XIX
- 13
- Indlæg: 5100
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Mit fyr: Clivet 8,3kw luft-vand
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Fremviser gerne i postnummer: 6818
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
håbløs baxi multiheat 1,5?
"omdrejningstal, kølevandstemperatur, og turbotryk, er alt sammen totalt ligegyldige parametre, som man egentlig ikke skal gå så højt op i."
citat Bigfoot, herning pullingarena.
citat Bigfoot, herning pullingarena.
- Bigfoot
- Stoker XIX
- 13
- Indlæg: 5100
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Mit fyr: Clivet 8,3kw luft-vand
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Fremviser gerne i postnummer: 6818
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
håbløs baxi multiheat 1,5?
du siger selv den er helt rengjort....
Er det:
- Turbulatorrør
- røgkassen bagved
- røgrør
- sondehul
især røgkassen bagved turbulatorrørene, har nogen for vane at glemme, og er den fyldt, kan fyret ikke komme af med varmen til vandet.
Er det:
- Turbulatorrør
- røgkassen bagved
- røgrør
- sondehul
især røgkassen bagved turbulatorrørene, har nogen for vane at glemme, og er den fyldt, kan fyret ikke komme af med varmen til vandet.
"omdrejningstal, kølevandstemperatur, og turbotryk, er alt sammen totalt ligegyldige parametre, som man egentlig ikke skal gå så højt op i."
citat Bigfoot, herning pullingarena.
citat Bigfoot, herning pullingarena.
-
- Stoker V
- 11
- Indlæg: 159
- Tilmeldt: 10 okt 2012 11:23
- Mit fyr: Baxi multiheat 1,5
- Areal: 165
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6560
- Årligt forbrug: ca. 10-12
- Geografisk sted: 6560 Sommersted
- Kontakt:
håbløs baxi multiheat 1,5?
Hej. Ja nu var jeg sku så uheldig at jeg helt glemte at fylde piller på i går så fyret stod i alarm her til morgen. Uhhh koldt er det. Forklarer lige her helt præcist hvad der sker fra jeg opdager alarmen. Det skal lige siges at jeg først og fremmest takker jer mange gange fordi I gider bruge tid på at svare. Rart med et forum af hjælpsomme mennesker. Endvidere har jeg meget lidt begreb om VVs og alt det tekniske der så I må bære over med mig hvis mine svar ikke er tydelig nok. Måske fordi jeg så ikke forstår jeres spørgsmål godt nok.
Alarmen er gået. Jeg går ud og får fyldt piller i magasinet. Så er den del på plads. Nu da fyret er koldt kunne jeg lige så godt få den kalibreret da den næsten altid står i F2 fejl. Hver gang jeg kalibrerer får jeg A7 fejl. Vejledningen fortæller mig at sonden er defekt. Det mente VVS manden dog ikke umiddelbart at den burde være. Den problemstilling har været i hvertfald de sidste 2-3 år tror jeg. Jeg gør lige fyret rent igen (hovedrengøring for 14. dage siden). Tømmer røgrørene/røgkassen for aske, får tændbuestenen ud, får de 2 små plader som sidder på hver sin side lige under stenen ud, får dem (5 små huller + indgangshullet) pustet igennem med trykluft. Dvs:
1) fyret er tømt for aske.
2) sonden + føler er gjort rent samt hullet hvor sonden sidder i.
3) røgrør + kasse rengjort.
4) De 2 plader med de 5 huller er rengjort.
5) Fylder vand i eksp. beholder (den var jo helt nede). Max. tryk 2 bar. Efterfylder èn gang i forbindelse med opstart (se pkt. 7)
6) Programmerer blæseren tilbage fra de 99 til 60 (jeg mente faktisk den stod på 45 eller 75 husker det ikke lige)
7) I går havde jeg problemet at ilt% ikke ville over de 4. Nu er i opstarten hvor alt skal startes op igen kan jeg ikke få den under 21%. Får efter ca. 5. minutters start alarm A10 (3 gange.) Ændre indstillingen fra automatik til manuel fyring så jeg slipper for fejlen og får nogen gang i varmen.
Har nu kørt sådan i ca. 1½ times tid og fyret er kommet pænt op i temperatur. (fremløb 51). Trykeks.beholder holder trykket på de 2 bar efter at jeg har lukket lidt vand ud.
9) shuntventilen fik jeg i går at vide af VVS manden (som skulle have et ret godt kendskab til baxi modellerne) at jeg skulle skrue denne helt i bund altså 40 (mener jeg det var). Nu har jeg altså ændret den til igen at være de normale 60-70 grader).
Jeg går lige ud og aflæser indstillingerne og vender tilbage med svar på dette og de andre spørgsmål I har stillet
Nå efter "kalibreringsalarmen" lader jeg sneglen køre piller ind til manuel optænding. Der går et par minutter så sætter jeg blæseren igang (manuelt) får lige at få gang i optændingen. Herefter sætter jeg fyret på on (sonden + temperaturføleren er gjort ren og sat på plads)
Alarmen er gået. Jeg går ud og får fyldt piller i magasinet. Så er den del på plads. Nu da fyret er koldt kunne jeg lige så godt få den kalibreret da den næsten altid står i F2 fejl. Hver gang jeg kalibrerer får jeg A7 fejl. Vejledningen fortæller mig at sonden er defekt. Det mente VVS manden dog ikke umiddelbart at den burde være. Den problemstilling har været i hvertfald de sidste 2-3 år tror jeg. Jeg gør lige fyret rent igen (hovedrengøring for 14. dage siden). Tømmer røgrørene/røgkassen for aske, får tændbuestenen ud, får de 2 små plader som sidder på hver sin side lige under stenen ud, får dem (5 små huller + indgangshullet) pustet igennem med trykluft. Dvs:
1) fyret er tømt for aske.
2) sonden + føler er gjort rent samt hullet hvor sonden sidder i.
3) røgrør + kasse rengjort.
4) De 2 plader med de 5 huller er rengjort.
5) Fylder vand i eksp. beholder (den var jo helt nede). Max. tryk 2 bar. Efterfylder èn gang i forbindelse med opstart (se pkt. 7)
6) Programmerer blæseren tilbage fra de 99 til 60 (jeg mente faktisk den stod på 45 eller 75 husker det ikke lige)
7) I går havde jeg problemet at ilt% ikke ville over de 4. Nu er i opstarten hvor alt skal startes op igen kan jeg ikke få den under 21%. Får efter ca. 5. minutters start alarm A10 (3 gange.) Ændre indstillingen fra automatik til manuel fyring så jeg slipper for fejlen og får nogen gang i varmen.
Har nu kørt sådan i ca. 1½ times tid og fyret er kommet pænt op i temperatur. (fremløb 51). Trykeks.beholder holder trykket på de 2 bar efter at jeg har lukket lidt vand ud.
9) shuntventilen fik jeg i går at vide af VVS manden (som skulle have et ret godt kendskab til baxi modellerne) at jeg skulle skrue denne helt i bund altså 40 (mener jeg det var). Nu har jeg altså ændret den til igen at være de normale 60-70 grader).
Jeg går lige ud og aflæser indstillingerne og vender tilbage med svar på dette og de andre spørgsmål I har stillet
Nå efter "kalibreringsalarmen" lader jeg sneglen køre piller ind til manuel optænding. Der går et par minutter så sætter jeg blæseren igang (manuelt) får lige at få gang i optændingen. Herefter sætter jeg fyret på on (sonden + temperaturføleren er gjort ren og sat på plads)
-
- Stoker V
- 11
- Indlæg: 159
- Tilmeldt: 10 okt 2012 11:23
- Mit fyr: Baxi multiheat 1,5
- Areal: 165
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6560
- Årligt forbrug: ca. 10-12
- Geografisk sted: 6560 Sommersted
- Kontakt:
håbløs baxi multiheat 1,5?
Nå efter "kalibreringsalarmen" lader jeg sneglen køre piller ind til manuel optænding. Der går et par minutter så sætter jeg blæseren igang (manuelt) får lige at få gang i optændingen. Herefter sætter jeg fyret på on (sonden + temperaturføleren er gjort ren og sat på plads)
Blev vist placeret forkert. Denne handling hører hjemme lige over pkt. 1. (beklager)
Blev vist placeret forkert. Denne handling hører hjemme lige over pkt. 1. (beklager)
- Bigfoot
- Stoker XIX
- 13
- Indlæg: 5100
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Mit fyr: Clivet 8,3kw luft-vand
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Fremviser gerne i postnummer: 6818
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
håbløs baxi multiheat 1,5?
forstår ikke punkt 6......
Når kedlen er kold, går anlægget så helt ned på 0 bars tryk?
Jeg vil nu ikke mene du skal op på 2 bar, halvanden er rigeligt, men det er jo først ved varm kedel den bør være der.
Når kedlen er kold, går anlægget så helt ned på 0 bars tryk?
Jeg vil nu ikke mene du skal op på 2 bar, halvanden er rigeligt, men det er jo først ved varm kedel den bør være der.
"omdrejningstal, kølevandstemperatur, og turbotryk, er alt sammen totalt ligegyldige parametre, som man egentlig ikke skal gå så højt op i."
citat Bigfoot, herning pullingarena.
citat Bigfoot, herning pullingarena.
- thy
- Supporter
- 17
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
håbløs baxi multiheat 1,5?
Tror sonden er død...
F2 er en service meddelelse om det er ved at være tid til calibrering,man kan uden problemer køre uden at calibrerer feks til næste rensning..
Kører du uden iltstyring.har du så ændret parameter til det.
Calibrerer du ved at tage sonden ud af holder tage temp føler ud, vente på røgtemp på 30 grader eller under.
Alarmeret+ driftformsknap
Bladre ned til cal. Et tryk til og så afvente ca 5 min mens den calibrerer uden at røre ved noget..
Hvor mange piller bruger den.
F2 er en service meddelelse om det er ved at være tid til calibrering,man kan uden problemer køre uden at calibrerer feks til næste rensning..
Kører du uden iltstyring.har du så ændret parameter til det.
Calibrerer du ved at tage sonden ud af holder tage temp føler ud, vente på røgtemp på 30 grader eller under.
Alarmeret+ driftformsknap
Bladre ned til cal. Et tryk til og så afvente ca 5 min mens den calibrerer uden at røre ved noget..
Hvor mange piller bruger den.
Senest rettet af thy 28 jan 2014 14:29, rettet i alt 1 gang.
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
-
- Stoker V
- 11
- Indlæg: 159
- Tilmeldt: 10 okt 2012 11:23
- Mit fyr: Baxi multiheat 1,5
- Areal: 165
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6560
- Årligt forbrug: ca. 10-12
- Geografisk sted: 6560 Sommersted
- Kontakt:
håbløs baxi multiheat 1,5?
Status klokken 14.25:
Fyrer arbejder:) Stadigvæk manuel fyring. Eks.beholder viser fortsat tryk på 2 bar
Indstillingerne viser:
1) fremløb = 62
2) retur = 56 (shuntventilen havde jeg ikke fået stillet tilbage til de 55 grader som VVS manden siger den bør stå på). Jeg har nu stillet den tilbage ikke til 55 men 60 som I skriver.
3) set = 70
4) røgtemperatur = 245
Der er ikke lys i knapperne: menu + driftform.
Der er lys i knapperne: pumpe + høj ydelse (30%-100%)
Fyrer arbejder:) Stadigvæk manuel fyring. Eks.beholder viser fortsat tryk på 2 bar
Indstillingerne viser:
1) fremløb = 62
2) retur = 56 (shuntventilen havde jeg ikke fået stillet tilbage til de 55 grader som VVS manden siger den bør stå på). Jeg har nu stillet den tilbage ikke til 55 men 60 som I skriver.
3) set = 70
4) røgtemperatur = 245
Der er ikke lys i knapperne: menu + driftform.
Der er lys i knapperne: pumpe + høj ydelse (30%-100%)
-
- Stoker V
- 11
- Indlæg: 159
- Tilmeldt: 10 okt 2012 11:23
- Mit fyr: Baxi multiheat 1,5
- Areal: 165
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6560
- Årligt forbrug: ca. 10-12
- Geografisk sted: 6560 Sommersted
- Kontakt:
håbløs baxi multiheat 1,5?
Og jeg tager nu fat i jeres spørgsmål med svar. Skal lige finde ud af hvordan jeg svarer med citat:) Jeg prøver mig lige frem.
-
- Stoker V
- 11
- Indlæg: 159
- Tilmeldt: 10 okt 2012 11:23
- Mit fyr: Baxi multiheat 1,5
- Areal: 165
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6560
- Årligt forbrug: ca. 10-12
- Geografisk sted: 6560 Sommersted
- Kontakt:
håbløs baxi multiheat 1,5?
Vi havde for en del år siden noget lækage halløj ved vandrørene (det var jo rør fra gammel tid). Dette blev lavet med nye moderne rør anno 2000 så den del burde være på plads.coupegt skrev:Hvordan er de 10 meter rør-føring fra fyr til hus isoleret?
Der kan gå rigtigt meget varme tabt hvis det ikke er isoleret ordenligt
- thy
- Supporter
- 17
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
håbløs baxi multiheat 1,5?
Høj ydelse er 100%jcr skrev:Status klokken 14.25:
Fyrer arbejder:) Stadigvæk manuel fyring. Eks.beholder viser fortsat tryk på 2 bar
Indstillingerne viser:
1) fremløb = 62
2) retur = 56 (shuntventilen havde jeg ikke fået stillet tilbage til de 55 grader som VVS manden siger den bør stå på). Jeg har nu stillet den tilbage ikke til 55 men 60 som I skriver.
3) set = 70
4) røgtemperatur = 245
Der er ikke lys i knapperne: menu + driftform.
Der er lys i knapperne: pumpe + høj ydelse (30%-100%)
Lav er 30/100%
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være