Side 1 af 2

Blæser pendler med iltstyring

: 26 jan 2014 12:51
af Jan Krog
Hej

Min Baxi 2.5 har store udsving på blæseren, pendler konstant fra 0 - 35 - 0, med ilt styringen tilkoblet!
Tror ikke at den fejler noget, regulere bare lidt voldsomt og lidt for langsomt så den for store udsving.

Eksempel, blæs 17 ilt 8.6, altså aflæst i display, så falder ilt til 8.4 stiger blæs til 22, ilt falder til 8.2 blæs 35, så går der lidt tid, så stiger ilt til 8.8 eller derover, så falder blæs nogen gange til 0, så begynder det ellers forfra.

Er der nogen mulighed for at gøre blæseren mere "træg" altså at den giver luften en chance for at nå frem til lamdasonden så den ikke pendler sådan ?

Jeg har prøvet at have blæs på 50, det gav bare større udsving.

Jeg har H på 0.2 for at begrænse effekten, har pt brug for 13-15 kw/t, den yder i det område pt. Aflæst på kamstrup fjernvarme måler.

Indstillinger:

-40
H 0.2
L 0.1
P 5
H 7.0
L 7.0
au-

110
H15
L40
B35


Mvh

Jan

Blæser pendler med iltstyring

: 26 jan 2014 14:00
af Brandsen
Halløj i forum,

Det lyder da ikke helt unormalt det du aflæser der.

Tror det skyldes de meget små mængder du indfyrer med, du har trods
alt ret mange m2 at opvarme, det er koldt, og det blæser.

Jeg satte min L op til L0.2 og H op til H0.5 forleden dag, fordi den skulle
have brændsel for ca hvert 15. sekund med L0.1

Jeg vill prøve at øge L, sådan brændlset kommer i lidt større poroioner,
men naturligvis samtidigt lidt sjældnere, og så se effekten på blæseren.

Blæser pendler med iltstyring

: 26 jan 2014 14:02
af thy
Jan Krog skrev:Hej

Min Baxi 2.5 har store udsving på blæseren, pendler konstant fra 0 - 35 - 0, med ilt styringen tilkoblet!
Tror ikke at den fejler noget, regulere bare lidt voldsomt og lidt for langsomt så den for store udsving.

Eksempel, blæs 17 ilt 8.6, altså aflæst i display, så falder ilt til 8.4 stiger blæs til 22, ilt falder til 8.2 blæs 35, så går der lidt tid, så stiger ilt til 8.8 eller derover, så falder blæs nogen gange til 0, så begynder det ellers forfra.

Er der nogen mulighed for at gøre blæseren mere "træg" altså at den giver luften en chance for at nå frem til lamdasonden så den ikke pendler sådan ?

Jeg har prøvet at have blæs på 50, det gav bare større udsving.

Jeg har H på 0.2 for at begrænse effekten, har pt brug for 13-15 kw/t, den yder i det område pt. Aflæst på kamstrup fjernvarme måler.

Indstillinger:

-40***************-30
H 0.2
L 0.1
P 5 går ud fra der skulle stå p05
H 7.0
L 7.0
au-

110
H15
L40*******45
B35


Mvh

Jan
den gør hvad den skal og indstillinger er ok... men kan fin justeres lidt hvor jeg har sat foreslag iden med b35 er god nok og ved en 1,5se er talet b30 som er nok til 16,5kw så det skulle nok kunne gå...

hvis den skal gå mere jævnt vil det kræve et konstant forbrug på 8-15 kw

ps brandsen foreslag kunne også virke

Blæser pendler med iltstyring

: 26 jan 2014 14:16
af Jan Krog
Hej.
Ja der skulle stå P05.
Jeg prøver at ændre de tal Thy forslog,idet jeg gerne vil begrænse dens ydelse, har stor akkumulerings tank der langt fra er varmet op fordi jeg lige har haft den tømt for at ændre nogle rør.
Så ydelsen ligger konstant, idet den kører høj 24 timer i døgnet pt.

Blæser pendler med iltstyring

: 26 jan 2014 14:26
af thy
Jan Krog skrev:Hej.
Ja der skulle stå P05.
Jeg prøver at ændre de tal Thy forslog,idet jeg gerne vil begrænse dens ydelse, har stor akkumulerings tank der langt fra er varmet op fordi jeg lige har haft den tømt for at ændre nogle rør.
Så ydelsen ligger konstant, idet den kører høj 24 timer i døgnet pt.
hmm så gir det mening...

det vil sige du fodrer 0,2 hver 15 sek konstant det vil give de symtomer du siger..

iltstyring vil køre korteste pause når den er under set...

110
H15 hvis du ændrer til 12 vil den kører mere konstant og efekten ca 20% op og samlet vil/burde det give mere konstant bål(går ud fra du bare langsom vil op på tank temp)
L40*******45
B35

Blæser pendler med iltstyring

: 26 jan 2014 15:11
af Jan Krog
Ja jeg vil bare langsomt op i temperatur.
Jeg prøver de ændringer.
Jeg kan se du bruger stokerbot.dk, er det godt, eller er der noget der er bedre når man vil logge en baxi ?

Blæser pendler med iltstyring

: 26 jan 2014 15:25
af thy
Jan Krog skrev:Ja jeg vil bare langsomt op i temperatur.
Jeg prøver de ændringer.
Jeg kan se du bruger stokerbot.dk, er det godt, eller er der noget der er bedre når man vil logge en baxi ?
Det kan ikke fås længere..
Er ellers godt tilfreds med det..
Har ikke studeret om der er noget lignede på markedet nu..

Blæser pendler med iltstyring

: 26 jan 2014 15:47
af Jan Krog
Det var en skam at det ikke fåes mere. Hvis du hører om noget andet så sig endelig til.
Har ændret værdierne, så må vi se.
Den kører pt som :
Set 75 grader
Fremløb 68 grader
Retur tank 35 grader
Retur baxi 62 grader
Ydelse 15.5 kw
Røgtemp 120 grader

Blæser pendler med iltstyring

: 26 jan 2014 16:52
af Brandsen
Halløj i forum,

Det er meget fine aflæsninger, efter min mening 8)

Blæser pendler med iltstyring

: 27 jan 2014 18:52
af Jan Krog
Hey

Brandsen, ja jeg syntes det hjælper på det :)

Her er lidt opfølgningen:

Aflæst :

Fremløb 69 grader
Retur tank 35 grader
Retur Baxi 62 grader
Røg 120 grader
Ilt 6-8
Blæs 18-30
Effekt ca. 16 kw


Indtastet :

-30
H 0.2
L 0.1
P 05
H 7.0
L 7.0
au-

H 14
L 45
B 30

Det kører væsentlig mere stabilt på blæser, er mere "drøj" til at regulere.
Brænder rigtig pænt rent, både i bålet og i turbolator.
Så må vi se når den kommer til at kører på lav.

Tak for hjælpen :)