Blæser pendler med iltstyring

Spørgsmål vedr. Baxi samt det tilbehør der laves til Baxi stokerfyr
Jan Krog
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 46
Tilmeldt: 05 jan 2011 19:00
Mit fyr: Baxi Multi Heat 2.5/600
Areal: Hus 270 Værksted 320
Brændsel: Flexheat træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8520
Dagligt forbrug: 40 kg.
Årligt forbrug: 7.8
Geografisk sted: Århus N

Blæser pendler med iltstyring

Indlæg af Jan Krog » 26 jan 2014 12:51

Hej

Min Baxi 2.5 har store udsving på blæseren, pendler konstant fra 0 - 35 - 0, med ilt styringen tilkoblet!
Tror ikke at den fejler noget, regulere bare lidt voldsomt og lidt for langsomt så den for store udsving.

Eksempel, blæs 17 ilt 8.6, altså aflæst i display, så falder ilt til 8.4 stiger blæs til 22, ilt falder til 8.2 blæs 35, så går der lidt tid, så stiger ilt til 8.8 eller derover, så falder blæs nogen gange til 0, så begynder det ellers forfra.

Er der nogen mulighed for at gøre blæseren mere "træg" altså at den giver luften en chance for at nå frem til lamdasonden så den ikke pendler sådan ?

Jeg har prøvet at have blæs på 50, det gav bare større udsving.

Jeg har H på 0.2 for at begrænse effekten, har pt brug for 13-15 kw/t, den yder i det område pt. Aflæst på kamstrup fjernvarme måler.

Indstillinger:

-40
H 0.2
L 0.1
P 5
H 7.0
L 7.0
au-

110
H15
L40
B35


Mvh

Jan


Brugeravatar
Brandsen
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 3485
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Mit fyr: Baxi Multi Heat 2.5 + Scotte BS1016 Mini
Areal: 425 m2
Brændsel: Spildkorn - Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4300
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 136 gange

Blæser pendler med iltstyring

Indlæg af Brandsen » 26 jan 2014 14:00

Halløj i forum,

Det lyder da ikke helt unormalt det du aflæser der.

Tror det skyldes de meget små mængder du indfyrer med, du har trods
alt ret mange m2 at opvarme, det er koldt, og det blæser.

Jeg satte min L op til L0.2 og H op til H0.5 forleden dag, fordi den skulle
have brændsel for ca hvert 15. sekund med L0.1

Jeg vill prøve at øge L, sådan brændlset kommer i lidt større poroioner,
men naturligvis samtidigt lidt sjældnere, og så se effekten på blæseren.
Last edited by 1 on Brandsen; edited 26 times in total
__________________________________________________________________
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10371
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Blæser pendler med iltstyring

Indlæg af thy » 26 jan 2014 14:02

Jan Krog skrev:Hej

Min Baxi 2.5 har store udsving på blæseren, pendler konstant fra 0 - 35 - 0, med ilt styringen tilkoblet!
Tror ikke at den fejler noget, regulere bare lidt voldsomt og lidt for langsomt så den for store udsving.

Eksempel, blæs 17 ilt 8.6, altså aflæst i display, så falder ilt til 8.4 stiger blæs til 22, ilt falder til 8.2 blæs 35, så går der lidt tid, så stiger ilt til 8.8 eller derover, så falder blæs nogen gange til 0, så begynder det ellers forfra.

Er der nogen mulighed for at gøre blæseren mere "træg" altså at den giver luften en chance for at nå frem til lamdasonden så den ikke pendler sådan ?

Jeg har prøvet at have blæs på 50, det gav bare større udsving.

Jeg har H på 0.2 for at begrænse effekten, har pt brug for 13-15 kw/t, den yder i det område pt. Aflæst på kamstrup fjernvarme måler.

Indstillinger:

-40***************-30
H 0.2
L 0.1
P 5 går ud fra der skulle stå p05
H 7.0
L 7.0
au-

110
H15
L40*******45
B35


Mvh

Jan
den gør hvad den skal og indstillinger er ok... men kan fin justeres lidt hvor jeg har sat foreslag iden med b35 er god nok og ved en 1,5se er talet b30 som er nok til 16,5kw så det skulle nok kunne gå...

hvis den skal gå mere jævnt vil det kræve et konstant forbrug på 8-15 kw

ps brandsen foreslag kunne også virke
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

Jan Krog
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 46
Tilmeldt: 05 jan 2011 19:00
Mit fyr: Baxi Multi Heat 2.5/600
Areal: Hus 270 Værksted 320
Brændsel: Flexheat træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8520
Dagligt forbrug: 40 kg.
Årligt forbrug: 7.8
Geografisk sted: Århus N

Blæser pendler med iltstyring

Indlæg af Jan Krog » 26 jan 2014 14:16

Hej.
Ja der skulle stå P05.
Jeg prøver at ændre de tal Thy forslog,idet jeg gerne vil begrænse dens ydelse, har stor akkumulerings tank der langt fra er varmet op fordi jeg lige har haft den tømt for at ændre nogle rør.
Så ydelsen ligger konstant, idet den kører høj 24 timer i døgnet pt.

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10371
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Blæser pendler med iltstyring

Indlæg af thy » 26 jan 2014 14:26

Jan Krog skrev:Hej.
Ja der skulle stå P05.
Jeg prøver at ændre de tal Thy forslog,idet jeg gerne vil begrænse dens ydelse, har stor akkumulerings tank der langt fra er varmet op fordi jeg lige har haft den tømt for at ændre nogle rør.
Så ydelsen ligger konstant, idet den kører høj 24 timer i døgnet pt.
hmm så gir det mening...

det vil sige du fodrer 0,2 hver 15 sek konstant det vil give de symtomer du siger..

iltstyring vil køre korteste pause når den er under set...

110
H15 hvis du ændrer til 12 vil den kører mere konstant og efekten ca 20% op og samlet vil/burde det give mere konstant bål(går ud fra du bare langsom vil op på tank temp)
L40*******45
B35
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen


Jan Krog
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 46
Tilmeldt: 05 jan 2011 19:00
Mit fyr: Baxi Multi Heat 2.5/600
Areal: Hus 270 Værksted 320
Brændsel: Flexheat træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8520
Dagligt forbrug: 40 kg.
Årligt forbrug: 7.8
Geografisk sted: Århus N

Blæser pendler med iltstyring

Indlæg af Jan Krog » 26 jan 2014 15:11

Ja jeg vil bare langsomt op i temperatur.
Jeg prøver de ændringer.
Jeg kan se du bruger stokerbot.dk, er det godt, eller er der noget der er bedre når man vil logge en baxi ?

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10371
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Blæser pendler med iltstyring

Indlæg af thy » 26 jan 2014 15:25

Jan Krog skrev:Ja jeg vil bare langsomt op i temperatur.
Jeg prøver de ændringer.
Jeg kan se du bruger stokerbot.dk, er det godt, eller er der noget der er bedre når man vil logge en baxi ?
Det kan ikke fås længere..
Er ellers godt tilfreds med det..
Har ikke studeret om der er noget lignede på markedet nu..
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

Jan Krog
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 46
Tilmeldt: 05 jan 2011 19:00
Mit fyr: Baxi Multi Heat 2.5/600
Areal: Hus 270 Værksted 320
Brændsel: Flexheat træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8520
Dagligt forbrug: 40 kg.
Årligt forbrug: 7.8
Geografisk sted: Århus N

Blæser pendler med iltstyring

Indlæg af Jan Krog » 26 jan 2014 15:47

Det var en skam at det ikke fåes mere. Hvis du hører om noget andet så sig endelig til.
Har ændret værdierne, så må vi se.
Den kører pt som :
Set 75 grader
Fremløb 68 grader
Retur tank 35 grader
Retur baxi 62 grader
Ydelse 15.5 kw
Røgtemp 120 grader

Brugeravatar
Brandsen
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 3485
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Mit fyr: Baxi Multi Heat 2.5 + Scotte BS1016 Mini
Areal: 425 m2
Brændsel: Spildkorn - Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4300
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 136 gange

Blæser pendler med iltstyring

Indlæg af Brandsen » 26 jan 2014 16:52

Halløj i forum,

Det er meget fine aflæsninger, efter min mening 8)
__________________________________________________________________
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )

Jan Krog
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 46
Tilmeldt: 05 jan 2011 19:00
Mit fyr: Baxi Multi Heat 2.5/600
Areal: Hus 270 Værksted 320
Brændsel: Flexheat træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8520
Dagligt forbrug: 40 kg.
Årligt forbrug: 7.8
Geografisk sted: Århus N

Blæser pendler med iltstyring

Indlæg af Jan Krog » 27 jan 2014 18:52

Hey

Brandsen, ja jeg syntes det hjælper på det :)

Her er lidt opfølgningen:

Aflæst :

Fremløb 69 grader
Retur tank 35 grader
Retur Baxi 62 grader
Røg 120 grader
Ilt 6-8
Blæs 18-30
Effekt ca. 16 kw


Indtastet :

-30
H 0.2
L 0.1
P 05
H 7.0
L 7.0
au-

H 14
L 45
B 30

Det kører væsentlig mere stabilt på blæser, er mere "drøj" til at regulere.
Brænder rigtig pænt rent, både i bålet og i turbolator.
Så må vi se når den kommer til at kører på lav.

Tak for hjælpen :)


Besvar