Side 2 af 2

Defekt fremløbsføler ?

: 23 jan 2014 21:03
af thy
Brandsen skrev:Halløj i forum,

Jo, det indikerer en defekt føler !
helt enig..

ned til 65 grader på set hvis du kører vidre eller åben så retur bliver mest mueligt varmt

Defekt fremløbsføler ?

: 23 jan 2014 21:17
af Morten V
Haløj Hr. Brandsen.
Tak for dit indlæg.
Da det jo nok er føleren så håber at det er intet problem at kedlen viser 98 grader..
Tror du at jeg kan køre højre op i temp. så jeg kommer over 100 på den formentlig syge føler ?

Defekt fremløbsføler ?

: 23 jan 2014 21:29
af thy
Morten V skrev:Haløj Hr. Brandsen.
Tak for dit indlæg.
Da det jo nok er føleren så håber at det er intet problem at kedlen viser 98 grader..
Tror du at jeg kan køre højre op i temp. så jeg kommer over 100 på den formentlig syge føler ?
den er i hvert fald defekt..

du skal jo passe på kedlen ikke koger da du jo kedelføler på retur og entelig ikke den korekte temparatur...

kedel følern kan du jo tage ud af hullet det sidder i og prøve at komme den i kogende vand og se hvad den så siger...hvis du kan gøre det uden der kommer vand ind ved ledning

Defekt fremløbsføler ?

: 23 jan 2014 21:49
af Brandsen
Halløj i forum,

Jo, du er ude i noget dybt problematisk, du får om kort tid F-fejl af en slags,
jeg vil forvente du kan få F-1, F-4 eller F-5 når som helst.

F-fejl er sådan set bare til information, og kan bare re-settes, når du jo nu
ved hvad det underliggende problem er.

Men, du har også risiko for A-fejl, i området A-11 til A15, og så har du virkelig problemer,
for de stopper din Baxi, og dermed ingen varmt vand til hverken morgen badet eller barberingen,
og i værste fald en tilbageband, med deraf ukristeligt bøvl til følge.

Så, følg rådet fra Dr Thy, og skift den føler snarest muligt.

Defekt fremløbsføler ?

: 23 jan 2014 21:56
af Morten V
thy skrev:
den er i hvert fald defekt..

du skal jo passe på kedlen ikke koger da du jo kedelføler på retur og entelig ikke den korekte temparatur...

kedel følern kan du jo tage ud af hullet det sidder i og prøve at komme den i kogende vand og se hvad den så siger...hvis du kan gøre det uden der kommer vand ind ved ledning
Er nu oppe på "falske" 100 grader mens ekstern meter viser 72 grader, Set er sat til 60 og returen er 62. Så det er ikke sådan at fyret reagerer på en så høj retur temp.

Den måde fyret har varmet op på og tiden det har taget at komme op i temp. efter ombytnning af føler, har været som om at alt var ok.
Jeg må bestille en ny føler ... :D
I har været en kæmpe hjælp.
Jeg er meget taknemlig for at i har brugt tid på at hjælpe mig.

Defekt fremløbsføler ?

: 23 jan 2014 22:56
af thy
det var så lidt.. og vi lærer lidt nyt hver gang..
hører gerne hvad der sker vidre..

en søgning på nettet giver ca pris på 270kr

Defekt fremløbsføler ?

: 27 jan 2014 15:01
af Morten V
Så er den nye føler monteret, og returen er kommmet tilbage på plads.
Det var en mindre operation en jeg havde forventet 8 )
Fyret køre fint, indtil videre.
Nu er kedel-temp. der hvor den skal være i forhold til det eksterne meter.
Holder det lige på 75 grader mens jeg holder lidt øje med det.
Og retur ser rigtig fin ud.
SKØNT !!

Defekt fremløbsføler ?

: 27 jan 2014 15:13
af thy
tak for opfølgning..

den kørte så ok med omvendt føler indtil skift..

Defekt fremløbsføler ?

: 27 jan 2014 15:19
af Morten V
thy skrev:tak for opfølgning..

den kørte så ok med omvendt føler indtil skift..
Ja, det var en fin midlertidig løsning til jeg fik føleren hjem : )