Side 1 af 1

For høj røggastemperatur på Multiheat 2.5

: 18 jan 2014 16:57
af rexpetersen
Hej

Jeg ejer et ældre Baxi Multiheat 2.5 fra omkring 2005
Jeg fyrer med egetræspiller fra Hjaltelin.
Jeg har problemer med røggas temperaturen bliver for høj.

Jeg kører p.t.
Høj
Snegl 0,4 sek
Luft: 35%
Tid: 30 sek

Lav
Snegl 0,3%
Luft: 6%
Tid: 60 sek.

Jeg har ikke de originale røggasvendere i, men nogen en klog mand har lavet til mig, der er udformet som en snegl.
Man kan så sætte boremaskinen på og på den måde rense røgkanalerne.

Jeg har iltstyring på systemet, men hvis jeg slår det til så syntes jeg fyret bruger mere brændsel og
røggastemperaturen stiger med det samme til omkring 220 grader.

Nogen gode råd ?

Mvh
Rex Petersen

For høj røggastemperatur på Multiheat 2.5

: 18 jan 2014 17:24
af thy
egetræs piller er vist noget der kan drille lidt...
hvor meget opvarmer du?
du skal have renset turbolatorrørene med en boremaskinebørste da det er det eneste der kan gøre det godt nok..det med at dreje turbolatorene flytter bare lidt aske..

iltstyring giver periodisk højerrøgtemp men kører generelt bedst hvis paremeter er ortenligt justeret...

Høj
Snegl 0,4 sek********0,2
Luft: 35%*********20
Tid: 30 sek*******20

Lav
Snegl 0,3sek******0,1
Luft: 6%********8
Tid: 60 sek.*****20

alarmreset+driftformsknap

-20 uden iltstyring med iltstyring tændt -40
H0,2
L0,1
p05
7,0 høj og lav hvis iltstyring slået til
no-au

alarmreset + menuknap vigtig ved iltstyring

H15
L40
b50
r0,0

hvis du bruger de indstillinger er det kun -20 til alm drift og -40 ved iltstyring der skal ændres ved skift..

For høj røggastemperatur på Multiheat 2.5

: 18 jan 2014 17:44
af rexpetersen
Jeg opvarmer 145m2

De værdier du nævner er det nogen du anbefaler jeg prøver ... uden iltstyring.

Mvh
Rex

For høj røggastemperatur på Multiheat 2.5

: 18 jan 2014 18:15
af thy
Ja prøv dem husk ikke lys i driftformsknap
Kedel temp 75-80

For høj røggastemperatur på Multiheat 2.5

: 18 jan 2014 18:41
af Brandsen
Halløj i forum,

En ældre Baxi fra 2005 ?? Den er jo bare lige blevet kørt lidt til 8)

Hey, der er flere ting galt her, først indstillingerne, dem har Dr Thy nu foreslået justering til,
det andet er rensning af fyret. Det er bestemt ikke nok at have nogle turbolatorer du lige
roterer med en boremaskine, der skal simpelthen en gardinbørste på Ø40 eller Ø50 på
en boremaskine for at rense røgkanalerne.

Der er simpelthen en verden til forskel, om man anvender gardinbørste på boremaskine eller ikke 8)

Du skal kunne ramme ca 100-110 grader i røgtemp ved nyrenset kedel. Kan du ikke det, så er der bare
ikke renset godt nok.

For høj røggastemperatur på Multiheat 2.5

: 19 jan 2014 09:53
af Rene`Strøm
Hej
Kan sagtens være røg temperaturføler der er i stykker , min 2.5 multiheat fra 2000 , har samme problem , så når jeg skifter brændsel feks fra flis til piller eller skal tune fyret lidt skal jeg lige justere føleren lidt ( trækker den bare lidt ud af røret , elllers går den over 240 3 gange ) ved godt det ikke skal være sådan , men gider ikke ofre flere penge i et snart 14 år gammel fyr