Baxi Iltstyring 1,5 2,5

Indlæg af thy » 22 nov 2007 14:03

Indstilling af baxi 1,5 iltstyring

1.4 Bruger – Programmering / Fabriksindstilling (bruger) / Iltsonde-kalibrering
1.4.1 Bruger - programering
(Installatør programering se afsnit 3.5.2)
Styringen har en midlertidig hukommelse og en permanent PROM-hukommelse
Programmeringssituationen opnås ved:
▪ Sluk på ON/OFF (E) knappen
▪ Hold alarmreset (F) og driftsform (C) - knapperne nede samtidigt i 3 sekunder. Der kommer da 3 vandrette streger i displayet. Så er der klar til programmering.
▪ Ved at steppe med menu-tasten kan de indstillede data ses.
▪ Indstillingerne kan ændres ved at trykke på + eller ÷ på REG (R). Ved tryk på driftsform-knappen (C) gemmes den ændrede værdi i den midlertidige hu-kommelse og den går videre til den næste værdi (menupunkt) i menuen.
Før man gemmer evt. ændrede værdier kan man bladre alle værdierne (menupunkterne) igennem med menu-knappen (B)
Gem data Ønsker man at gemme evt. ændrede værdier (dvs. flytte værdierne fra den midlertidige hu-kommelse til PROM-hukommelsen) afsluttes med tryk på ON/OFF knappen (E).
Fortryd Hvis man alligevel ikke ønsker de nye indlæste data, kan man fortryde ved at trykke på alarm/reset knappen (F).
Menupunkter ved programmering

-xx bør være -40
H det er den tid sneglen kører i høj ydelse standart 1,7 sek vil mene 1,2 er rigeligt
L det er den tid sneglen kører i lav ydelse standart 1,7sek vil mene 0,6 er nok nu
(klart en fejl at standart snegletiden på høj og lav er ens)
P 0,5 betyder den blæse periode blæsern kører i pausefyring hver gang den indstillede pauseperiode er gået

ilt% høj og lav mellem 7-8 er normalt til træpiller

cal er calibrering af iltsonde

au-no tænd sluk af iltstyring...
**********************************************************************************************************
ved drift lægges mærke til at der ikke må være lys i driftformsknap :shock:
***********************************************************************************************************
3.5.2 Installatør menu (Programmering)
Når kedlen står på OFF holdes ALARM RESET (F) og MENU (B) nede i ca. 3 sek. herefter kommer man ind i INSTALLATØR menuen. Her er 3 muligheder (man skifter mellem mulighederne med MENU (B) tasten). Værdierne ændres ved at bruge REG + eller – (R).

1,10 prom version kan stå feks 1,08
H betyder hvor ofte sneglen skal køre ved max indførsel den er standart 18...anbefaler 15
L betyder hvor ofte sneglen skal køre ved min indførsel den er standart 56.. anbefaler 40
B er blæser max den skal være 30
r betyder hvis sneglen skal bakke efter den har kørt ind det bruges ikke på 1,5 så 0,0
*************************************************************************************************************
Når alle værdier er korrekt indstillet trykkes på ON/OFF tasten og alle værdier gemmes. (hvis man ikke vil gemme, forlader man menuen ved at trykke på ALARM RESET (F), så anvendes de værdier som var i menuen da den blev åbnet).
***************************************************************************************************************

iltstyringen vil nu køre mellem 15 til 40sek trinløst både høj og lav...

hvordan man tjækker om lav passer...
man lægger mærke til, om den kan holde temperaturen der er set-punkt, må gerne gå noget under og op til 5-6 grader over der over er der jo pausefyring... det burde den ikke gøre i vinter halvåret med mindre der er lukket for varme ved udluftning eller lignende.

med iltstyring kan man ved tryk på sek på både høj og lav ydelse knapperne, se den aktuelle tid mellem snegledrift, det var den der blev sat til 15-40sek. hvis den ofte kører på 40 kan snegletiden sænkes, om vendt kan ved konstant 15 øges lidt.. Men det er her det bliver rigtigt smart hvis den ikke kan holde set-punkt -6grader vil den gå op på det højere trin med længere snegletid indtil den har indhentet det tabte (stor radiator der åbnes/vvb efter bad)...

håber det kan forstås :great:

pt indstillinger 1,5
-40
høj 1,2
lav 0,6
ilt 7-8 høj og lav
au
************************************
høj 15
lav 40
blæs 30
*********************************************************************************************************************
2,5

høj0,3
lav 0,1
ilt 7-8
au
*********************
høj 15
lav 40
blæs 50
*********************************************************************************************************************

ps spørgsmål besvares i en tråd hvis det er :great:
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen


Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10371
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Re: Iltstyring 1,5 2,5

Indlæg af thy » 25 apr 2008 17:24

Nu da temp er stabil kan dem der har kørt som jeg har anbefalet....

-40
høj 1,2
lav 0,6 **********************ændre til 0,4 senere når dags temp kommer op på ca 20 grader kan man gå til minimums mængden 0,3(der under kan det drille med røg temp)
ilt 7-8 høj og lav
au
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen