Side 4 af 8

Vandetryk forsvinder!

: 26 dec 2013 20:34
af Claus Birth
Hej!
Det lyder vel ok. Hvilket tryk fra vandværk skal man have på sit anlæg, efter man har luftet ud??

Claus Birth :great:

Vandetryk forsvinder!

: 26 dec 2013 20:36
af Landlyst
Lau skrev:
Jeg har et let ældre hus, fra 1877, fra bunden at mit fyr, til toppen af øverste radiator er der 3,4 meter.
Det er et hus med stue og 1. Etage. 0,5 bar fortryk er perfekt.
I dit tilfælde ja.... Men du må bare ikke konkludere der ud fra at det også er til alle andre huse... :great:

Vandetryk forsvinder!

: 26 dec 2013 20:48
af Lau
Claus Birth skrev:Hej!
Det lyder vel ok. Hvilket tryk fra vandværk skal man have på sit anlæg, efter man har luftet ud??

Claus Birth :great:
Vandværk? Altså i dit brugsvand? Eller?

Vandetryk forsvinder!

: 26 dec 2013 20:50
af John Skov Jensen
WoodyHugo skrev:
Det er ca 0,5 bar luft i beholderen når den er ny og det er også ca fortrykket
Stadig noget sludder
Du kan få beholdere med 0,5 bar i fortryk og helt op til i hvertfald 1,5 bar
Så beholderens fortryk skal justeres til det der passer på dit specifikke anlæg. Nogle gange skal fortrykket hæves, nogle gange skal der lukkes lidt af fortrykket ud.
Men beholderens "fabriks indstillede" fortryk har intet med den, for dit anlæg, korrekte fortryk at gøre

Vandetryk forsvinder!

: 26 dec 2013 20:59
af Claus Birth
Hej!
Ekspansionsbeholderen har eller får et lufttryk på 0,5 bar, så monteres den på centralvarmeanlægget, der hvor den defekte sad. Vandet hat nu været af anlægget i en periode. Nu skal jeg have vand på anlægget, det får jeg fra vandværket. Hvor stort tryk skal der være på mit varmeanlæg når jeg har luftet ud?? Jeg ved at eks.beholderen har et på 0,5 bar, det er som en ballon der komprimeres med trykket fra vandværket, men hvor meget tryk må jeg komme i???

Claus Birth :great:

Vandetryk forsvinder!

: 26 dec 2013 21:02
af Lau
Jeg kører med 1,5 bar på mit anlæg og det virker fremragende.

Vandetryk forsvinder!

: 26 dec 2013 21:05
af Landlyst
Claus Birth skrev:Hej!
Ekspansionsbeholderen har eller får et lufttryk på 0,5 bar, så monteres den på centralvarmeanlægget, der hvor den defekte sad. Vandet hat nu været af anlægget i en periode. Nu skal jeg have vand på anlægget, det får jeg fra vandværket. Hvor stort tryk skal der være på mit varmeanlæg når jeg har luftet ud?? Jeg ved at eks.beholderen har et på 0,5 bar, det er som en ballon der komprimeres med trykket fra vandværket, men hvor meget tryk må jeg komme i???

Claus Birth :great:

Nejnej.... icon_cheesygrin.gif Du skal have gang i målepinden..... Hvor højt er der fra bunden af dit anlæg til toppen af anlæget?? Og vandværkstrykket skal du kun bruge til at fylde på med... Til det tryk du kommer frem ved at måle og plus 0,1 bar.... :great: Når du har indstillet fortrykket i ekspantionen inden....

Vandetryk forsvinder!

: 26 dec 2013 21:09
af John Skov Jensen
Claus Birth skrev:Hej!
Ekspansionsbeholderen har eller får et lufttryk på 0,5 bar, så monteres den på centralvarmeanlægget, der hvor den defekte sad. Vandet hat nu været af anlægget i en periode. Nu skal jeg have vand på anlægget, det får jeg fra vandværket. Hvor stort tryk skal der være på mit varmeanlæg når jeg har luftet ud?? Jeg ved at eks.beholderen har et på 0,5 bar, det er som en ballon der komprimeres med trykket fra vandværket, men hvor meget tryk må jeg komme i???

Claus Birth :great:
Nu ved jeg ikke hvor højt der er fra der hvor ekspansionsbeholderen sidder til toppen af dit anlæg, men er der under 5 meter, og din ekspansionsbeholder er med 0,5 bar fortryk, ja så skal du pumpe vand i anlægget indtil trykket er ca 0,6 bar ved koldt anlæg.
Er der over 5 meter mellem ekspansion og det højeste punkt i dit anlæg, ja så kommer du ikke uden om at skulle fylde noget mere tryk i din nye ekspansionsbeholder, modsvarende højdeforskellen.

Vandetryk forsvinder!

: 26 dec 2013 21:13
af John Skov Jensen
Lau skrev:Jeg kører med 1,5 bar på mit anlæg og det virker fremragende.
Ja, hvis dit fortryk så er justeret til ca 1,3 bar
Hvis fortrykket ikke er justeret korrekt, ja så virker det ikke fremragende, så virker det blot.
Og så udnyttes din ekspansionsbeholder volumen ikke optimalt. Dermed ikke sagt at det ikke kan fungere, det kan det i nogen tilfælde. Men fremragende, nej, det er kun når alt er justeret korrekt og det hele spiller 100%

Vandetryk forsvinder!

: 26 dec 2013 21:21
af Claus Birth
Hej igen!
Højden fra eks.beholder til det højeste punkt på en radiator på min 1. sal er ca. 2,5 meter, skal trykket så være 0,2 + 0,25 ca. 0,45 bar? eller er det de 0,5 fra beholder plus 0,25 fra højden der giver i alt 0,75 bar??
Jeg ved at 1,5 bar kan sende vandet op i en højde på ca. 15 meter og det er et højt hus. Luften i anlægget fylder dog mindre ved et højt tryk end ved lavt, det gør det lettere at undgå luftlyde.

Hilsen

Claus Birth :great: