Vandetryk forsvinder!

Indlæg af Claus Birth »

Hej!
Det lyder vel ok. Hvilket tryk fra vandværk skal man have på sit anlæg, efter man har luftet ud??

Claus Birth :great:
Det er ingen skam at gøre tingene rigtigt. Uvidenhed fritager ikke for ansvar.
Selvgjort er ofte velgjort.

Landlyst
Stoker XVIII
Stoker XVIII
14
Indlæg: 4479
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Mit fyr: Scotte 16kW V. 10, Blackstar semirens
Areal: 200kvm+ 60kvm
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8830
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange

Vandetryk forsvinder!

Indlæg af Landlyst »

Lau skrev:
Jeg har et let ældre hus, fra 1877, fra bunden at mit fyr, til toppen af øverste radiator er der 3,4 meter.
Det er et hus med stue og 1. Etage. 0,5 bar fortryk er perfekt.
I dit tilfælde ja.... Men du må bare ikke konkludere der ud fra at det også er til alle andre huse... :great:
Brugeravatar
Lau
Stoker XII
Stoker XII
16
Indlæg: 794
Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 135 rimelig iso.
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 6621
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Vejen (",)
Har takket: 23 gange
Blevet takket: 14 gange

Vandetryk forsvinder!

Indlæg af Lau »

Claus Birth skrev:Hej!
Det lyder vel ok. Hvilket tryk fra vandværk skal man have på sit anlæg, efter man har luftet ud??

Claus Birth :great:
Vandværk? Altså i dit brugsvand? Eller?
Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
15
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Blevet takket: 440 gange

Vandetryk forsvinder!

Indlæg af John Skov Jensen »

WoodyHugo skrev:
Det er ca 0,5 bar luft i beholderen når den er ny og det er også ca fortrykket
Stadig noget sludder
Du kan få beholdere med 0,5 bar i fortryk og helt op til i hvertfald 1,5 bar
Så beholderens fortryk skal justeres til det der passer på dit specifikke anlæg. Nogle gange skal fortrykket hæves, nogle gange skal der lukkes lidt af fortrykket ud.
Men beholderens "fabriks indstillede" fortryk har intet med den, for dit anlæg, korrekte fortryk at gøre
Brugeravatar
Claus Birth
Supporter
Supporter
17
Indlæg: 1307
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Mit fyr: Baxi, MultiHeat 1,5 m. iltst.
Areal: 160+60m2
Brændsel: Træpiller, blæst ind
Fremviser gerne i postnummer: 4140
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Geografisk sted: Lammestrup, Midtsjælland
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 2 gange

Vandetryk forsvinder!

Indlæg af Claus Birth »

Hej!
Ekspansionsbeholderen har eller får et lufttryk på 0,5 bar, så monteres den på centralvarmeanlægget, der hvor den defekte sad. Vandet hat nu været af anlægget i en periode. Nu skal jeg have vand på anlægget, det får jeg fra vandværket. Hvor stort tryk skal der være på mit varmeanlæg når jeg har luftet ud?? Jeg ved at eks.beholderen har et på 0,5 bar, det er som en ballon der komprimeres med trykket fra vandværket, men hvor meget tryk må jeg komme i???

Claus Birth :great:
Det er ingen skam at gøre tingene rigtigt. Uvidenhed fritager ikke for ansvar.
Selvgjort er ofte velgjort.

Brugeravatar
Lau
Stoker XII
Stoker XII
16
Indlæg: 794
Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 135 rimelig iso.
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 6621
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Vejen (",)
Har takket: 23 gange
Blevet takket: 14 gange

Vandetryk forsvinder!

Indlæg af Lau »

Jeg kører med 1,5 bar på mit anlæg og det virker fremragende.
Landlyst
Stoker XVIII
Stoker XVIII
14
Indlæg: 4479
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Mit fyr: Scotte 16kW V. 10, Blackstar semirens
Areal: 200kvm+ 60kvm
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8830
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange

Vandetryk forsvinder!

Indlæg af Landlyst »

Claus Birth skrev:Hej!
Ekspansionsbeholderen har eller får et lufttryk på 0,5 bar, så monteres den på centralvarmeanlægget, der hvor den defekte sad. Vandet hat nu været af anlægget i en periode. Nu skal jeg have vand på anlægget, det får jeg fra vandværket. Hvor stort tryk skal der være på mit varmeanlæg når jeg har luftet ud?? Jeg ved at eks.beholderen har et på 0,5 bar, det er som en ballon der komprimeres med trykket fra vandværket, men hvor meget tryk må jeg komme i???

Claus Birth :great:

Nejnej.... icon_cheesygrin.gif Du skal have gang i målepinden..... Hvor højt er der fra bunden af dit anlæg til toppen af anlæget?? Og vandværkstrykket skal du kun bruge til at fylde på med... Til det tryk du kommer frem ved at måle og plus 0,1 bar.... :great: Når du har indstillet fortrykket i ekspantionen inden....
Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
15
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Blevet takket: 440 gange

Vandetryk forsvinder!

Indlæg af John Skov Jensen »

Claus Birth skrev:Hej!
Ekspansionsbeholderen har eller får et lufttryk på 0,5 bar, så monteres den på centralvarmeanlægget, der hvor den defekte sad. Vandet hat nu været af anlægget i en periode. Nu skal jeg have vand på anlægget, det får jeg fra vandværket. Hvor stort tryk skal der være på mit varmeanlæg når jeg har luftet ud?? Jeg ved at eks.beholderen har et på 0,5 bar, det er som en ballon der komprimeres med trykket fra vandværket, men hvor meget tryk må jeg komme i???

Claus Birth :great:
Nu ved jeg ikke hvor højt der er fra der hvor ekspansionsbeholderen sidder til toppen af dit anlæg, men er der under 5 meter, og din ekspansionsbeholder er med 0,5 bar fortryk, ja så skal du pumpe vand i anlægget indtil trykket er ca 0,6 bar ved koldt anlæg.
Er der over 5 meter mellem ekspansion og det højeste punkt i dit anlæg, ja så kommer du ikke uden om at skulle fylde noget mere tryk i din nye ekspansionsbeholder, modsvarende højdeforskellen.
Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
15
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Blevet takket: 440 gange

Vandetryk forsvinder!

Indlæg af John Skov Jensen »

Lau skrev:Jeg kører med 1,5 bar på mit anlæg og det virker fremragende.
Ja, hvis dit fortryk så er justeret til ca 1,3 bar
Hvis fortrykket ikke er justeret korrekt, ja så virker det ikke fremragende, så virker det blot.
Og så udnyttes din ekspansionsbeholder volumen ikke optimalt. Dermed ikke sagt at det ikke kan fungere, det kan det i nogen tilfælde. Men fremragende, nej, det er kun når alt er justeret korrekt og det hele spiller 100%
Brugeravatar
Claus Birth
Supporter
Supporter
17
Indlæg: 1307
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Mit fyr: Baxi, MultiHeat 1,5 m. iltst.
Areal: 160+60m2
Brændsel: Træpiller, blæst ind
Fremviser gerne i postnummer: 4140
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Geografisk sted: Lammestrup, Midtsjælland
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 2 gange

Vandetryk forsvinder!

Indlæg af Claus Birth »

Hej igen!
Højden fra eks.beholder til det højeste punkt på en radiator på min 1. sal er ca. 2,5 meter, skal trykket så være 0,2 + 0,25 ca. 0,45 bar? eller er det de 0,5 fra beholder plus 0,25 fra højden der giver i alt 0,75 bar??
Jeg ved at 1,5 bar kan sende vandet op i en højde på ca. 15 meter og det er et højt hus. Luften i anlægget fylder dog mindre ved et højt tryk end ved lavt, det gør det lettere at undgå luftlyde.

Hilsen

Claus Birth :great:
Det er ingen skam at gøre tingene rigtigt. Uvidenhed fritager ikke for ansvar.
Selvgjort er ofte velgjort.

Besvar