af John Skov Jensen » 28 dec 2013 15:10
Hej Redman76
Jeg læste dine kommentarer her i tråden, dem har jeg så tilladt mig at kommentere videre på herunder
Redman76 skrev:hej jeg kan se at der er mange forskellige meninger om hvordan fortrykket på ekspansionsbeholderen skal være.
1. de fleste beholdere er 0,5 fra fabrikken og er ok for de fleste anlæg.
Ja det er rigtigt at for de fleste er et fortryk på 0,5 bar ok, men det hjælper jo ikke noget hvis en brugers installation netop ikke er som de fleste. Derfor skal man tage stilling til hvilket fortryk man har brug for i netop ens egen installation og om nødvendigt justere det. Det nytter ikke noget at sige at det passer nok ved mig for det gør det ved de fleste. Nej, man skal sætte sig ind i tingene eller lade en vvs`er om opgaven. At være ligeglad og tro at fordi det passer ved de fleste så passer det også for mig, det er en forkert holdning
2. se i instruktions manualen for kedlen. producenten skriver altid hvad de forventer at det skal være. ved lækage på kedlen kan nogle producenter fraskrive sig ansvar hvis der er for højt fortryk. (baxi siger 0,5 bar)
Det lyder interessant at en kedelproducent foreskriver et givent fortryk og oven i købet fraskriver sig ansvar hvis det er forkert. Særlig interessant fordi det fortrykket intet har med kedlens funktion eller virkemåde at gøre, det skal jo blot være korrekt iht det specifikke anlæg. Kan du forklare nøjagtigt hvor du har fundet denne tekst i Baxi dokumentation og skrive det her i tråden
3. størrelsen på ekspansionsbeholderen er vigtig. lovgivningen siger 4% af anlæggets vandindhold, dog kan det være en fordel at sætte en større beholder ca 8% når der er tale om pillefyr og fastbrændsel.
hvis beholderen er for lille vil vandtrykket på anlæg pendle op og ned alt efter temperaturen på anlæg.
Sidst jeg læste i BTV 32 stod der at lovkravet ved mekanisk fyrede anlæg (pille og stoker anlæg) er 4 % af den totale vand volumen i anlægget og lovkravet ved manuelt fyrede anlæg (fastbrændselskedler) er 8 % af den totale vandvolumen.
-
Claus Birth
- Supporter
- Indlæg: 1307
- Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
- Mit fyr: Baxi, MultiHeat 1,5 m. iltst.
- Areal: 160+60m2
- Brændsel: Træpiller, blæst ind
- Fremviser gerne i postnummer: 4140
- Dagligt forbrug: godt 25kg.
- Årligt forbrug: ca.9 ton
- Geografisk sted: Lammestrup, Midtsjælland
- Givet likes: 14 gange
- Modtaget likes: 2 gange
Indlæg
af Claus Birth » 28 dec 2013 16:12
Hej!
Der er mange gode råd, hvor mange liter er der på mit anlæg? I dag er trykket faldet til 0,5 - 0,6 bar, jeg udluftede en smule og nu er det ca. 0,5 bar.
Er det normalt eller skal jeg i gang med luppen??
Claus Birth
Det er ingen skam at gøre tingene rigtigt. Uvidenhed fritager ikke for ansvar.
Selvgjort er ofte velgjort.
-
Aaen
- Stoker XV
- Indlæg: 1392
- Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
- Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
- Areal: 200
- Fremviser gerne i postnummer: 9330
- Geografisk sted: 9330 Dronninglund
- Givet likes: 2 gange
- Modtaget likes: 3 gange
-
Kontakt:
Indlæg
af Aaen » 28 dec 2013 16:15
Det kunne være sjovt at vide om trykket så bliver der. Hvis der er en utæthed vil det i de fleste tilfælde fortsætte med at falde.
-
Claus Birth
- Supporter
- Indlæg: 1307
- Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
- Mit fyr: Baxi, MultiHeat 1,5 m. iltst.
- Areal: 160+60m2
- Brændsel: Træpiller, blæst ind
- Fremviser gerne i postnummer: 4140
- Dagligt forbrug: godt 25kg.
- Årligt forbrug: ca.9 ton
- Geografisk sted: Lammestrup, Midtsjælland
- Givet likes: 14 gange
- Modtaget likes: 2 gange
Indlæg
af Claus Birth » 28 dec 2013 17:10
Hej Aaen!
Jeg mener det vil blive i det leje. Når trykket ikke er højere kan det måske ikke undslippe anlægget.
Så længe jeg har varme over det hele går det nok.
Claus Birth
Det er ingen skam at gøre tingene rigtigt. Uvidenhed fritager ikke for ansvar.
Selvgjort er ofte velgjort.
-
thy
- Supporter
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Givet likes: 101 gange
- Modtaget likes: 269 gange
-
Kontakt:
Indlæg
af thy » 28 dec 2013 19:32
Claus Birth skrev:Hej!
Der er mange gode råd, hvor mange liter er der på mit anlæg? I dag er trykket faldet til 0,5 - 0,6 bar, jeg udluftede en smule og nu er det ca. 0,5 bar.
Er det normalt eller skal jeg i gang med luppen??
Claus Birth
jeg vil tro
at der efter tømmning er kommet lidt luft der lige skal finde ud igen..
jeg ville sætte den på 1bar så er der da lidt til tab og så give det 14 dage,og så vurdere om der skal kikkes mere
-
Claus Birth
- Supporter
- Indlæg: 1307
- Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
- Mit fyr: Baxi, MultiHeat 1,5 m. iltst.
- Areal: 160+60m2
- Brændsel: Træpiller, blæst ind
- Fremviser gerne i postnummer: 4140
- Dagligt forbrug: godt 25kg.
- Årligt forbrug: ca.9 ton
- Geografisk sted: Lammestrup, Midtsjælland
- Givet likes: 14 gange
- Modtaget likes: 2 gange
Indlæg
af Claus Birth » 28 dec 2013 23:19
SØNDAG RENSER JEG OG KIGGER SAMTIDIG INDE I KEDLEN.
VANDTRYK PÅFYLDES TIL CA. 1 BAR.
SÅ VENTER JEG OG FØLGER VANLIGT ANLÆGGET.
PS. KL. CA. 22.00 VAR TRYKKET NÆSTEN NEDE PÅ 0,35 BAR
CLAUS BIRTH
Det er ingen skam at gøre tingene rigtigt. Uvidenhed fritager ikke for ansvar.
Selvgjort er ofte velgjort.
-
levi
Indlæg
af levi » 28 dec 2013 23:29
Claus Birth skrev:SØNDAG RENSER JEG OG KIGGER SAMTIDIG INDE I KEDLEN.
VANDTRYK PÅFYLDES TIL CA. 1 BAR.
SÅ VENTER JEG OG FØLGER VANLIGT ANLÆGGET.
PS. KL. CA. 22.00 VAR TRYKKET NÆSTEN NEDE PÅ 0,35 BAR
CLAUS BIRTH
Hvorfor råber du ?
-
Claus Birth
- Supporter
- Indlæg: 1307
- Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
- Mit fyr: Baxi, MultiHeat 1,5 m. iltst.
- Areal: 160+60m2
- Brændsel: Træpiller, blæst ind
- Fremviser gerne i postnummer: 4140
- Dagligt forbrug: godt 25kg.
- Årligt forbrug: ca.9 ton
- Geografisk sted: Lammestrup, Midtsjælland
- Givet likes: 14 gange
- Modtaget likes: 2 gange
Indlæg
af Claus Birth » 28 dec 2013 23:40
Soory!
Caps Lock var slået til.
Claus Birth
Det er ingen skam at gøre tingene rigtigt. Uvidenhed fritager ikke for ansvar.
Selvgjort er ofte velgjort.
-
Claus Birth
- Supporter
- Indlæg: 1307
- Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
- Mit fyr: Baxi, MultiHeat 1,5 m. iltst.
- Areal: 160+60m2
- Brændsel: Træpiller, blæst ind
- Fremviser gerne i postnummer: 4140
- Dagligt forbrug: godt 25kg.
- Årligt forbrug: ca.9 ton
- Geografisk sted: Lammestrup, Midtsjælland
- Givet likes: 14 gange
- Modtaget likes: 2 gange
Indlæg
af Claus Birth » 29 dec 2013 14:21
Hej igen!
Kedelen er utæt igen, jeg rensede fyret til morgen og havde herden ude for et tjekke den gamle svejsning ( ca. 7 år ), den fejlede intet.
Men foran den venstre luftblok er der vådt, se billed.
Problematisk at svejse langs to hjørner af rustfrit stål, men jeg håber det lykkes i morgen.
Hilsen
Claus Birth
-
Vedhæftede filer
-
Det er ingen skam at gøre tingene rigtigt. Uvidenhed fritager ikke for ansvar.
Selvgjort er ofte velgjort.
-
Lau
- Stoker XII
- Indlæg: 794
- Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
- Mit fyr: MGM Junior
- Areal: 135 rimelig iso.
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6621
- Årligt forbrug: 3600 kg
- Geografisk sted: Vejen (",)
- Givet likes: 23 gange
- Modtaget likes: 14 gange
Indlæg
af Lau » 29 dec 2013 16:38
Det var godt, du skal jo helst ikke løbe tør for noget at sysle med (",) knæk og bræk.