Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Vandetryk forsvinder!

Spørgsmål vedr. Baxi samt det tilbehør der laves til Baxi stokerfyr
Besvar
Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Modtaget likes: 440 gange

Vandetryk forsvinder!

Indlæg af John Skov Jensen » 26 dec 2013 21:34

Claus Birth skrev:Hej igen!
Højden fra eks.beholder til det højeste punkt på en radiator på min 1. sal er ca. 2,5 meter, skal trykket så være 0,2 + 0,25 ca. 0,45 bar? eller er det de 0,5 fra beholder plus 0,25 fra højden der giver i alt 0,75 bar??
Jeg ved at 1,5 bar kan sende vandet op i en højde på ca. 15 meter og det er et højt hus. Luften i anlægget fylder dog mindre ved et højt tryk end ved lavt, det gør det lettere at undgå luftlyde.

Hilsen

Claus Birth :great:
I dit tilfælde vil et fortryk på 0,5 bar i ekspansionsbeholderen og et anlægstryk på 0,6 bar (ved koldt anlæg) passe perfekt. Ønsker du højere anlægstryk for at slippe for de luft boblelyde skal du hæve fortrykket i ekspansionsbeholderen inden du monterer den og så efterfølgende justere anlægstrykket i henhold til det jeg tidligere i tråden har forklaret


Brugeravatar
Claus Birth
Supporter
Supporter
Indlæg: 1307
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Mit fyr: Baxi, MultiHeat 1,5 m. iltst.
Areal: 160+60m2
Brændsel: Træpiller, blæst ind
Fremviser gerne i postnummer: 4140
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Geografisk sted: Lammestrup, Midtsjælland
Givet likes: 14 gange
Modtaget likes: 2 gange

Vandetryk forsvinder!

Indlæg af Claus Birth » 26 dec 2013 21:46

Hej John!
Tak for de mange gode detaljer, jeg skal nok skrive når jeg har udført opgaven.

Claus Birth :great:
Det er ingen skam at gøre tingene rigtigt. Uvidenhed fritager ikke for ansvar.
Selvgjort er ofte velgjort.

Brugeravatar
Claus Birth
Supporter
Supporter
Indlæg: 1307
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Mit fyr: Baxi, MultiHeat 1,5 m. iltst.
Areal: 160+60m2
Brændsel: Træpiller, blæst ind
Fremviser gerne i postnummer: 4140
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Geografisk sted: Lammestrup, Midtsjælland
Givet likes: 14 gange
Modtaget likes: 2 gange

Vandetryk forsvinder!

Indlæg af Claus Birth » 27 dec 2013 11:44

Hej igen!
Så er beholderen skiftet. Beholder tryk før montering: ( 0,5 - 0,6 bar ). Anlæg påfyldt koldt vand til et tryk på knap 1,0 bar herefter udluftning. Anlægstryk ved vandtemp. på ca. 40-45Gr. er 0,6 bar. Kedlen tændes op og ved alm. drift temp. er trykket på ca. 1,0 bar.
Så er det bare at vente og se om trykket falder.

Hilsen

Claus Birth :great:
Det er ingen skam at gøre tingene rigtigt. Uvidenhed fritager ikke for ansvar.
Selvgjort er ofte velgjort.

Brugeravatar
Lau
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 794
Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 135 rimelig iso.
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 6621
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Vejen (",)
Givet likes: 23 gange
Modtaget likes: 14 gange

Vandetryk forsvinder!

Indlæg af Lau » 27 dec 2013 13:28

Hvor meget lufttryk er der i den gamle beholder? Eller er det et træls spørgsmål?

Brugeravatar
Claus Birth
Supporter
Supporter
Indlæg: 1307
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Mit fyr: Baxi, MultiHeat 1,5 m. iltst.
Areal: 160+60m2
Brændsel: Træpiller, blæst ind
Fremviser gerne i postnummer: 4140
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Geografisk sted: Lammestrup, Midtsjælland
Givet likes: 14 gange
Modtaget likes: 2 gange

Vandetryk forsvinder!

Indlæg af Claus Birth » 27 dec 2013 13:51

Hej Lau!
Den gamle kom der vand ud af, når man trykkede på ventilen der sad nedad. Altså intet lufttryk.

Claus Birth :great:
Det er ingen skam at gøre tingene rigtigt. Uvidenhed fritager ikke for ansvar.
Selvgjort er ofte velgjort.


Brugeravatar
Lau
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 794
Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 135 rimelig iso.
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 6621
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Vejen (",)
Givet likes: 23 gange
Modtaget likes: 14 gange

Vandetryk forsvinder!

Indlæg af Lau » 27 dec 2013 14:51

Claus Birth skrev:Hej Lau!
Den gamle kom der vand ud af, når man trykkede på ventilen der sad nedad. Altså intet lufttryk.

Claus Birth :great:
Perfekt! Så er den ihvertfald defekt.

Brugeravatar
Claus Birth
Supporter
Supporter
Indlæg: 1307
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Mit fyr: Baxi, MultiHeat 1,5 m. iltst.
Areal: 160+60m2
Brændsel: Træpiller, blæst ind
Fremviser gerne i postnummer: 4140
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Geografisk sted: Lammestrup, Midtsjælland
Givet likes: 14 gange
Modtaget likes: 2 gange

Vandetryk forsvinder!

Indlæg af Claus Birth » 27 dec 2013 19:19

Hej!
Hvor mange "bar" må trykket svinge mellem kedlen stopper og går i gang igen efter temp. fald eller pause??
Pt. svinger det med ca. 0,2 bar.

Claus Birth :great:
Det er ingen skam at gøre tingene rigtigt. Uvidenhed fritager ikke for ansvar.
Selvgjort er ofte velgjort.

Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Modtaget likes: 440 gange

Vandetryk forsvinder!

Indlæg af John Skov Jensen » 27 dec 2013 19:30

De 0,2 bar lyder fint. Men helt konkret er det ekspansionsbeholderens volumen i forhold til den samlede vandmængde i anlægget, samt temperaturforskellen i anlægget fra kold til varm.

På et anlæg med en pillebrænder hvor anlægget kun svinger mellem måske 20 og 60 grader vil der ikke være behov for mere en 5-10% ekspansionsvolumen for at holde et rimeligt stabilt anlægstryk.
På et fastbrændselsanlæg som mit har jeg ca 3000L vand og 600L ekspansionvolumen. Der er store temperaturudsving fra kold til varm og mange liter vand som udvider sig, kræver stor ekspansionsvolumen

Og så er det selvfølgelig vigtigt at fortrykket er indstillet korrekt i forhold til anlægstrykket, da for lille fortryk i forhold til anlægstrykket gør at ekspansionsbeholderen altid er klemt noget sammen og den virksomme ekspansionsvolumen er der derved forminsket med større trykudsving til følge

Brugeravatar
Claus Birth
Supporter
Supporter
Indlæg: 1307
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Mit fyr: Baxi, MultiHeat 1,5 m. iltst.
Areal: 160+60m2
Brændsel: Træpiller, blæst ind
Fremviser gerne i postnummer: 4140
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Geografisk sted: Lammestrup, Midtsjælland
Givet likes: 14 gange
Modtaget likes: 2 gange

Vandetryk forsvinder!

Indlæg af Claus Birth » 27 dec 2013 22:12

Hej John!
Her til aften er trykket nede på 0,6 -0,7 bar. Mit anlæg indeholder 90 m2 gulvvarmeslanger 2 x 28 fjernvarmerør i jord et radiatoranlæg i det gl. stuehus med fremføring på 1. sal og lodrette frem og returrør til stueetagen. Her er der i alt 5 radiatorer. min nye tryk beholder er på 24 liter mod den gl. på 35 liter.
Fremløbstemp. er sat til 69 gr. retur kommer ikke under 60 gr.

Hilsen

Claus Birth :great:
Det er ingen skam at gøre tingene rigtigt. Uvidenhed fritager ikke for ansvar.
Selvgjort er ofte velgjort.

Redman76
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 13
Tilmeldt: 11 dec 2013 14:46
Mit fyr: Baxi MH 1,5
Areal: 150
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 6683
Dagligt forbrug: ca 25 kg
Årligt forbrug: 6 tons

Vandetryk forsvinder!

Indlæg af Redman76 » 28 dec 2013 12:39

hej jeg kan se at der er mange forskellige meninger om hvordan fortrykket på ekspansionsbeholderen skal være.
1. de fleste beholdere er 0,5 fra fabrikken og er ok for de fleste anlæg.
2. se i instruktions manualen for kedlen. producenten skriver altid hvad de forventer at det skal være. ved lækage på kedlen kan nogle producenter fraskrive sig ansvar hvis der er for højt fortryk. (baxi siger 0,5 bar)
3. størrelsen på ekspansionsbeholderen er vigtig. lovgivningen siger 4% af anlæggets vandindhold, dog kan det være en fordel at sætte en større beholder ca 8% når der er tale om pillefyr og fastbrændsel.
hvis beholderen er for lille vil vandtrykket på anlæg pendle op og ned alt efter temperaturen på anlæg.


Besvar