Side 1 af 1

fyr og lavtryk

: 24 dec 2013 08:54
af Rene`Strøm
Hej alle
Da jeg kom ud til min baxi 2.5 her til morgen var den gået ud , der var masser af flis i siloen , men så slog det mig , kan et fyr gå ud pga lavtryk i skorstenen ? og ja jeg har træk stabilisator på anlæget :P det skal lige siges det blæser meget i dag her ved fjorden

fyr og lavtryk

: 24 dec 2013 09:13
af nemocharley
jeg tror det var derfor mit fyr gik ud under "bodil".

fyr og lavtryk

: 24 dec 2013 09:23
af Rene`Strøm
nemocharley skrev:jeg tror det var derfor mit fyr gik ud under "bodil".
ja jeg syntes også det virker lidt mærkeligt , fyldte den i går kl 20 , og den havde brugt halv delen af flisen her til morgen men var gået ud , så jeg tror også det er blæsten :great:

fyr og lavtryk

: 24 dec 2013 09:51
af MichaelK
Hvis det er pga. af blæsten, så ville en god indikation af dette være trækstabilisatoren?
Står den helt åben i sådan et blæsevejr, så er der sikkert rigtig meget træk i skostenen?
I de tilfælde er det ikke sikkert, at een trækstabilisator er nok, derfor suges varmen og
dermed ilden ud af fyret. Det kan derfor være nødvendigt at installere en mere?



Mvh.

fyr og lavtryk

: 24 dec 2013 10:35
af thy
det kan også ske det at der blæses overtryk ned i skorstenen så lukker trækstabilisator og fyret kan ikke komme af med røgen,der vil nok lugte af røg hvis det er det der er sket....

hvis det er suget der har været for højt vil brændsel typisk være brændt helt ud... og ret lyse kedel flader..


en pausefyring hvor der er luft flow gennem herden vil brænde herden tom og er en risiko for tilbagebrand

fyr og lavtryk

: 24 dec 2013 13:54
af nemocharley
så har jeg haft for højt sug i skorstenen - kedlen er nemlig noget lysere end den plejer at være :)

fyr og lavtryk

: 25 dec 2013 10:07
af Rene`Strøm
thy skrev:det kan også ske det at der blæses overtryk ned i skorstenen så lukker trækstabilisator og fyret kan ikke komme af med røgen,der vil nok lugte af røg hvis det er det der er sket....




hvis det er suget der har været for højt vil brændsel typisk være brændt helt ud... og ret lyse kedel flader..


en pausefyring hvor der er luft flow gennem herden vil brænde herden tom og er en risiko for tilbagebrand
der lugtede ikke af røg denne gang , men ja meget lyse sider , så der må ha været meget træk men heller ingen tilbage brand :roll: