hej forum...
jeg har en baxi mutiheat 1.5 som slog alarm A10 og jeg fik den starten. lige pludselige så stod der 0 i frem og retur samt røgtemp display. og nu slår den alarm A1.
jeg har prøvet at calibrere og tag strømen fra lidt, uden held.
håber at i kan hjælpe mig.
mange mange tak på forhånd.
prakash
Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
multiheat display viser 0 i frem-returløb
-
- Stoker I
- Indlæg: 3
- Tilmeldt: 20 dec 2013 18:45
- thy
- Supporter
- Indlæg: 10371
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Givet likes: 101 gange
- Modtaget likes: 269 gange
- Kontakt:
multiheat display viser 0 i frem-returløb
er der 2 der viser 0 ?prakash skrev:hej forum...
jeg har en baxi mutiheat 1.5 som slog alarm A10 og jeg fik den starten. lige pludselige så stod der 0 i frem og retur samt røgtemp display. og nu slår den alarm A1.
jeg har prøvet at calibrere og tag strømen fra lidt, uden held.
håber at i kan hjælpe mig.
mange mange tak på forhånd.
prakash
man kan med lidt færdighed skifte føler og så køre på retur følern indtil du kan skaffe en ny...
det kunne også lyde som om der er løs forbindelse så åbn ind bag panelet og kik /rør ved ledninger til følerne med strøm til...MEN det kan godt give et stød hvis du rører ved 240 delene,slå/pil strømmen fra inden om bytning af følere..
ret godt beskrevet i brugsforviringen
er der 3 følere der er uden målning må der jo være en slaks fælles pol på printet der driller
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
-
- Stoker I
- Indlæg: 3
- Tilmeldt: 20 dec 2013 18:45
multiheat display viser 0 i frem-returløb
efter flere forsøg så, slukket og tændt p knappen og wupti så viste desplayet igen graderne... mange tak for dit hurtige svar:)
- Brandsen
- Stoker XVII
- Indlæg: 3485
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Mit fyr: Baxi Multi Heat 2.5 + Scotte BS1016 Mini
- Areal: 425 m2
- Brændsel: Spildkorn - Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4300
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 136 gange
multiheat display viser 0 i frem-returløb
Halløj i forum,
Velkommen til !
Hey, en sådan wupti, så virker det igen, er ikke betryggende, der er jo ét eller andet
der har fået din styring til at gå amok, og vise helt forkerte værdier.
Det er bestemt set før, at tager man strømmen i 5 - 10 sekunder, og tænder igen,
så får man nærmet 'resat' styringen, men vil bestemt anbefale du følger rådet fra
Dr Thy, og lige kontrollerer din el-forbindelser, jord forbindelse, eller om du i øvrigt
har haft problemer med el-installationen......ellers kommer nissen igen, på et meget
ubelejligt tidspunkt....
Velkommen til !
Hey, en sådan wupti, så virker det igen, er ikke betryggende, der er jo ét eller andet
der har fået din styring til at gå amok, og vise helt forkerte værdier.
Det er bestemt set før, at tager man strømmen i 5 - 10 sekunder, og tænder igen,
så får man nærmet 'resat' styringen, men vil bestemt anbefale du følger rådet fra
Dr Thy, og lige kontrollerer din el-forbindelser, jord forbindelse, eller om du i øvrigt
har haft problemer med el-installationen......ellers kommer nissen igen, på et meget
ubelejligt tidspunkt....
__________________________________________________________________
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )
-
- Stoker I
- Indlæg: 3
- Tilmeldt: 20 dec 2013 18:45
multiheat display viser 0 i frem-returløb
ja det har du helt ret i...
jeg prøver at tjecke det jeg selv kan, også vil jeg lige invitere en elektriker ven på julemiddag:-)
tak for rådet.
jeg prøver at tjecke det jeg selv kan, også vil jeg lige invitere en elektriker ven på julemiddag:-)
tak for rådet.
-
- Stoker XVI
- Indlæg: 1575
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Fremviser gerne i postnummer: 4400
- Dagligt forbrug: 40 -60 kg flis
- Årligt forbrug: 7t piller/40 m3 flis
- Geografisk sted: kalundborg
- Modtaget likes: 1 gang
multiheat display viser 0 i frem-returløb
hej
måske et lille pust trykluft ind bag panelet ,jeg har mistanke om der kommer lidt støv ned i toppen af panel kanten, der har jeg givet den et stykke tap og har ikke haft problemer siden måske er det et tilfælde .
måske et lille pust trykluft ind bag panelet ,jeg har mistanke om der kommer lidt støv ned i toppen af panel kanten, der har jeg givet den et stykke tap og har ikke haft problemer siden måske er det et tilfælde .