Roder med lidt justering af min BAXI 2,5. Fået lærdom af Thy til at gå ind i PROM-indstillingerne, er dog ikke helt skarp i det endnu.
Vores hus m2:
114 stueplan - 22 grader, badeværelse med gulvvarme m. alm. radiatortermostat
15 bryggers - gulvvarme m. alm. radiatortermostat
74 1. sal - svag varme her sover vi kun
Huset er fra 1908, hulmursisoleret og middel isoleret på 1. sal. nye døre vinduer overalt.
Bruger pt. 300 kg. (12 sække á 25kg) på 7 døgn = ca. 43kg i døgnet.
Fyrer med DLG's 8mm træpiller med en brændværdi på 4.250!
Her billeder af mit brændkammer:
http://peecee.dk/?id=79671
http://peecee.dk/?id=79672
Der ligger lige nu en god skovlfuld træpiller som ulmer, der kommer storset ikke noget aske af ud de piller.
Dog er der en del sort sod i luften, kan jeg se på bilen
Indstillinger:
Høj ydelse
46 %
30 sek.
Lav ydelse
12%
35 sek.
Pause
10 min.
Prom:
-20
H0,5
L0,2
P05
Har ikke iltstyring på...
Erfaring/viden søges
/Henrik C - 2027 2851
Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
Justering af BAXI 2,5?
-
- Stoker VII
- Indlæg: 262
- Tilmeldt: 08 jun 2007 10:02
- Mit fyr: Baxi 2.5 - 600L
- Areal: For tiden kun 100m2
- Brændsel: German Pellets
- Fremviser gerne i postnummer: 4920
- Dagligt forbrug: 28kg/døgn
- Geografisk sted: Vestlolland
Justering af BAXI 2,5?
/HSC - Henrik C
BAXI 2.5 Multiheat m. 600L magasin, iltstyring (homemade), Vølund Quattro, 2x12m fjernvarmerør, Danfoss RAVK ventil+føler VVB, BAXI trækstabilistor.
BAXI 2.5 Multiheat m. 600L magasin, iltstyring (homemade), Vølund Quattro, 2x12m fjernvarmerør, Danfoss RAVK ventil+føler VVB, BAXI trækstabilistor.
-
- Stoker III
- Indlæg: 60
- Tilmeldt: 24 sep 2007 01:49
- Mit fyr: REKA 20kW
- Areal: 140 + 50
- Brændsel: kornafrens
- Geografisk sted: Midt/vest Jylland
Re: Justering af BAXI 2,5?
Hej Henrik. Jeg har en magen til. Du skal have mere luft på din lav drift og lidt mere på høj. Min køre 45/55 %.
Prøv så at sætte din pause op mellem indkøring 45/50 sek. Når min kører og brænder godt ligger bålet et sted mellem de to i hver side huller i bunden af brændkammeret.
Dem holder jeg altid grundig rene da de hjælper med til at asken vandre op i skuffen.
Så det ser godt nok ud til din køre med rigelig med piller Du må da også have problemer med for lav røg tem ved lav drift ?
Mvh Michael Skriv lige hvis du vil høre mere om hvordan jeg tæmmer mit monster
Prøv så at sætte din pause op mellem indkøring 45/50 sek. Når min kører og brænder godt ligger bålet et sted mellem de to i hver side huller i bunden af brændkammeret.
Dem holder jeg altid grundig rene da de hjælper med til at asken vandre op i skuffen.
Så det ser godt nok ud til din køre med rigelig med piller Du må da også have problemer med for lav røg tem ved lav drift ?
Mvh Michael Skriv lige hvis du vil høre mere om hvordan jeg tæmmer mit monster
- TASSO - H.E.F - BAXI - PASSAT -TWINHEAT - REKA -
- Jobak
- Stoker Pro Sponsor
- Indlæg: 873
- Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
- Mit fyr: Baxi 1.5/350 uden iltstyr
- Areal: 180
- Brændsel: Silva 8mm
- Årligt forbrug: ca. 6t
- Geografisk sted: Hjerm
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 2 gange
Re: Justering af BAXI 2,5?
Ja der skal godt nok skrues op for luften og/eller nogle længere pauser imellem sneglekørsel.HSC skrev:Aften!
Roder med lidt justering af min BAXI 2,5. Fået lærdom af Thy til at gå ind i PROM-indstillingerne, er dog ikke helt skarp i det endnu.
Det ligner min det første døgn det kørte.
Husk at dioden "driftform" ikke må lyse. Tryk på den til den ikke lyser.
Prøv at kigge i toppen af skorstenen (hvis du kan komme til det). Er den våd eller "tør" ?
Min svinede helt vildt med noget grødagtig træsmuld, indtil den blev korrekt indstillet.
Jeg har lånte en "gammel" CO-måler af min tidligere oliefyrsmand til det. -ham har jeg fyret-
Med venlig hilsen
Jobak