Side 1 af 2

F-3 fejl

: 11 dec 2013 06:20
af kejser2001
Ville lige prøve at køre med reversering af snegl efter at jeg har opdateret prommen og nu melder den f-3 fejl hver gang sneglrelæet slår til. Den hyler ikke og kører fint videre trods fejlmeldingen. Uden at fornærme nogen er det efterhånden ligesom at køre alfa at have en baxi.

F-3 fejl

: 11 dec 2013 07:35
af thy
F-3 Reversering virker ikke
fordi køretid frem er for
kort.
Forskellen mellem køretid frem (både for HX.X og LX.X) og reverseringstid
skal være over 2 sek. (fx H4.0 og L3.2 => 10
(snegl reversere i 1 sek.. Kan stilles mindre)

du skal hæve snegle tider mere da sneglen skal have mere tid at arbejde med...

før feks 0,2 så 1,2 mindst og så r1,0 måske har aldrig brugt det så der må lige andre ind over

F-3 fejl

: 11 dec 2013 08:32
af kejser2001
Ok tak Thy. Det prøver jeg når jeg kommer hjem :)

F-3 fejl

: 11 dec 2013 18:00
af kejser2001
Synes ikke rigtig at jeg kan få det til at virke. Kører pt på 0,1 sek. på lav. Og vil gerne beholde den der.

Synes bare det kunne være interessant at prøve reversering når der køres med smuld. Det kunne måske reducere risikoen for evt. Tilbagebrand.

Hvis der er nogen der i praksis har prøvet reversering hører jeg gerne om hvordan jeg gør i mit tilfælde.

F-3 fejl

: 11 dec 2013 18:16
af thy
taget fra svar fra Brandsen....

Halløj i forum,

Hvis du kører med R=0,0 H=0,6 og L= 0,2 så ændre dette
til R=1,0 H=1,6 og L=1,2

F-3 fejl

: 11 dec 2013 19:06
af kejser2001
Har lige prøvet det men det virker desværre ikke... Øv øv.

F-3 fejl

: 11 dec 2013 20:09
af Brandsen
Halløj i forum,

Øh, der er vist noget om, at der skal være mindst 2 sek mellem
R værdien og H/L værdierne.... lav lige en hurtig test på det 8)

F-3 fejl

: 11 dec 2013 20:38
af thy
Reversering af snegl (0.0-2.0 sek.). Displayvisning: 00=funktion afbrudt og 01-20 = reversere
fra 0.1 sek. til 2.0 sek. (HUSK køretid frem (HX.X og LX.X) skal være mindst 2
sek. større end tid for reversering. Funktionen anvendes til at ”løsne” omrører, ved anvendelse
af flis som brændsel.
Beskrivelse af reversering: Først kører snegl frem (HX.X eller LX.X) og efter 1-2 sek. i
forsinkelse reverserer snegl i XX sek. efterfulgt af den sædvanlige pause.
Hvis den indstillede køretid frem er fx 3 sek. og det ønskes at reversere med sneglen i 1
sek. skal køretid frem forhøjes med reverseringstiden, dvs. 3+1 sek. = 4 sek. Herved sikres
at der kommer den nødvendige mængde brændsel frem til opvarmningen, ud fra den
indstillede ydelse


hmm synes du bør gå op på 0,2 på lav...

det vil så sige L 2,2 og R 2,0 tilsvarende på høj

F-3 fejl

: 11 dec 2013 20:49
af Brandsen
Halløj i forum,

Go' forklaring Thy !

F-3 fejl

: 11 dec 2013 20:51
af thy
Brandsen skrev:Halløj i forum,

Go' forklaring Thy !

men virker det :oops: