Fremløbstemp og tilbageløbstemp

: 07 nov 2013 19:22
af jancar
Hej

Jeg har en baxi 1,5. Hvad skal fremløbstemp og tilbageløbstemp være?

Mvh Jan

Fremløbstemp og tilbageløbstemp

: 07 nov 2013 19:30
af snubbi
hej
min er stille til 75 grader i frem løb , returen på kedel bør ikke komme unde 60 grader .Det skulle din shunt ventil gerne søger for.
hvis du for a1 alarm så kan du stille set tempturen op . :great:

Fremløbstemp og tilbageløbstemp

: 07 nov 2013 20:31
af Brandsen
Halløj i forum,

Jeg har også SET-temp på 75 grader, og returshunten sikrer retur-temp er lige over 60 grader 8)

Fremløbstemp og tilbageløbstemp

: 07 nov 2013 21:12
af jancar
Har en vvs kammerat der anbefaler 60 C i fremløbstemp,- Skulle være mere økonomisk. Kan det anbefales?
Mvh Jan

Fremløbstemp og tilbageløbstemp

: 07 nov 2013 21:32
af thy
Tja så bliver det svært med 60 grader på returen.
Der ud over vil røgtemp blive for lavt med mindre man kører fuld skrald og så pausefyrer og så fuld skrald igen.

Så med en Baxi multiheat er det smartere at få fin justeret og så køre mest mueligt med lav røgtemp.
Det kører bedst med 75-80 graders set

Fremløbstemp og tilbageløbstemp

: 08 nov 2013 06:30
af Bigfoot
du kan se mine værdier live her http://stokerlog.dk/public.php?userid=38IQUVI

men som Thy skriver, så er det nemmest at køre den med et set på ca 75-80 og så holde røgtemp lav

Fremløbstemp og tilbageløbstemp

: 08 nov 2013 10:03
af jancar
hmmm skal have sat mig lidt mere ind i det her. Umiddelbart kan jeg kun finde 1 temperaturmåler inde i huset,- der skal vel være 2? Jeg må få taget nogle billeder af installationen og lægge dem op

Fremløbstemp og tilbageløbstemp

: 08 nov 2013 10:38
af Brandsen
Halløj i forum,

Nej, de to følere du skal bruge, en på fremløb og en på returen, sidder begge inden i din Baxi,
og du kan aflæse målingerne fra dem i Baxi displayet.

Fremløbstemp og tilbageløbstemp

: 08 nov 2013 11:13
af jancar
Hej Brandsen

Bigfoot har flere målere:

OversigtSensor Værdi Seneste opdatering
røgtemp baxi 87.42 08/11-2013 11:12
fremløb baxi 75.88 08/11-2013 11:12
retur baxi 69.00 08/11-2013 11:12
frem hus 69.50 08/11-2013 11:12
retur hus 31.19 08/11-2013 11:12
VVB bund 44.75 08/11-2013 11:12
temp fyrrum 14.25 08/11-2013 11:12
udetemp 10.25 08/11-2013 11:12
fremløb varmt vand 17.06 08/11-2013 11:12


"retur hus",- den siger vel noget om hvor meget varme man har fået hevet ud af vandet. Den synes jeg ikke at jeg har

Jeg kan godt finde de to temp på Baxien

mvh Jan

Fremløbstemp og tilbageløbstemp

: 08 nov 2013 13:53
af Brandsen
Halløj i forum,

Ja, der er bestemt nogen der simpelthen ikke kan få målere nok, og @Bigfoot er klart én af dem 8)

Synes der er lidt forvirring om hvad 'retur temp' er for en størrelse, og det er faktisk et tilbagevendende
forvirrende begreb her på StokerPro ?

Forvirringen skyldes ofte, at der nærmest er 2 kredse i det samlede anlæg.

Den første kreds kan vi kalde 'kedel kredsen', hvor fremløbet bliver shuntet til returløbet,
sådan det kolde vand der kommer fra varmeanlæget bliver blandet med det varme vand,
lige før returvandet rammer kedlen. Dette styres and en kedel-shunt, der normalt sidder
meget tæt på kedlen, og dermed er 'kedel-kredsen' altså en meget kort kreds.
Det er retur temp på denne kreds du kan se på Baxi displayet

Den anden kreds er selve varmekredsen, med gulvarme kredse, radiatorer, VVB, osv, osv
og her har du også normalt én eller flere shunte, til f.eks at give gulvarmen lavere temp end f.eks radiatorer,
og denne varmekreds har jo også en 'retur temp' på vej tilbage til kedlen.
Det kræver så en extra føler, for at se hvad denne 'retur temp' er.

Lang vrøvlet forklaring, men grundlæggende 'retur temp' målt to vidt forskellige steder i systemet 8) 8)

Håber det trods alt giver mening.