Halløj i forum,
Ja, der er bestemt nogen der simpelthen ikke kan få målere nok, og @Bigfoot er klart én af dem
Synes der er lidt forvirring om hvad 'retur temp' er for en størrelse, og det er faktisk et tilbagevendende
forvirrende begreb her på StokerPro ?
Forvirringen skyldes ofte, at der nærmest er 2 kredse i det samlede anlæg.
Den første kreds kan vi kalde 'kedel kredsen', hvor fremløbet bliver shuntet til returløbet,
sådan det kolde vand der kommer fra varmeanlæget bliver blandet med det varme vand,
lige før returvandet rammer kedlen. Dette styres and en kedel-shunt, der normalt sidder
meget tæt på kedlen, og dermed er 'kedel-kredsen' altså en meget kort kreds.
Det er retur temp på denne kreds du kan se på Baxi displayet
Den anden kreds er selve varmekredsen, med gulvarme kredse, radiatorer, VVB, osv, osv
og her har du også normalt én eller flere shunte, til f.eks at give gulvarmen lavere temp end f.eks radiatorer,
og denne varmekreds har jo også en 'retur temp' på vej tilbage til kedlen.
Det kræver så en extra føler, for at se hvad denne 'retur temp' er.
Lang vrøvlet forklaring, men grundlæggende 'retur temp' målt to vidt forskellige steder i systemet
Håber det trods alt giver mening.