A 1 fejlen

Spørgsmål vedr. Baxi samt det tilbehør der laves til Baxi stokerfyr
Besvar
Brugeravatar
TommyT
Stoker VII
Stoker VII
17
Indlæg: 257
Tilmeldt: 20 jan 2007 11:53
Mit fyr: Baxi 2,5 F
Areal: 260
Brændsel: Piller
Fremviser gerne i postnummer: 8600
Dagligt forbrug: ?
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: 8600
Har takket: 5 gange
Blevet takket: 11 gange
Kontakt:

A 1 fejlen

Indlæg af TommyT »

Hejsa......

hvordan får man sit baxi 2,5 droslet ned ?

jeg har pga ombygning nu den satans fejl A 1 3 - 4 gange om dagen ( for lille forbrug)

lige nu er der ca 100 m2 der skal opvarmes med gulvvarme

jeg har prøvet med ilt styring
jeg har prøvet med manuel instillinger 16 kw h og 8 kw lav

var der ikke noget med at man på den nye prom kunne gå i instalatør menu og drosle maskinen ned


mvh
tommyt

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
17
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
Kontakt:

Re: A 1 fejlen

Indlæg af thy »

A-1 er ingen ild røgtemp under 90 grader længer end 30 min...

hvor tit renser du kedlen...
hvor tit renser du røgføler..
hvor tit pausefyrer du... og hvor længe varer sådan en pause(tænker ikke på den pause du kan indstille)

100m2 er jo ikke meget.... turbolatorene kan hæve røg temp hvis nogle tages ud
har du isoleret røgrørene det giver også lidt...
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
Besvar