Hejsa......
hvordan får man sit baxi 2,5 droslet ned ?
jeg har pga ombygning nu den satans fejl A 1 3 - 4 gange om dagen ( for lille forbrug)
lige nu er der ca 100 m2 der skal opvarmes med gulvvarme
jeg har prøvet med ilt styring
jeg har prøvet med manuel instillinger 16 kw h og 8 kw lav
var der ikke noget med at man på den nye prom kunne gå i instalatør menu og drosle maskinen ned
mvh
tommyt
Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
A 1 fejlen
- thy
- Supporter
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Givet likes: 101 gange
- Modtaget likes: 269 gange
- Kontakt:
Re: A 1 fejlen
A-1 er ingen ild røgtemp under 90 grader længer end 30 min...
hvor tit renser du kedlen...
hvor tit renser du røgføler..
hvor tit pausefyrer du... og hvor længe varer sådan en pause(tænker ikke på den pause du kan indstille)
100m2 er jo ikke meget.... turbolatorene kan hæve røg temp hvis nogle tages ud
har du isoleret røgrørene det giver også lidt...
hvor tit renser du kedlen...
hvor tit renser du røgføler..
hvor tit pausefyrer du... og hvor længe varer sådan en pause(tænker ikke på den pause du kan indstille)
100m2 er jo ikke meget.... turbolatorene kan hæve røg temp hvis nogle tages ud
har du isoleret røgrørene det giver også lidt...
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen