Ny ejer af baxi multiheat 2,5

Indlæg af Brandsen » 22 nov 2013 23:46

Halløj i forum,

Ja, der er klart noget galt, der er alt for mange uforbrændte piller i kammeret.

Som Thy siger, først kontrol af at driftsform knap ikke lyser, så kontrol af snegletiderne.

Hvis begge dele ok, så tyder det på noget der 'kvæler' din Baxi, så derfor kontrol af luft flowet gennem hele kedlen :
1) stop fyret ,og lad det brænde ud
2) trykluft gennem blæseren, som kontrol af den ikke er stoppet af skidt og møg
( før set at blæseren har været vildt tilstoppet, så blæs trykluft ind ad hullerne i pladen blæseren er monteret på )
3) kontrol af at du har alle huller i både overluft og begge rækker af underluft
( før set at nogen har 'tabt' huller, lukket pga af beg,sod og aske )
4) et bor igennem alle lufthullerne :
6 stk overluft, bor 6.5mm
10 stk øverste underluft i begge side, bor 5.0mm
2 stk nederste underluft i begge sider, bor 6.0mm
5) kontrol af at røgkassen er tømt for aske
( den kasse du kommer ind til via de små luger, bag de høje smalle låger i hver side )
6) kontrol af at den allerførste del af røgrøret er fri for sod og aske
Før set der har siddet et tommetykt lag sod netop der, fordi fejeren kun fejer 'opad'
i skorstenen, men ikke 'nedad', fordi der sidder røg temp måler og evt iltsonde.
__________________________________________________________________
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )


Lottoper
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 43
Tilmeldt: 25 sep 2012 10:00
Mit fyr: Baxi Multi Heat 2.5
Areal: 257
Brændsel: German Pellets 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 9530
Geografisk sted: Støvring, Nordjylland

Ny ejer af baxi multiheat 2,5

Indlæg af Lottoper » 23 nov 2013 00:33

Det vil jeg lige prøve at gennemgå.
Men kom lige til at se, kan det mon være luft forsyningen til fyrrummet?
Der er nemlig ingen luft kanal. Så det eneste luft der kan komme ind, er i igennem sprækken i døren.

snubbi
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1575
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Fremviser gerne i postnummer: 4400
Dagligt forbrug: 40 -60 kg flis
Årligt forbrug: 7t piller/40 m3 flis
Geografisk sted: kalundborg
Modtaget likes: 1 gang

Ny ejer af baxi multiheat 2,5

Indlæg af snubbi » 23 nov 2013 01:27

hej
den har ikke haft en tilbage brand for så kan der stå vand i luft kanaler.så er det ud med umbracko skruen for at dræne den
den sider i nederst venster hjørne foran ,det kan være at du skal have et stykke ståltråd til lige at rense hullet for evt.snavs :great:
en træk stabilisator giver en meger rolig forbrænding og det spare lidt piller ,så den 500 kr er hurtig tjent hjem

Brugeravatar
Brandsen
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 3485
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Mit fyr: Baxi Multi Heat 2.5 + Scotte BS1016 Mini
Areal: 425 m2
Brændsel: Spildkorn - Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4300
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 136 gange

Ny ejer af baxi multiheat 2,5

Indlæg af Brandsen » 23 nov 2013 09:11

Halløj i forum,

Der skal jo være lufttilførsel til fyrrummet, men det skulle fejeren der godkendte installationen
i sin tid jo have kontrolleret og vurderet tilstrækkeligt. Jeg kan ikke mindes nogen her på StokerPro,
som har haft problemer med at fyrrummet har været så tæt, at fyret kan suge et vacuum i fyrrummet.
__________________________________________________________________
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )

theism
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 66
Tilmeldt: 02 okt 2013 21:45
Mit fyr: Passat C2 compact- KAP styring
Areal: 210
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4550
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: ?

Ny ejer af baxi multiheat 2,5

Indlæg af theism » 23 nov 2013 09:32

Hvis du ikke har mere åbning end sprækken ved døren, har du fundet problemet, men det er jo nemt at finde ud at. Åben et vindue, eller lad døren stå på klem.


Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Ny ejer af baxi multiheat 2,5

Indlæg af thy » 23 nov 2013 18:07

theism skrev:Hvis du ikke har mere åbning end sprækken ved døren, har du fundet problemet, men det er jo nemt at finde ud at. Åben et vindue, eller lad døren stå på klem.
nemlig ja og billigt :great:

skorstensfejer sagde der skal være samme til gang af luft som skorstens lysning....
da mit blev sat op og godkent sagde han værkstedet var naturligt ventileret (dårlig stand) har efterfølgende renoveret og nu står der altid (næsten) et støbejerns vindue på klem ..

ps så ikke ud til der er meget gang i underluften :oops:
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

Lottoper
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 43
Tilmeldt: 25 sep 2012 10:00
Mit fyr: Baxi Multi Heat 2.5
Areal: 257
Brændsel: German Pellets 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 9530
Geografisk sted: Støvring, Nordjylland

Ny ejer af baxi multiheat 2,5

Indlæg af Lottoper » 24 nov 2013 10:31

Jeg har kun døren ud til og så en branddør ind til værkstedet.
Så det er svært at sætte noget på klem.
Men jeg tror jeg får sat nogle luft kanaler i så den kan trække friskluft ude fra.

theism
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 66
Tilmeldt: 02 okt 2013 21:45
Mit fyr: Passat C2 compact- KAP styring
Areal: 210
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4550
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: ?

Ny ejer af baxi multiheat 2,5

Indlæg af theism » 24 nov 2013 11:18

Døren på klem var ment som et forsøg, ikke en permanet løsning.

Lottoper
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 43
Tilmeldt: 25 sep 2012 10:00
Mit fyr: Baxi Multi Heat 2.5
Areal: 257
Brændsel: German Pellets 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 9530
Geografisk sted: Støvring, Nordjylland

Ny ejer af baxi multiheat 2,5

Indlæg af Lottoper » 24 nov 2013 13:25

Selve brandbuen skal den stå helt ind imod bag væggen?

Brugeravatar
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Indlæg: 5100
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Mit fyr: Clivet 8,3kw luft-vand
Areal: 116
Brændsel: ren el
Fremviser gerne i postnummer: 6818
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 200 gange

Ny ejer af baxi multiheat 2,5

Indlæg af Bigfoot » 24 nov 2013 13:32

Lottoper skrev:Selve brandbuen skal den stå helt ind imod bag væggen?
jeps
"omdrejningstal, kølevandstemperatur, og turbotryk, er alt sammen totalt ligegyldige parametre, som man egentlig ikke skal gå så højt op i."
citat Bigfoot, herning pullingarena.