Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Multiheat 1,5 - A5 fejl

Spørgsmål vedr. Baxi samt det tilbehør der laves til Baxi stokerfyr
Stokerbo
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 14
Tilmeldt: 30 sep 2011 13:53

Multiheat 1,5 - A5 fejl

Indlæg af Stokerbo » 13 okt 2013 15:21

Skulle starte mit pillebrænder op efter en sommer pause, cirkilationspumpen kørte, den viste temperaturen, men ellers var den slukket. Så kørte jeg lidt piller ind og tændte det med lidt lampeolie, og tænte fyret, så prøvede jeg at køre lidt flere piller ind, men så kom der en A5 fejl, jeg læste lidt i forummet her, og tog strømmen helt i 10 minutter.
Nu er der slet ikke nogen lys i displayet og den kommer kun men et svagt pip i et regelmæssigt interval.

Der er noget fugtigt hvor den står ( om sommeren ), nu er det så spørgsmålet om det er styrings eller power printet der er gået ?

Jeg har renset styrings printet med luft, cirkilationspumpen løber stadigt. Der er nogen dioder der lyser på power printet.

Nogen der har en ide !! Haster lidt det er ved at være lidt koldt.


Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Multiheat 1,5 - A5 fejl

Indlæg af thy » 13 okt 2013 21:17

A-5 Fejl ved kommunikationen med styringens ædlere dele, dvs. programmet kan ikke gemmes
eller læses.

ikke det bedste at se i fejl kode...

tjæk strøm og nul
tjæk for løse forbindelser måske skil stik og saml igen (kik efter ir)

er lidt blank pt måske kommer der en ide..
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

Stokerbo
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 14
Tilmeldt: 30 sep 2011 13:53

Multiheat 1,5 - A5 fejl

Indlæg af Stokerbo » 13 okt 2013 21:46

Tak for svaret,
Jeg er lige væk nogle dage, checket det når jeg kommer tilbage.

levi

Multiheat 1,5 - A5 fejl

Indlæg af levi » 13 okt 2013 22:35

Stokerbo skrev:Tak for svaret,
Jeg er lige væk nogle dage, checket det når jeg kommer tilbage.
Kontrollere - kontrollere icon_cheesygrin.gif

Brugeravatar
T-mek
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1654
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Mit fyr: Scotte 10kw, V.7, semi-rens, 160L VVB.
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4990
Årligt forbrug: 5500 til 6000 kg.
Geografisk sted: 4990 Sakskøbing
Givet likes: 43 gange
Modtaget likes: 86 gange

Multiheat 1,5 - A5 fejl

Indlæg af T-mek » 14 okt 2013 06:05

Stokerbo skrev:Skulle starte mit pillebrænder op efter en sommer pause, cirkilationspumpen kørte, den viste temperaturen, men ellers var den slukket. Så kørte jeg lidt piller ind og tændte det med lidt lampeolie, og tænte fyret, så prøvede jeg at køre lidt flere piller ind, men så kom der en A5 fejl, jeg læste lidt i forummet her, og tog strømmen helt i 10 minutter.
Nu er der slet ikke nogen lys i displayet og den kommer kun men et svagt pip i et regelmæssigt interval.

Der er noget fugtigt hvor den står ( om sommeren ), nu er det så spørgsmålet om det er styrings eller power printet der er gået ?

Jeg har renset styrings printet med luft, cirkilationspumpen løber stadigt. Der er nogen dioder der lyser på power printet.

Nogen der har en ide !! Haster lidt det er ved at være lidt koldt.

Hej, det "pip" du kan hører kunne meget vel være strømforsyningen der ikke starter rigtigt op.

Hvor er du fra i landet ?
/ Christian

Har gerne lidt dele til NBE / Baxi + diverse pumper på hylden.


Stokerbo
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 14
Tilmeldt: 30 sep 2011 13:53

Multiheat 1,5 - A5 fejl

Indlæg af Stokerbo » 14 okt 2013 22:29

Hej og mange tak for svaret!

Nu du siger det, det kunne være noget i den retning , jeg måler ledningerne igennem når jeg er tilbage fra England.

Kommer fra Århus området

Brugeravatar
T-mek
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1654
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Mit fyr: Scotte 10kw, V.7, semi-rens, 160L VVB.
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4990
Årligt forbrug: 5500 til 6000 kg.
Geografisk sted: 4990 Sakskøbing
Givet likes: 43 gange
Modtaget likes: 86 gange

Multiheat 1,5 - A5 fejl

Indlæg af T-mek » 14 okt 2013 22:57

Stokerbo skrev:Hej og mange tak for svaret!

Nu du siger det, det kunne være noget i den retning , jeg måler ledningerne igennem når jeg er tilbage fra England.

Kommer fra Århus området
Ok, lad os da få et billede af print når du får splittet det ad...
/ Christian

Har gerne lidt dele til NBE / Baxi + diverse pumper på hylden.

Stokerbo
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 14
Tilmeldt: 30 sep 2011 13:53

Multiheat 1,5 - A5 fejl

Indlæg af Stokerbo » 20 okt 2013 15:29

Så er jeg tilbage,
jeg har målt at der kommer 230V ind til PWR boardet, cirkulationspumpen kører fortsat trods styringsboardet er helt inaktivt.
Cristian foreslog jo at det underlige pip der kommer ca. hvert 30 sec. kunne være power boardet som ikke rigtigt kunne starte.

Jeg filmede med min telefon for at optage lyden, det gik lidt i ged (ingen lyd) men jeg kunne se på filmen at der er 2 af dioderne på PWR boardet som blinker et millisekund synkront med det iøvrigt rimeligt høje pip.

Styrings boardet ser ud som nyt, på PWR boardet er det eneste mistænksomme jeg kunne få øje på en diode lignende tingest som sider helt op ad den blå transformer dens ene ben er helt sort, måske skal den være det?

Jeg går ud fra at med de symptomer, må det mest sansynligt være PWR boardet som er steget af?

Er der nogen der ved hvad de enkelte lysdioder på PWR boardet betyder?

Det ser ikke ud til jeg kan uploade filmed hvor dioderne blinker, det er en .mow fil på 12 sekunder.
PWR001.jpg
PWR002.jpg
PWR003.jpg
PWR004.jpg

Brugeravatar
T-mek
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1654
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Mit fyr: Scotte 10kw, V.7, semi-rens, 160L VVB.
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4990
Årligt forbrug: 5500 til 6000 kg.
Geografisk sted: 4990 Sakskøbing
Givet likes: 43 gange
Modtaget likes: 86 gange

Multiheat 1,5 - A5 fejl

Indlæg af T-mek » 20 okt 2013 16:14

Ved desværre ikke hvad de forskellige lysdioder betyder.
Men det ligner en meget traditionel strømforsyning med god gammeldags trafo.

Det kunne være den blå kondensator for enden af det røde stik der er blevet træt og gør at den ikke rigtig kan tænde op.
Men det skal man lige måle på...
Den eneste komponent jeg lige kan få øje på som kan komme med det her "pip" eller "piv" er den transistor eller spændingsregulator der sidder på den U formede sav-takkede alukøleplade...
hvad står der på den 3 benede fætter som er monteret på den ?
/ Christian

Har gerne lidt dele til NBE / Baxi + diverse pumper på hylden.

Brugeravatar
T-mek
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1654
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Mit fyr: Scotte 10kw, V.7, semi-rens, 160L VVB.
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4990
Årligt forbrug: 5500 til 6000 kg.
Geografisk sted: 4990 Sakskøbing
Givet likes: 43 gange
Modtaget likes: 86 gange

Multiheat 1,5 - A5 fejl

Indlæg af T-mek » 20 okt 2013 16:20

Og det med at pumpen kører konstant er nok ikke helt tosset.
Det relæ på printet som trækker pumpen skal sikkert have strøm for at stoppe pumpen.
Dvs. at i tilfælde at problemer / fejl på printet som du oplever her, så vil varmen i kedel blive afsat ud i systemet, i stedet for at kedel over-op-heder.
Giver det mening :?:
/ Christian

Har gerne lidt dele til NBE / Baxi + diverse pumper på hylden.


Besvar