Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Hjælp - sod/løbesod Baxi Multiheat 1.5

Spørgsmål vedr. Baxi samt det tilbehør der laves til Baxi stokerfyr
Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10371
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Hjælp - sod/løbesod Baxi Multiheat 1.5

Indlæg af thy » 16 jun 2013 20:29

PAS på de turbolatorer kan sætte sig uhjælpelig fast hvis ikke du får renset dem i bund..

gerne med boremaskine børste..

husker du at rense røgføler og få den til at pege lidt ned ad inde i røgrøret det giver lidt ekstra...

de 80 grader vi snakker om er kedeltemp (set) det vil jo hæve din røgtemp de samme grader du hæver den,det er derfor vi gør det..

går da ud fra den kører anderledes nu.

og røgtemp skal bare være over 90-100grader 1 gang per 30 min.
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen


kkgelsted
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 26
Tilmeldt: 13 jun 2013 10:48
Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5
Areal: 190
Brændsel: Træpiller 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 5592
Årligt forbrug: 3,0

Hjælp - sod/løbesod Baxi Multiheat 1.5

Indlæg af kkgelsted » 17 jun 2013 07:55

Godmorgen
forstået - jeg tjekker lige føler og har renset turbolatorer med boremaskinebørsten - skal dog finde noget andet da den ikke "renser" i bund - nogen forslag til noget at sætte på boremaskinen ud over børsten med "alle fjederne"?

Fyret kører fint , så tak for indstillingerne - ingen fejl hidtil.

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10371
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Hjælp - sod/løbesod Baxi Multiheat 1.5

Indlæg af thy » 17 jun 2013 08:15

går den let i hullerne,hvis den er slidt for meget kan den have noget svært med det,hvis det er en ø40er bruger ø50 den kan du godt låne,hvis du lige skal i bund med koksen..
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

kkgelsted
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 26
Tilmeldt: 13 jun 2013 10:48
Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5
Areal: 190
Brændsel: Træpiller 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 5592
Årligt forbrug: 3,0

Hjælp - sod/løbesod Baxi Multiheat 1.5

Indlæg af kkgelsted » 17 jun 2013 09:23

Hej igen - jeg måler lige den jeg har.

kkgelsted
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 26
Tilmeldt: 13 jun 2013 10:48
Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5
Areal: 190
Brændsel: Træpiller 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 5592
Årligt forbrug: 3,0

Hjælp - sod/løbesod Baxi Multiheat 1.5

Indlæg af kkgelsted » 19 jun 2013 14:42

Halløj igen - fyret har egentlig kørt ok - mangler at flytte føler "nedaf" i skorsten og har hævet vandtemp til 80grader men nu er det begyndt på A1 alarm - dvs det er gået ud og er nu skete flere gange - mulig årsag ?

Jeg mangler ligeledes at måle diameter i røggangene så jeg kan få renset i bund med den korrekte str. børste.!


Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10371
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Hjælp - sod/løbesod Baxi Multiheat 1.5

Indlæg af thy » 19 jun 2013 14:48

den er begynt at pause fyre mindre og der for er røgtemp faldet..

sæt blæs lav op på 10...

problemet er så at den entelig godt må være beskidt her sommern over...turbolator rørene kan jo både give og tage røgtemp..

tag måske en turbolator ud
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

kkgelsted
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 26
Tilmeldt: 13 jun 2013 10:48
Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5
Areal: 190
Brændsel: Træpiller 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 5592
Årligt forbrug: 3,0

Hjælp - sod/løbesod Baxi Multiheat 1.5

Indlæg af kkgelsted » 19 jun 2013 14:54

Hej igen - jeg tror såmænd ikke røggastemt er faldet - viser fortsat 75-80 grader når det "står i pause" .

Jeg har hævet mit setpoint på vandet til 80 grader - ikke at forveksle med røggastemp.

Jeg har 2 turbulatorer ude i toppen - tager en mere ud og får kørt en "fræser igennem" hullerne men skal lige have målt diameteren først !

kkgelsted
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 26
Tilmeldt: 13 jun 2013 10:48
Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5
Areal: 190
Brændsel: Træpiller 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 5592
Årligt forbrug: 3,0

Hjælp - sod/løbesod Baxi Multiheat 1.5

Indlæg af kkgelsted » 21 jun 2013 07:29

Uha uha - i aftes skete for første gang en "eksplosion" i kedlen - tophatten på min skorsten blev blæst af ligesom at pladen over lågen blev "slået af" .
Jeg vil mene mit varmebehov er meget lille - kun varmt vand til bad om morgenen og ellers stort set ingen forbrug.

Det var voldsomt og sikkert en røggaseksplosion så:
- hvad kan årsagen være ?
- afhjælpning ?
- vil en røgsuger på skorsten afhjælpe - hvilken kan i givet fald anbefales ?

Jeg kører indstillingerne som Thy har angivet , tak , og har et par gange en A1 fejl.

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10371
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Hjælp - sod/løbesod Baxi Multiheat 1.5

Indlæg af thy » 21 jun 2013 08:35

kkgelsted skrev:Uha uha - i aftes skete for første gang en "eksplosion" i kedlen - tophatten på min skorsten blev blæst af ligesom at pladen over lågen blev "slået af" .
Jeg vil mene mit varmebehov er meget lille - kun varmt vand til bad om morgenen og ellers stort set ingen forbrug.

Det var voldsomt og sikkert en røggaseksplosion så:
- hvad kan årsagen være ?
- afhjælpning ?
- vil en røgsuger på skorsten afhjælpe - hvilken kan i givet fald anbefales ?

Jeg kører indstillingerne som Thy har angivet , tak , og har et par gange en A1 fejl.
føj for satan :shock:

det var da ubehageligt...

må som du siger være røggasser der antennes som der sker nogle gange i brændeovnen...

hmm vil mene gløderne har været for langsomme til at starte op/gået for meget ud...

alarmreset+driftformsknap...

list lige tallene ind her tak

p05 skal holde gang i gløderne under pausefyring og ændres til p06 for lidt mere blæs under pausefyring..


måske er forbruget så lavt at du må overveje elpatron i vvb,og sluk af baxien
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

Brugeravatar
Brandsen
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 3485
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Mit fyr: Baxi Multi Heat 2.5 + Scotte BS1016 Mini
Areal: 425 m2
Brændsel: Spildkorn - Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4300
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 136 gange

Hjælp - sod/løbesod Baxi Multiheat 1.5

Indlæg af Brandsen » 21 jun 2013 08:56

Halløj i forum,

UPS, ikke godt !

Der udvikles uforbrændte røggasser når der er for meget brændsel i forhold til luften,
altså for meget brændsel med for lidt luft. Det øjeblik der så kommer ilt nok til,
så ryger det med et brag, typisk når 'nogen' lige åbner en luge for at kikke til fyret,
men evt også hvis blæseren starter efter en lang pausefyring.

Da du samtidigt oplever A1 fejl, må diagnosen være at du giver for lidt luft,
da du ikke kan holde røg temp over 90 grader.
__________________________________________________________________
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )


Besvar