Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Kalibrering af lambdasonde ???

Spørgsmål vedr. Baxi samt det tilbehør der laves til Baxi stokerfyr
Besvar
Aakerman
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 34
Tilmeldt: 06 apr 2011 22:31
Mit fyr: Baxi 1,5/350 Multiheat med iltstyring.
Areal: 160
Brændsel: Norrlands 8 mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 4840
Dagligt forbrug: 24 kg

Kalibrering af lambdasonde ???

Indlæg af Aakerman » 27 apr 2013 19:51

Jeg går over i fyrrummet og der står F-2 i display.
Jeg slukker for fyret på off.
Piller tempføleren ud og lægger på fyret og venter til display viser 35 grader
Piller lamdasonden ud og lægger ved siden af.
Trykker på C driftform
Der burde så stå CAL i display men det gør der ikke, der står bare 35 grader.
Hvad gør jeg forkert ?
Hjælp det haster fyret er slukket.
mvh Aakerman


Brugeravatar
Brandsen
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 3485
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Mit fyr: Baxi Multi Heat 2.5 + Scotte BS1016 Mini
Areal: 425 m2
Brændsel: Spildkorn - Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4300
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 136 gange

Kalibrering af lambdasonde ???

Indlæg af Brandsen » 27 apr 2013 20:25

Halløj i forum,

Der er 2 metoder til at aktivere kalibrering på en Baxi, den jeg benytter, er at tage
hovedstrømmen nogle sekunder, så starter den helt automatisk på kalibrering.
__________________________________________________________________
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )

Aakerman
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 34
Tilmeldt: 06 apr 2011 22:31
Mit fyr: Baxi 1,5/350 Multiheat med iltstyring.
Areal: 160
Brændsel: Norrlands 8 mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 4840
Dagligt forbrug: 24 kg

Kalibrering af lambdasonde ???

Indlæg af Aakerman » 27 apr 2013 20:32

Tak skal du have Brandsen, den står og kalibrerer nu.

Aakerman

Hausbaer
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 2
Tilmeldt: 07 nov 2014 14:26

Kalibrering af lambdasonde ???

Indlæg af Hausbaer » 07 nov 2014 14:29

Hej

Jeg har lige prøvet at kalibrere mit fyr på den måde du beskriver. Vente til sonden er kølet ned, pillet den ud, tage strømmen i et par sekunder og så starter kalibreringen.

Når den er afsluttet skruer jeg sonden ind igen og tænder for fyret.

Men når der er gået 2 dage dukker F2 op igen. Det er som om den ikke gemmer kalibreringen.....

Mvh
Henrik

flemse
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 84
Tilmeldt: 17 apr 2011 18:15
Mit fyr: Baxi 1,5 350 med iltstyring +TS
Areal: 240 m2 + 120 m2 værk
Brændsel: Lava 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 6600
Årligt forbrug: 5 Tons
Geografisk sted: Vejen sydjylland
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 1 gang

Kalibrering af lambdasonde ???

Indlæg af flemse » 07 nov 2014 14:51

Har du husket at når den calibrerer , ikke noget med at trykke på nogen knapper heller ikke åbne magasinet .
For så går der ged i calibreringen :oops:


Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Kalibrering af lambdasonde ???

Indlæg af thy » 07 nov 2014 15:09

prøv alarm reset + driftformsknap og blad ned til cal og tryk 10 gang mere og det skulle være det..

kik hvilket slut tal der står helst over 180 ellers er sonden ud tjænt... normalt 200-210
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

Hausbaer
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 2
Tilmeldt: 07 nov 2014 14:26

Kalibrering af lambdasonde ???

Indlæg af Hausbaer » 07 nov 2014 15:12

Det vil jeg lige prøve når jeg kommer hjem.

Tallet sluttede sidste gang omkring 210 mener jeg.. i hvertfald over 200

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Kalibrering af lambdasonde ???

Indlæg af thy » 07 nov 2014 18:34

Hausbaer skrev:Det vil jeg lige prøve når jeg kommer hjem.

Tallet sluttede sidste gang omkring 210 mener jeg.. i hvertfald over 200
Har set nogle hvor det af en eller anden grund laver den fejl med at glemme calibrering og desværre kan det ende med en ny sonde...

Men den kan køre uden problemer med F-2 alarm i længere perioder det er som sådan ikke noget der lukker fyret ned...
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen


Besvar