Tilbagebrændingsvenil aktiveret Baxi 2,5...

: 19 okt 2007 23:06
af HSC
Aften.

Kommer ud i fyrrum her til aftens og ser der er er løbet lidt vand fra vores BAXI 2,5!!!
JA og så ved jeg det betyder våde træpiller en masse... Men fyret kørte videre!
Fremløbstemperaturen viste 62 grader og retur 45 grader, hvad kan årsagen være når der ingen fejlalarm var...?

/HSC

Re: Tilbagebrændingsvenil aktiveret Baxi 2,5...

: 20 okt 2007 10:06
af PeterBH
Er du helt sikker på at det er din tilbagebrændingssikring der har været udløst ? Ikke at jeg har et bedre forslag, men synes det lyder forkert.

Det er sket for mig én gang, og med den mængde vand der kommer, så kører fyret slet ikke. Det så sådan ud for mig;
Der var en del vand på gulvet, der er ingen ild, for brændkammer og luftkanaler er fyldt med vand, sneglen kan ikke trække piller ind, for de er svulmet op til dobbelt størrelse ca. 5-10 cm op i magasinet.

3-4 timers rengøring, og fyret kørende med max blæser i en times tid uden piller for at få vand ud af luftkanalerne, det var hvad skulle der til for at få liv igen.

Hvis du derimod er sikker på at det er tilbagebrændingssikringen, så skal du undersøge om det fungerer korrekt, den skal kunne slukke fyret 100% inde for ganske kort tid. Rådfør dig evt med vejledningen.

Re: Tilbagebrændingsvenil aktiveret Baxi 2,5...

: 20 okt 2007 11:21
af thy
tja det lyder mistænkeligt :shock:
måske føler eller ventil driller :shock:


er den blevet tør igen :roll:

Re: Tilbagebrændingsvenil aktiveret Baxi 2,5...

: 20 okt 2007 20:38
af HSC
thy skrev:tja det lyder mistænkeligt :shock:
måske føler eller ventil driller :shock:


er den blevet tør igen :roll:
Fyr renset ud og tørret med trykluft...
Kører nu uden aftapningsskrue i bunden, for at blæse vandet ud.
2 x 50L murbajler fyldt, øv, godt man har 600L magasin så man kan hoppe ned i det!!!
Men det er nemt at få slagger af siderne og bund når det har været fugtigt.

Startet det op med nye piller og et stykke zinktagrende...
Min skorstenstemperatur ligger på 130-135 grader på maks. fyring, som står til 30 sek. og 45% blæs.

Nye sten i låge + pakning monteret (2 gang på 1 år) den store sten blev hængende i hullet pga. glassod all over!
Og den nederste sten i lågen var totalt våd...

+ ny tændbue, da den gamle var revnet men flækkede helt da jeg tog den ud, godt VVS butikken avde åbent i deres badudstilling om lørdagen.

Så mon ikke det show har kostet 1.000,-

Tror måske fejlen ligger i hovedafbryderen, hvor der af og til mangler en fase, men hvorfor den ikke melder fejl forstår jeg ikke. Så den er nu luset over og håber på det er det.....

Hvordan virker jeres knapper il snegl frem og snegl tilbage - skal I lige holde dem inde i 2. sek. inden sneglen kører???

/HSC

Re: Tilbagebrændingsvenil aktiveret Baxi 2,5...

: 20 okt 2007 21:16
af thy
surt :cry:

på min 1,5er kører den med det samme...


klart det er noget skidt at mangle en fase i ny og næ det giver jo problemer med sneglen ikke kører da den er 3 faset...(400v)

styringen er 1 faset + nul altså 240V

Re: Tilbagebrændingsvenil aktiveret Baxi 2,5...

: 21 okt 2007 08:36
af PeterBH
HSC skrev:
Hvordan virker jeres knapper il snegl frem og snegl tilbage - skal I lige holde dem inde i 2. sek. inden sneglen kører???

/HSC
Min snegl kører også ca med det samme jeg trykker på knappen.

Re: Tilbagebrændingsvenil aktiveret Baxi 2,5...

: 25 feb 2010 20:25
af Mr M
Det kan godt være, at jeg spørger dumt. :roll: Skal man fylde luft i trykbeholderen efter tilbagebrand ?? Og hvor meget ??

Vores rør er menlig begyndt at snakke til os, når vi tænder for brugsvandet. :wink: og det er sket lige efter et tilbagebrand.......... og jeg mener selv, at det er fordi vandet beværger sig i røret der går op i trykbeholderen pga for lavt et tryk.

Der står også på beholderen, at man skal måle trykket ca. hvert 2. år.

Re: Tilbagebrændingsvenil aktiveret Baxi 2,5...

: 25 feb 2010 20:30
af thy
tja...entelig burde der være kontraventil på og konstant vandtilslutning....

dog er det vist lovligt med hvis der er monteret trykmåler så man kan se der er tryk på... trykket er bare vandværkstyket..

Re: Tilbagebrændingsvenil aktiveret Baxi 2,5...

: 26 feb 2010 07:54
af Mr M
tja...entelig burde der være kontraventil på og konstant vandtilslutning....

dog er det vist lovligt med hvis der er monteret trykmåler så man kan se der er tryk på... trykket er bare vandværkstyket..



Der er monteret kontraventil samt konstant vandtilslutning................ Men der sidder en lille ventil i toppen af trykbeholderen, og hvis jeg trykker på den, så kommer der luft ud ?? :| ......... systemet er det, som passer til Baxi. (liile blå beholder)

Re: Tilbagebrændingsvenil aktiveret Baxi 2,5...

: 26 feb 2010 08:47
af Meldgård
Strømsvigt er lidt irriterende,men der er nok bare tale om en løs forbindelse i din hovedafbryder,så der kan man jo lige tage dækslet af og tjekke om alle ledninger har ordentlig forbindelse.
Nu er du jo godt kørende med en 2,5`r,og med den mildning i vejret har den måske kørt en del i pause,så der har nok været en lille tilbagebrænding?
Din trykbeholder er der ganske rigtigt luft i,den ventil du nævner er beregnet til at pumpe tryk i,formentlig 2 bar,men det står nok på beholderen. Der sidder en balong inde i beholderen som skaber det tryk der skal til for at presse vandet ud,så hvis ikke du har konstant vandtryk på skal du lige pumpe den op igen,det er altid en god ide at have lufttryk i beholderen,så er man sikker på det også virker hvis vandforsyningen er afbrudt :great: