Tryk-fald efter vandafbrydelse

Spørgsmål vedr. Baxi samt det tilbehør der laves til Baxi stokerfyr
Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
17
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
Kontakt:

Tryk-fald efter vandafbrydelse

Indlæg af thy »

foresten har der jo været nogle eksempler med at gummi pakning på kedlen har været utæt...

træk pladen(baxi) af over lågen og tag isolering væk,så sidder der 3 firekantede plader (vvspiral kan monteres der).

min blev utæt da jeg lukkede ned og flyttede kedel... hvis det bare siver lidt ses den nok ikke..
Baxi6.jpg
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

KC1978
Stoker I
Stoker I
11
Indlæg: 5
Tilmeldt: 10 apr 2013 15:59

Tryk-fald efter vandafbrydelse

Indlæg af KC1978 »

1 ting er at trykket falder, når der kommer koldt vand på. Men så skulle det jo stige igen, det gør det ikke. Det er en 110L vvb
KC1978
Stoker I
Stoker I
11
Indlæg: 5
Tilmeldt: 10 apr 2013 15:59

Tryk-fald efter vandafbrydelse

Indlæg af KC1978 »

thy skrev:foresten har der jo været nogle eksempler med at gummi pakning på kedlen har været utæt...

træk pladen(baxi) af over lågen og tag isolering væk,så sidder der 3 firekantede plader (vvspiral kan monteres der).

min blev utæt da jeg lukkede ned og flyttede kedel... hvis det bare siver lidt ses den nok ikke..
Baxi6.jpg

Har jo trykprøvet det selv med 2 bar. HVor min bror og jeg lukkede for anlægget så den stod med fast 2bar i 1 time..

1 ting mere jeg kan gøre er.....Jeg fylder op til 2bar på, lukker af til fyret, og åbner ALT varmt vand og ser om det falder på samme måde som i aftes

Besvar