Side 1 af 2

Baxi 1,5 uDen ilt, højt forbrug + voldsom flamme?

: 21 feb 2013 08:16
af MortenTDI
Hej

Jeg er ny på siden og ny med mit baxi efter for nydeligt overtaget ejendom, jeg har prøvet at indstille efter diverse indlæg her inde men den brænder med en voldsom kraft syntes jeg, jeg er vandt til et Woody som altid har brændt med en rolig flamme, denne her kan man næsten ikke åbne lågen uden gløder i ansigtet :)

Kører med flg.

-20
H1,2
L1,0

Høj luft 24
Sec 15

Lav luft 8
Sec 56

Driftknap ikke tændt, jeg er forholdsvis blank på området, vi har et fastbrændsels fyr koblet på os men bruger 60 kg i døgnet, et hus på 180 i 2 plan medium isoleret + aneks på 80 samme isolering

Håber på lidt fif

På forhånd tak

Baxi 1,5 uDen ilt, højt forbrug + voldsom flamme?

: 21 feb 2013 11:40
af thy
MortenTDI skrev:Hej

Jeg er ny på siden og ny med mit baxi efter for nydeligt overtaget ejendom, jeg har prøvet at indstille efter diverse indlæg her inde men den brænder med en voldsom kraft syntes jeg, jeg er vandt til et Woody som altid har brændt med en rolig flamme, denne her kan man næsten ikke åbne lågen uden gløder i ansigtet :)

Kører med flg.

-20
H1,2***1,0
L1,0***0,6

Høj luft 24***18
Sec 15

Lav luft 8
Sec 56*******20
Driftknap ikke tændt, jeg er forholdsvis blank på området, vi har et fastbrændsels fyr koblet på os men bruger 60 kg i døgnet, et hus på 180 i 2 plan medium isoleret + aneks på 80 samme isolering

Håber på lidt fif

På forhånd tak
prøv lige det til start...

hvis du har akumoleringstank vil den have svært ved at være økonomisk... da det koster at holde sårn en tank varm..

Baxi 1,5 uDen ilt, højt forbrug + voldsom flamme?

: 21 feb 2013 11:51
af MortenTDI
Tak for svaret, jeg skal ændre til det du har skrevet efter ***?

Jeg har 2500 liters akkumuleringstank, men det er kun min orlan keddel til pinde der varmer den og blander i returen fra baxi, og kan lukke det fra på hane, men den køler sådan set baxi når den fx løber tør i løbet af natten med pinde og det daler i temp men har ikke en ide om hvor koldt det bliver, er meget isolering på tanken.

Baxi 1,5 uDen ilt, højt forbrug + voldsom flamme?

: 21 feb 2013 12:41
af thy
Ja prøv lige det

Baxi 1,5 uDen ilt, højt forbrug + voldsom flamme?

: 21 feb 2013 14:49
af MortenTDI
Nu blev der sort aske og den brænder en mere rolig flamme men stopper lidt til da den gir en puf når man åbner og ild ud af lågen?
Skal det ikke være hvid aske?

Baxi 1,5 uDen ilt, højt forbrug + voldsom flamme?

: 21 feb 2013 15:34
af Brandsen
Halløj i forum,

Nej, den skal hverken give et puf når du åbner, eller flamme ud af lågen, og heller ikke sort aske.

Puf og flamme, får mig til at tro der er noget galt med rensningen af din Baxi, der må akkumulere
røggasser i kedlen med de symptomer, som så antænder når der kommer ilt til.

Vil foreslå du :
- tager aftapningsskruen ud, for at være 100% sikker på der ikke står vand i luftkamrene
- renser røgkanalerne grundigt, boremaskine med gardinbørste
- kontrollerer alle lufthullerne i brændkammeret er frie, og ikke stoppet med sod og slagge
- renser røgkassen ( den kommer du ind til ved at tage et af de høje smalle sideskjolde af,
og så sidder der en lille renselem med to vingemøtrikker
- kontrollerer røgrøret er helt frit, især der hvor røgtuden på kedlen går over i det egentlige røgrør til skorstenen
- renser blæseren med en gog gang trykluft, ved at bblæse ind af hullerne i blæserkassen

Hvis ikke ovenstående er i orden, kan du justere dig ihjel, uden det nogen sinde bliver rigtigt godt.

Baxi 1,5 uDen ilt, højt forbrug + voldsom flamme?

: 21 feb 2013 16:37
af thy
Brandsen skrev:Halløj i forum,

Nej, den skal hverken give et puf når du åbner, eller flamme ud af lågen, og heller ikke sort aske.

Puf og flamme, får mig til at tro der er noget galt med rensningen af din Baxi, der må akkumulere
røggasser i kedlen med de symptomer, som så antænder når der kommer ilt til.

Vil foreslå du :
- tager aftapningsskruen ud, for at være 100% sikker på der ikke står vand i luftkamrene
- renser røgkanalerne grundigt, boremaskine med gardinbørste
- kontrollerer alle lufthullerne i brændkammeret er frie, og ikke stoppet med sod og slagge
- renser røgkassen ( den kommer du ind til ved at tage et af de høje smalle sideskjolde af,
og så sidder der en lille renselem med to vingemøtrikker
- kontrollerer røgrøret er helt frit, især der hvor røgtuden på kedlen går over i det egentlige røgrør til skorstenen
- renser blæseren med en gog gang trykluft, ved at bblæse ind af hullerne i blæserkassen

Hvis ikke ovenstående er i orden, kan du justere dig ihjel, uden det nogen sinde bliver rigtigt godt.
lyder godt nok ikke helt rigtig...røgens vej hele vejen ud og op i skorsten bør tjækkes...
brandsens liste bør gås efter..

så ser vi lige på det igen..

Baxi 1,5 uDen ilt, højt forbrug + voldsom flamme?

: 21 feb 2013 17:03
af MortenTDI
Jeg har skruet lidt ned for piller og op for luft det hjalp meget.

Må lige lade den køre lidt nu og se

Baxi 1,5 uDen ilt, højt forbrug + voldsom flamme?

: 21 feb 2013 17:15
af thy
MortenTDI skrev:Jeg har skruet lidt ned for piller og op for luft det hjalp meget.

Må lige lade den køre lidt nu og se

du ændrede det hele da du stillede om,for det hænger jo sammen :great:

Baxi 1,5 uDen ilt, højt forbrug + voldsom flamme?

: 21 feb 2013 18:38
af MortenTDI
Nej bare på fuld last jeg ændrede? Hvad skal jeg så sætte den på ? Den stoppede helt til før, høj står på 20 sec og 24 luft