Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

For høj o2 på MG 25

Spørgsmål vedr. Baxi samt det tilbehør der laves til Baxi stokerfyr
Brugeravatar
Steffen-Hansen
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 27
Tilmeldt: 15 feb 2012 18:24
Mit fyr: Windhager BioWin 2 Eksklusiv
Areal: 500
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4684
Årligt forbrug: 12
Geografisk sted: Sydsjælland

For høj o2 på MG 25

Indlæg af Steffen-Hansen » 14 dec 2012 22:38

Jeg har lidt problemer med at få O2'en ned på Mg'en. Den ligger desværre helt oppe omkring 16-18 stykker. Jeg har talt med Baxi om den men de er ikke til megen hjælp. Jeg har opsat fyret efter deres udvikleres tal og flere gange ændret det i samråd med garvet vvs'ere men jeg er ikke tilfreds med den høje O2... Ydermere vil jeg gerne vide hvornår min trækstabilisator står korrekt.

Så nu spørger jeg jer kedlernes elite, hvad er det der skal ændres for at jeg kommer lidt længere ned?


Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10371
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

For høj o2 på MG 25

Indlæg af thy » 14 dec 2012 23:02

trækstabilisator bør stå på 10pa eller hvad det hedder...
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10371
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

For høj o2 på MG 25

Indlæg af thy » 15 dec 2012 00:17

nu ved jeg ikke noget om den model....
er der en minimums blæs?
hvad er ilt%?

hvordan ser den ud inden i? gerne billder
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

Brugeravatar
Steffen-Hansen
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 27
Tilmeldt: 15 feb 2012 18:24
Mit fyr: Windhager BioWin 2 Eksklusiv
Areal: 500
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4684
Årligt forbrug: 12
Geografisk sted: Sydsjælland

For høj o2 på MG 25

Indlæg af Steffen-Hansen » 15 dec 2012 09:41

Her er pdf'en med alle mine indstillinger
Vedhæftede filer
Baxi MG 25.pdf
(58.06 KiB) Downloadet 98 gange

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10371
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

For høj o2 på MG 25

Indlæg af thy » 15 dec 2012 18:35

Steffen-Hansen skrev:Her er pdf'en med alle mine indstillinger
Offset suger hastighed (kun aktiv ved drift med iltsonde):
Ændring af hastigheden (positiv eller negativ) ved overskridelse af grænserne for udsving i iltindholdet i
røggassen.
Max. positiv offset:
Maksimal stigende afvigelse fra sætpunktet for iltindhold i røggassen. Hvis denne grænse overskrides falder
hastigheden for røggassugeren med værdien indstillet under ”Offset suger hastighed”. SOM jeg ser det er det nok her du skal prøve at ændre + eller - 1 hvis du kun ændrer 1 ting så bør du kunne se om det bliveer mere eller mindre ilt% :great:


Max. negativ offset:
Maksimal faldende afvigelse fra sætpunktet for iltindhold i røggassen. Hvis denne grænse overskrides stiger
hastigheden for røggassugeren med værdien indstillet under ”Offset suger hastighed”.
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen


mgmone
Stoker XI
Stoker XI
Indlæg: 575
Tilmeldt: 06 aug 2012 08:54
Modtaget likes: 60 gange

For høj o2 på MG 25

Indlæg af mgmone » 15 dec 2012 18:36

Hej
Ud fra general erfaring og uden at kende til din baxi model ville jeg hæve Max. køretrin m. iltstyring til 70% samt sætte min ilt ned til 8%, evt prøve et døgn uden renselem i skorsten
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk

Brugeravatar
Steffen-Hansen
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 27
Tilmeldt: 15 feb 2012 18:24
Mit fyr: Windhager BioWin 2 Eksklusiv
Areal: 500
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4684
Årligt forbrug: 12
Geografisk sted: Sydsjælland

For høj o2 på MG 25

Indlæg af Steffen-Hansen » 15 dec 2012 18:44

Jeg har oprettet et galleri med billeder af kammeret og lidt af hvad displayet viser

Brugeravatar
Steffen-Hansen
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 27
Tilmeldt: 15 feb 2012 18:24
Mit fyr: Windhager BioWin 2 Eksklusiv
Areal: 500
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4684
Årligt forbrug: 12
Geografisk sted: Sydsjælland

For høj o2 på MG 25

Indlæg af Steffen-Hansen » 16 dec 2012 11:55

thy skrev:
Offset suger hastighed (kun aktiv ved drift med iltsonde):
Ændring af hastigheden (positiv eller negativ) ved overskridelse af grænserne for udsving i iltindholdet i
røggassen.
Max. positiv offset:
Maksimal stigende afvigelse fra sætpunktet for iltindhold i røggassen. Hvis denne grænse overskrides falder
hastigheden for røggassugeren med værdien indstillet under ”Offset suger hastighed”. SOM jeg ser det er det nok her du skal prøve at ændre + eller - 1 hvis du kun ændrer 1 ting så bør du kunne se om det bliveer mere eller mindre ilt% :great:


Max. negativ offset:
Maksimal faldende afvigelse fra sætpunktet for iltindhold i røggassen. Hvis denne grænse overskrides stiger
hastigheden for røggassugeren med værdien indstillet under ”Offset suger hastighed”.

Jeg har prøvet at justere på den omtalte Offset suger hastighed, men det giver intet udslag?! Gad vide om lortet overhovedet virker? Noget helt andet er at jeg efterhånden tvivler lidt på om der overhovedet er foretaget en udvejning, for da jeg ville kontrolveje stod der INTET i manualen omkring det. Nå tænkte jeg så jeg ringer da bare til min vvs'er! Nå ja det kunne han ikke lige huske det var jo en af hans folk der havde lavet det bla bla bla..... Er der nogen af jer der ved hvordan man tvangskører dyret til udvejning af piller?

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10371
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

For høj o2 på MG 25

Indlæg af thy » 16 dec 2012 12:31

Skal man lave det på den model.
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

Brugeravatar
Steffen-Hansen
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 27
Tilmeldt: 15 feb 2012 18:24
Mit fyr: Windhager BioWin 2 Eksklusiv
Areal: 500
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4684
Årligt forbrug: 12
Geografisk sted: Sydsjælland

For høj o2 på MG 25

Indlæg af Steffen-Hansen » 16 dec 2012 12:45

thy skrev:Skal man lave det på den model.
De skriver at man skal indjustere efter dette skema
Vedhæftede filer
Justering af MG.pdf.pdf
(55.76 KiB) Downloadet 67 gange


Besvar