Jeg har med stor interesse læst de mange spændende indlæg her på siden. Jeg har selv en multiheat 4.0 og opvarmer ca. 650kvm gammel gård med nye vinduer og ikke alt for godt isoleret.

Når det er koldt, så kan jeg ikke få den til at holde temperaturen. Den kommer ikke op på mere end 53Grader og kører konstant på fuld styrke. Kan det passe at den ikke har kapacitet til at varme huset op ?

Findes der andre instillingsmuligheder med iltstyring som er mere økonomiske og eller bedre ?

Jeg syntes endvidere, at den bruger mange piller. I de perioder med varmere vejr, hvor den holder temperaturen på 70Grader, da bruger den ca. 600L på 3 dage !!

Jeg har ikke så meget erfaring med dette og søger derfor nogle svar på om det er mig der er galt på den !!

På forhånd tak

MVH Ulrik

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
17
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
Kontakt:

Multiheat 4.0 med iltstyring

Indlæg af thy »

Den skal bare justeres.

Kom med talene fra begge menuer så justerer vi lige så den kan komme med igen.
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
Ulrik BN
Stoker I
Stoker I
11
Indlæg: 4
Tilmeldt: 12 dec 2012 08:40

Multiheat 4.0 med iltstyring

Indlæg af Ulrik BN »

Hej THY

Tak for hurtig respons. Jeg skal hjem over middag, så finder jeg dem..

MVH Ulrik
xkfc

Multiheat 4.0 med iltstyring

Indlæg af xkfc »

Står fyret langt fra stuehuset? og er stuehuset i flere etager?

De 600l svarer ca. til 0,2kg/m2 og det er i overkanten, lige nu med hård frost ligger jeg på 0,16
Ulrik BN
Stoker I
Stoker I
11
Indlæg: 4
Tilmeldt: 12 dec 2012 08:40

Multiheat 4.0 med iltstyring

Indlæg af Ulrik BN »

Hej Igen

Den har følgende indstillinger:

Alarmreset +menu:

110
H27
L56
b85
r00

Nummer 2 menu:
-40
H1.2
L0,6
P0,7
AU

SET: 70
MIN 15

Håber det giver mening.

Ja, den står langt fra stuenhuset og der er førstesal !!

MVH Ulrik

xkfc

Multiheat 4.0 med iltstyring

Indlæg af xkfc »

1. sal er en gevinst, men der er for det meste et rigtig stort tab i udvendig rørføring :(
Jeg tror det meste af tabet er mellem huset og fyret, men det kan alligevel være en Baxi guru kan trimme lidt besparelse hjem.

Hvis røret er nedgravet, er der ikke meget at gøre, men løber det igennem kolde stalde så er det bare isolering-isolering-isolering.
Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
17
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
Kontakt:

Multiheat 4.0 med iltstyring

Indlæg af thy »

Ulrik BN skrev:Hej Igen

Den har følgende indstillinger:

Alarmreset +menu:

110
H27 her 15
L56 her 40
b85
r00

Nummer 2 menu:
-40
H1.2
L0,6
P0,7
AU

SET: 70 her75
MIN 15

Håber det giver mening.

Ja, den står langt fra stuenhuset og der er førstesal !!

MVH Ulrik
Det gir ca 50% mere efekt hvis der skal mere til siger du til.
Det bør ikke blive vildt mere forbrug når den kommer med igen. Selfølgelig lyser driftforms knap ikke.
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
Brugeravatar
themasterdk
Stoker XII
Stoker XII
13
Indlæg: 725
Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
Mit fyr: KSM-Multistorker 275-18i
Areal: 225 + værksted
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4450
Dagligt forbrug: ca. 20-25 kg piller
Årligt forbrug: 6 Tons
Geografisk sted: Vestsjælland, Jyderup 4450

Multiheat 4.0 med iltstyring

Indlæg af themasterdk »

Nu er jeg lidt nys icon_cheesygrin.gif

Ikke fordi jeg selv har denne styring, men nys og der lære man mest i livet når man er det icon_cheesygrin.gif

I skriver: H27 ændres til 15 og L56 ændres til 15?? hvad er det i ændre og hvad gør det??

Jeg følger jo lidt med i det her og vil gerne lære lidt om de mange slags pilefyr, så håber der er en der har tid og lyst til at forklare de mange parameter og deres betydning icon_cheesygrin.gif
--------- ;-) ---------------
Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
17
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
Kontakt:

Multiheat 4.0 med iltstyring

Indlæg af thy »

Når der er iltstyring er det den tid som styringen får lov at bestemme tiden for snegle start.

Det vil sige kører for hver 15 sek når den er under setpunkt og 40 sek når den kommer over set punkt det vil sige den giver piller ved 15 sek4 gange Per minut og ved 40 sek 1,5 gang per minut styring vil så efter o2 justere luften så det passer til.

Det. Er i hovedtræk så Dan det virker.
Der ud over kan baxien gøre det med 2 forskellige sngletider høj og lav den høje er aktiv ved temp under 5 grader under set punkt og derfor altid køre med sek på 15 her. Dog hvis fejlagtig låst på. Høj regulere den ned ved setpunkt.

Ps lav var sat til 40 længere pauser er uøkonomisk på baxien
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
Brugeravatar
themasterdk
Stoker XII
Stoker XII
13
Indlæg: 725
Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
Mit fyr: KSM-Multistorker 275-18i
Areal: 225 + værksted
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4450
Dagligt forbrug: ca. 20-25 kg piller
Årligt forbrug: 6 Tons
Geografisk sted: Vestsjælland, Jyderup 4450

Multiheat 4.0 med iltstyring

Indlæg af themasterdk »

aha så er det jo næste det samme som på mit ksm, der kan jeg stille snegl tid i de 4 trin hvor langtid den skal køre ind, plus stille blæs til de 4 trin

Takker for det Thy så giver det hele meget mere mening icon_cheesygrin.gif
--------- ;-) ---------------